> Теплопотери через безрамное остекление
2inch
сообщение 11.9.2018, 23:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 193489



Подскажите как посчитать теплопотери через безрамное остекление, можно считать как просто закаленное стекло 10 мм
У меня коэф теплопередачи получился 5,56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 12.9.2018, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(2inch @ 11.9.2018, 23:59) *
Подскажите как посчитать теплопотери через безрамное остекление, можно считать как просто закаленное стекло 10 мм

Поинтересуюсь. А как это безрамное? Стёкла вмурованы непосредственно в стены? В одно стекло? Или стеклапакеты всё таки есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2inch
сообщение 12.9.2018, 15:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 193489



Цитата(Inchin @ 12.9.2018, 13:25) *
Поинтересуюсь. А как это безрамное? Стёкла вмурованы непосредственно в стены? В одно стекло? Или стеклапакеты всё таки есть?


Стеклопакета нет, просто стекло, 10 мм


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.9.2018, 10:22
Сообщение #4


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(2inch @ 12.9.2018, 15:56) *
Стеклопакета нет, просто стекло, 10 мм


Так вон же рамки, сверху и снизу.

Здесь же не форум маркетологов, называйте вещи своими именами, вас и без картинок начнут понимать wink.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.9.2018, 10:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



В старой теплотехнике СНИП 2-3-79 есть одинарное остекление пластмасс./ алюмин. переплете R=0.18/0.15 м2С/Вт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 13.9.2018, 11:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(vadimk @ 13.9.2018, 10:39) *
В старой теплотехнике СНИП 2-3-79 есть одинарное остекление пластмасс./ алюмин. переплете R=0.18/0.15 м2С/Вт

Ну так и у топикстартера получилось 0,1795 - тут трудно ошибиться.
Но "дьявол в деталях", точнее, в рамочках. Их относительная площадь невелика, но вот теплопотери неизвестны, и для более-менее точного расчета прийдется считать температурные поля. А навскидку не хочется - ибо, "втулив" такое же сопротивление, как у стекла, скорее всего завысим теплопотери, и, как следствие, переразмерим приборы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 13.9.2018, 11:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Инфильтрация будет явно больше, чем для стандартных рам. Поэтому переразмерить приборы здесь не будет критичным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 13.9.2018, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Тут надо будет еще учесть расход тепла на нагревание воздуха поступающего в щели по периметру этого остекления. Вряд ли они прилегают герметично к полу и между собой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2inch
сообщение 13.9.2018, 12:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 193489



Цитата(Ashihara @ 13.9.2018, 11:22) *
Так вон же рамки, сверху и снизу.

Здесь же не форум маркетологов, называйте вещи своими именами, вас и без картинок начнут понимать wink.gif


Тех характеристики всей конструкции мне найти не удалось, т.к. 98% процентов площади это стекло мне предложили посчитать ее всю как стекло

Цитата(vadimk @ 13.9.2018, 11:39) *
В старой теплотехнике СНИП 2-3-79 есть одинарное остекление пластмасс./ алюмин. переплете R=0.18/0.15 м2С/Вт


Спасибо за наводку

Цитата(RVR @ 13.9.2018, 12:11) *
Инфильтрация будет явно больше, чем для стандартных рам. Поэтому переразмерить приборы здесь не будет критичным.


согласен, там будут стоять конвектора внутрипольные с вентилятором, подбираю их на 60% работы вентилятора т.е запас там будет


Цитата(vadimk @ 13.9.2018, 12:18) *
Тут надо будет еще учесть расход тепла на нагревание воздуха поступающего в щели по периметру этого остекления. Вряд ли они прилегают герметично к полу и между собой.


Хотя там все в резинка и щелей быть не должно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 13.9.2018, 13:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Ни разу не встречался в теплорасчетах один единственый лист стекла.

Поэтому всегда в теплорасчетах (если производитель окон не указывает явной величины) пользуюсь таблицей из СП -


Прикрепленное изображение


Подозревал, что безкамерное (одностекольное) использовать могут только в тропическом и субттропическом климате.
И, при использовании кондиционеров, такое остекление является крайне энергонеэкономичным и некомфортным. Поэтому даже в таком климате такое остекление не используют адекватные люди.

Какой-то "новый русский" решил "сэкономить" в меру своих познаний по физике? wink.gif

Сообщение отредактировал Inchin - 13.9.2018, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2inch
сообщение 13.9.2018, 14:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.5.2013
Пользователь №: 193489



Цитата(Inchin @ 13.9.2018, 14:06) *
Ни разу не встречался в теплорасчетах один единственый лист стекла.

Поэтому всегда в теплорасчетах (если производитель окон не указывает явной величины) пользуюсь таблицей из СП -


Прикрепленное изображение


Подозревал, что безкамерное (одностекольное) использовать могут только в тропическом и субттропическом климате.
И, при использовании кондиционеров, такое остекление является крайне энергонеэкономичным и некомфортным. Поэтому даже в таком климате такое остекление не используют адекватные люди.

Какой-то "новый русский" решил "сэкономить" в меру своих познаний по физике? wink.gif


Все что в таблице это стеклопакеты, стекло - воздушная прослойка - стекло, эти данные мне не подойдут увы (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 13.9.2018, 15:34
Сообщение #12


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(2inch @ 13.9.2018, 12:51) *
Тех характеристики всей конструкции мне найти не удалось, т.к. 98% процентов площади это стекло мне предложили посчитать ее всю как стекло


Я думаю, что поворотные рамы всё же добавят своего инфильтрата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения