> Постоянное отключение-включение компрессора, Не дербит темпер в помещ
JohnV
сообщение 10.2.2017, 12:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Имеется сплит 24 7квт r410. Стоит в серверной. На пульте стоит 16градусов. В помещении около 20-21 градуса. Наружный блок включается холодит минут 4-5 и выключается и через пару мин опять вкли так по кругу. На ул -7градусов. Давление 5,5. На выходе с кондера около 2х градусов.
На наружном блоке с вентилятора дует 4градуса.
Не могу понять почему он отключ и вкл постоянно ведь в помещении не нагоняет 16.
В помещении жидкостная тонкая трубка совсем немного покрывается инеем, капельку буквально.
Боюсь щас по морозу перезаправлю к хренам его если в заправке конечно дело

Сообщение отредактировал JohnV - 10.2.2017, 12:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.2.2017, 13:11
Сообщение #2





Guest Forum






Давление низкое , вероятно нет регулятора давления конденсации или он неисправен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 10.2.2017, 13:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...

rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 10.2.2017, 18:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Да без зимнего комплекта (в частности замедлителя вентил) не хотел работать падла)
Меня изначально смутила схема наружн блока с датч температуры на конденсаторе , я и подумал что уже "всё включено". А нет оказыв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.2.2017, 16:40
Сообщение #5





Guest Forum






По первости долго прыгал по паре кондиционеров, убавлял, добавлял. Оказывается все проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 12.2.2017, 7:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Кусок картона +5 к опыту smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:42