Металлорукав в ПВХ оболочке, Надо ли заземлять? |
|
|
|
3.8.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Добрый день! Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ оболочке? И если надо то каким образом? Разрезать оболчку и пропаивать/одевать хомут (но тогда ведь мы повредим по сути изоляцию). Насколько я понимаю, заземлять надо только неизолированные токопроводящие элементы конструкций... Метеллорукав к коробу соединяем вот такой муфтой: http://www.elektro-master.ru/materials/fittings-rkn.htm#tab2Короб заземлен ЖЗ проводом. Является ли такая муфта заземлением?
Сообщение отредактировал Qwerty88 - 3.8.2015, 14:06
|
|
|
|
|
4.8.2015, 6:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Что никто не сталкивался???
|
|
|
|
|
4.8.2015, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2015, 13:55) Добрый день! Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ оболочке? ... ... Метеллорукав к коробу соединяем вот такой муфтой: http://www.elektro-master.ru/materials/fittings-rkn.htm#tab2Короб заземлен ЖЗ проводом. Является ли такая муфта заземлением? Конечно не является! Никаких гарантий! Очищаете изоляцию и крепите вот таким.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Цитата(По самые по... @ 4.8.2015, 11:32) Конечно не является! Никаких гарантий! Очищаете изоляцию и крепите вот таким. И что? И к хомуту ЖЗ провод? Или просто наличие хомута является гарантией заземления?
|
|
|
|
|
4.8.2015, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Qwerty88 @ 4.8.2015, 11:24) И что? И к хомуту ЖЗ провод? Или просто наличие хомута является гарантией заземления? Наличие ВИДИМОГО заземления, которое несложно периодически проверять!
|
|
|
|
|
4.8.2015, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Цитата(По самые по... @ 4.8.2015, 13:42) Наличие ВИДИМОГО заземления, которое несложно периодически проверять! Это видимое заземление - это сам хомут? Или к нему еще надо провод прикрутить?
|
|
|
|
|
4.8.2015, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Qwerty88 @ 4.8.2015, 12:49) Это видимое заземление - это сам хомут? Или к нему еще надо провод прикрутить? Провод прикрутить. Я ведь не знаю, какой у вас короб - крашеный или нет, затянута внутри гайка или нет, поэтому правильно будет соединение хомута ЖЗ-проводом с точкой общего заземления.
Сообщение отредактировал По самые по... - 4.8.2015, 13:00
|
|
|
|
|
4.8.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Цитата(По самые по... @ 4.8.2015, 13:55) Провод прикрутить. Понял. Мы металлорукавом никогда не работаем - используем гофру пластиковую, а тут в проекте и в сметах заложена этот металлорукав и РКВ и РКН без хоутов... и вот как заземлять по нормальному такой металлорукав В следующий раз возьму с хомутом...
|
|
|
|
|
4.8.2015, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2015, 13:55) Надо ли заземлять металлорукав в ПВХ оболочке? А зачем вообще заземлять металлорукав? Будь он хоть в оболочке хоть без. Только не надо ссылаться на проект.
Сообщение отредактировал OlegM - 4.8.2015, 22:23
|
|
|
|
|
5.8.2015, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 23.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 82508
|
Цитата(OlegM @ 4.8.2015, 22:22) А зачем вообще заземлять металлорукав? Будь он хоть в оболочке хоть без. Только не надо ссылаться на проект. ПУЭ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, 1.7.51, 1.7.76(п.4)
|
|
|
|
|
5.8.2015, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Цитата(OlegM @ 4.8.2015, 23:22) А зачем вообще заземлять металлорукав? Будь он хоть в оболочке хоть без. Только не надо ссылаться на проект. Все токопроводящие конструкции должны быть заземлены.
|
|
|
|
|
5.8.2015, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 21.11.2013
Пользователь №: 214012
|
Если заказчик требует металрукав, то устанавливаем только изолированный и никогда не заземляем ссылаясь на то, что заземляют только то, что может оказаться под напряжением и при этом нанести травму человеку. Один раз от нас потребовали сертификат изоляции металрукава на пробой до 3кВ. Не знаю чем дело кончилось.
|
|
|
|
|
6.8.2015, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Цитата(grenka @ 5.8.2015, 15:03) Если заказчик требует металрукав, то устанавливаем только изолированный и никогда не заземляем ссылаясь на то, что заземляют только то, что может оказаться под напряжением и при этом нанести травму человеку. Один раз от нас потребовали сертификат изоляции металрукава на пробой до 3кВ. Не знаю чем дело кончилось. Это конечно все хорошо, да вот только "по паспорту" ПВХ изоляция на металлорукаве нужна для герметичности и защиты от попадания влаги и пыли. Ну и с ней металлорукав "не распускается" (если можно так выразится). А вот как изоляция от удара электрическим током... как я понимаю металлорукав в ПВХ изоляции на это не сертифицирован. Поэтому заземлять надо. PS нашел вот такие хомуты: http://www.emis-design.ru/dir_Pipe_clamps_for_grounding.htm
|
|
|
|
|
6.8.2015, 8:03
|
практикующий инженер со стажем...
Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
|
на мой взгляд лучше всего использовать фирменные комплекты (там тебе и проходные коробки есть, и заземления, и ответвления и чё хочешь!) [смотрим прикреплённый каталог]... на стр.35 каталога - проходная коробка в сборе. Обратите внимание: коробка дюралевая и её корпус заземлён. Заземление всех подходящих линий (металлорукав/металл. труба) осуществляется за счет гальванической связи с заземлённым корпусом коробки!
Сообщение отредактировал kdu - 6.8.2015, 8:07
|
|
|
|
|
6.8.2015, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(Xylio @ 5.8.2015, 9:55) ПУЭ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, 1.7.51, 1.7.76(п.4) Цитата(Qwerty88 @ 5.8.2015, 11:54) Все токопроводящие конструкции должны быть заземлены. Читаем ПУЭ дальше Автор темы пишет, что металлорукав соединятся с заземлённым коробом с помощью муфты, обеспечивающей электрическое соединение.
Прикрепленные файлы
____7.pdf ( 77,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 60
|
|
|
|
|
7.8.2015, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Цитата(OlegM @ 6.8.2015, 23:38) Автор темы пишет, что металлорукав соединятся с заземлённым коробом с помощью муфты, обеспечивающей электрическое соединение. Там нет ВИДИМОГО заземления.
|
|
|
|
|
7.8.2015, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Специально перечитал ПУЭ. НЕТ там слова ВИДИМОГО.
|
|
|
|
|
7.8.2015, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 643
Регистрация: 8.7.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
|
Цитата(OlegM @ 7.8.2015, 9:43) Специально перечитал ПУЭ. НЕТ там слова ВИДИМОГО. Ну а как доказать что вот эта муфта является заземлением?
|
|
|
|
|
7.8.2015, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 68330
|
Цитата(Qwerty88 @ 7.8.2015, 10:26) Ну а как доказать что вот эта муфта является заземлением? ХЗ. Может омметром...
|
|
|
|
|
30.5.2019, 14:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2019
Пользователь №: 360845
|
Цитата(Qwerty88 @ 3.8.2015, 13:55) Метеллорукав к коробу соединяем вот такой муфтой: http://www.elektro-master.ru/materials/fittings-rkn.htm#tab2Короб заземлен ЖЗ проводом. Является ли такая муфта заземлением? Расскажите чем дело в итоге кончилось? Как заземляли?
Сообщение отредактировал platon010101 - 30.5.2019, 14:51
|
|
|
|
|
11.9.2022, 20:46
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.12.2013
Пользователь №: 217847
|
Но в В ПУЭ есть п.1.7.77 (2) Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе и заземлять в системах и :
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
Следовательно: если рапред коробка металлическая, заземлена....металлорукав соединен с коробкой через фитинг, обеспечивающий надежную непрерывную электрическую связь--ДОПОЛНИТЕЛЬНО МЕТАЛЛОРУКАВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЯТЬ ( ну и приложить протокол от электролаборатории, что металлосвязь коробка-фитинг, фитинг-маталлорукав имеют сопротивление <0,05 Ом)- экономим кучу времени, материал.