> Отопление подземного паркинга.
MAverick
сообщение 25.2.2013, 8:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Народ, подскажите пожалуйста, а как расчитать теплопотери паркинга?
Вопрос не праздного любопытства.
Ведь уровень промерзания земли в средней полосе 1,4.. ..1,8м. На эту же глубину с небольшим запасом закапывается и утеплитель, значит стены утеплены грубо говоря на 2,5 метра ниже отм. +0.000м (уровень грунта), а паркинг зарыт на 7 метров в низ! Соответствеено как считать потери через плиту пола? и какой принимать температуру грунта? Грунп + 2 градуса, а плиту по толщине бетона? Аналогично считать и стены ниже утеплителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 8:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



про зоны слышали что-либо (1-2-3-4 зона), есть у сканави, посмотрите, нужны чертежи АР (РД), что бы понять что там заложено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.2.2013, 8:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Да, про 4 зоны слышали, но есть нюансы: там берется температура холодной пятидневки, но какой смысл считать по ней, если плита лежит на земле, где температура ниже +2 не опускается? (ядерную зиму расматривать не будем)
А зоны оптимально считать когда плита пола последнего (нижнего) этажа лежит на уровне промерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 8:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Это методика в России, ест зарубежная методика, она рассчитывается по глубине грунтовых вод. Вот вам 2 методики, выбирайте сами, да и по российской методики теплопотери не будут такими большими, что явно вас пугает. По зонам надо учитывать утепление стен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.2.2013, 9:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Весело... Я про утепление стен! Объясню почему. Если можно посчитать реальные потери, зная температуру грунтов, то зачем зоны?
И что за европейская система? Где найти её почитать? И как быть если вокруг здания дренаж? Откуда водоИчке взяться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 9:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Ну если вы такой уникум, то скажите это экспертизе, предоставьте свою методику расчета...
Вы методику почитайте про зоны , посмотрите какое сопротивление там берется, + еще добавляется на изоляцию, а не веселитесь тут)



Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 9:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.2.2013, 9:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Я вообще про методику спрашивал, а не про картинку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 9:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



это картинка к вашему вопросу "И как быть если вокруг здания дренаж? Откуда водоИчке взяться?"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 9:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Книжку найти не могу к сожалению(

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 9:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.2.2013, 11:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Не знаю, по периметру трубы, под здание трубы, и все сухо, как в рекламе гигиенических средств rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 25.2.2013, 11:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



мы о разном говорим)) Грунтовые воды намного ниже чем почвенные. Когда мы гидроизоляцию делаем, а когда нет?

Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.2.2013, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 25.2.2013, 13:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 8:57) *
ест зарубежная методика, она рассчитывается по глубине грунтовых вод.

Цитата
Книжку найти не могу к сожалению(

Прикрепленное изображение
Zgw-Разница в высоте между верхним краем пола и уровнем зеркала грунтовой воды.

PN-EN 12831 Новый метод вычислении расчетной нагрузки тепла
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 25.2.2013, 14:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1496
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Вау, ни как не мог себя заставить польский освоить! Теперь придется учить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f v
сообщение 25.2.2013, 19:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 10.9.2011
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373



Цитата(alexius_sev @ 25.2.2013, 9:09) *

Очень понравилась на картинке "Линза водоупорных вод"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 25.2.2013, 19:43
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Поможет?

Пособие по расчету теплопотерь помещений заглубленных сооружений ГО к СНиП II-11-77*
http://tehnorma.ru/normativbase/6/6142/index.htm

(Пример)Теплофизический расчет теплопотерь подземной части зданий.

http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=51772

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.2.2013, 16:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Не забудьте врывание холодного воздуха учесть и и нагрев авто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 26.2.2013, 19:41
Сообщение #17


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(BIONDER @ 26.2.2013, 17:03) *
Не забудьте врывание холодного воздуха учесть и и нагрев авто.

Это и есть основные теплопотери поздземного паркинга.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KuzyaHG
сообщение 25.7.2022, 7:27
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 25.3.2013
Из: Пермь
Пользователь №: 186612



Коллеги, второй день мучаюсь вопросом, сколько автомобилей от общей емкости паркинга жилого здания следует учитывать при расчете теплопотерь на нагрев автомобилей.
Может кто-нибудь подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qmax44
сообщение 7.8.2022, 13:30
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 4.2.2019
Пользователь №: 355316



Сделайте два расчёта:
1) По зонам с Т пятидевки
2) Где знаете температуру грунта +2, там без зон просто R пола/стены.

Результаты сюда скиньте для интереса.

Вообще официальная методка по зонам. Так как +2 это не по климатологии

Сообщение отредактировал qmax44 - 7.8.2022, 13:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.8.2022, 20:05
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(KuzyaHG @ 25.7.2022, 7:27) *
Коллеги, второй день мучаюсь вопросом, сколько автомобилей от общей емкости паркинга жилого здания следует учитывать при расчете теплопотерь на нагрев автомобилей.
Может кто-нибудь подскажет?

Кол-во въездов в час см. п. 7.3.19 СП 60.13330.2020.
Т.к. за час автомобиль не нагревается, въехавшие в предыдущий час ещё холодные.
Предлагаю принять повыш. коэф. 1,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.8.2022, 4:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(ИОВ @ 8.8.2022, 0:05) *
Кол-во въездов в час см. п. 7.3.19 СП 60.13330.2020.
Т.к. за час автомобиль не нагревается, въехавшие в предыдущий час ещё холодные.
Предлагаю принять повыш. коэф. 1,5.

не совсем справедливо брать эти цифры, это худший вариант именно с точки зрения вентиляции т.к там идет повышенное выделение СО при прогревах, для расчёта тепла на нагрев машин логично было бы использовать обратную величину когда заезжает 8%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.8.2022, 6:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



стоимость м\м в подземном паркинге такова, что там стоят авто которые не прогревают перед выездом, а зеведшись сразу уезжают. но это практическая сторона, а не ответ по расчетам вентиляции.
Сколь не делали отапливаемые паркинги, то работающими отопление и вентиляцию видел только при сдаче систем, верней при приемке их. А затем служба эксплуатации их выключает почти сразу после раздачи счетов за тепло на оплату собственникам. Они сразу вопят и более вентиляцию и отопление не включают. Только завесы на вьездах\выездах.редко кто через два месяца отключал, обычно после первого же , сразу вопли.А отключив снижают себе размер платежей и не испытывают большого дискомфорта иди из теплой машины в костюме зимой и с курткой в руках до выхода и потом порой и по улице 10 метров до входа в подьезд, зато мол счет приемлимый за паркинг.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2022, 9:49
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 8.8.2022, 6:24) *
стоимость м\м в подземном паркинге такова, что там стоят авто которые не прогревают перед выездом, а зеведшись сразу уезжают. но это практическая сторона, а не ответ по расчетам вентиляции.
Сколь не делали отапливаемые паркинги, то работающими отопление и вентиляцию видел только при сдаче систем, верней при приемке их. А затем служба эксплуатации их выключает почти сразу после раздачи счетов за тепло на оплату собственникам. Они сразу вопят и более вентиляцию и отопление не включают. Только завесы на вьездах\выездах.редко кто через два месяца отключал, обычно после первого же , сразу вопли.А отключив снижают себе размер платежей и не испытывают большого дискомфорта иди из теплой машины в костюме зимой и с курткой в руках до выхода и потом порой и по улице 10 метров до входа в подьезд, зато мол счет приемлимый за паркинг.

Вопрос о необходимости устройства отопления паркинга это не вопрос проектировщика ОВ. Если в Задании на проектирование указано отопление, то обязан предусмотреть.
На севере мне не приходилось паркинги проектировать, а в Ростове, Краснодаре большинство встроенных паркингов изначально неотапливаемые и проектируются и строятся.
Только 2 раза у меня были случаи с отапливаемым по заданию - в ТЦ и БЦ. Заказчики были московские, переубедить не удалось в обоих случаях. По факту - отопление на обоих объектах не используется, дорого.

Вопрос с вентиляцией, наконец, оговорён в СП 60...2020:
Цитата
7.3.21
Приточная и вытяжная системы должны работать, как правило, периодически (по датчику загазованности помещений)

По факту во всех более 50 МЖД, подконтрольных фирме, в которой довелось работать, вентиляция включается только во время плановых испытаний, а по датчикам на СО - никогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 8.8.2022, 12:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



По поводу "северных" паркингов
Тюмень, подземный паркинг 1 этаж без отопления. первый год был минус, ко второй зиме прогрелся за лето, внутри держался плюс зимой.
Тюмень подземный паркинг 2 этажа в БЦ. 1 этаж смонтировали отопление второй не стали сказали будет тепло и так. По факту -2 этаж замерзал, доделывали отопление. (приток подогреваемый был)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 16.8.2022, 12:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(MAverick @ 25.2.2013, 8:27) *
Народ, подскажите пожалуйста, а как расчитать теплопотери паркинга?
Вопрос не праздного любопытства.
Ведь уровень промерзания земли в средней полосе 1,4.. ..1,8м. На эту же глубину с небольшим запасом закапывается и утеплитель, значит стены утеплены грубо говоря на 2,5 метра ниже отм. +0.000м (уровень грунта), а паркинг зарыт на 7 метров в низ! Соответствеено как считать потери через плиту пола? и какой принимать температуру грунта? Грунп + 2 градуса, а плиту по толщине бетона? Аналогично считать и стены ниже утеплителя?

Советую использовать программу Аудитор ОЗЦ версии от 6.9.
Там вы сможете рассчитать стены прилегающие к грунту по зонам. Ведь неизвестно какая у вас отмостка и как она утеплена. Неизвестно какое утепление стен, примыкающих к грунту.

Сможете использовать нормы на вентиляцию.
Температуру окружающего грунта также сможете использовать правильно.
Задав в конце создания проекта нужную температуру в паркинге (и тип отопления, конвекционный или теплыми полами), величины вентиляции и получите величины теплопотерь паркинга.

Цитата(cpt @ 8.8.2022, 12:16) *
По поводу "северных" паркингов
Тюмень, подземный паркинг 1 этаж без отопления. первый год был минус, ко второй зиме прогрелся за лето, внутри держался плюс зимой.
Тюмень подземный паркинг 2 этажа в БЦ. 1 этаж смонтировали отопление второй не стали сказали будет тепло и так. По факту -2 этаж замерзал, доделывали отопление. (приток подогреваемый был)

Смотрите какая среднегодовая температура грунта в вашем климате. На него и ориентируйтесь при подсчете теплопотерь.
Исходя из глубины залегания ваших паркингов.
Ну и обязательно нужно подсчитать все остальные теплозаграждения. Также и вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 16.8.2022, 14:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Inchin @ 16.8.2022, 13:44) *
Смотрите какая среднегодовая температура грунта в вашем климате. На него и ориентируйтесь при подсчете теплопотерь.
Исходя из глубины залегания ваших паркингов.
Ну и обязательно нужно подсчитать все остальные теплозаграждения. Также и вентиляцию.

А почему среднегодовая? Не лучше ли принять среднюю за отопительный сезон? Хотя бы средневзешенную из среднемесячных по месяцам посчитать.
Если среднегодовую брать то она будет выше, чем средневзешенная за отопительный период
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.8.2022, 18:53
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32809
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(GreyBrain @ 16.8.2022, 14:32) *
А почему среднегодовая? Не лучше ли принять среднюю за отопительный сезон? Хотя бы средневзешенную из среднемесячных по месяцам посчитать.
Если среднегодовую брать то она будет выше, чем средневзешенная за отопительный период

Зря напрягаетесь.
ваш оппонент натыкиватель текста в проге и не более того.Он настолько далек от специальности, что даже не представляет себе о чем вы спросили и о чем возражаете. Вплоть до " а какого грунта? А чем засыпаны пазухи котлована подземного паркинга этого". Увы. Но очень впечатленный он возможностями проги рекламируемой, правда не знает что он туда натыкал и почему такие цифры, но это не умаляет его веры в результат подсчета прогой чего то там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения