> Weintek Mt8070ih
queeen
сообщение 29.4.2017, 21:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.4.2017
Пользователь №: 320473



Добрый день. Имеется панель Weintek MT8070IH, подключенная к контроллеру Wago по Ethernet по протоколу Modbus в качестве мастера. Как можно подключить к панели компьютер, чтобы на нем отображались такие же параметры что и на панели? Как настроить cMT Viewer на компьютере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aard
сообщение 29.4.2017, 21:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.4.2010
Пользователь №: 51342



Цитата(queeen @ 29.4.2017, 20:15) *
Как можно подключить к панели компьютер, чтобы на нем отображались такие же параметры что и на панели?

Если достаточно видеть на компьютере параметры, как на панели, то можно активировать в панели VNC-сервер. А на компьютере установить VNC-клиент, например TightVNC.
Фактически получится удаленный рабочий стол с интерфейсом, полностью повторяющим интерфейс в панели.

Если же нужно получать параметры для системы диспетчеризации, то правильнее было бы подключаться непосредственно к контроллеру, минуя панель-посредник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
queeen
сообщение 30.4.2017, 0:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.4.2017
Пользователь №: 320473



Достаточно просто отображения всего того что есть на панели. Не могли бы Вы поподробнее рассказать как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
immer
сообщение 30.4.2017, 21:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



За Weintek не сказу, но тоже самое делал на панелями Carel. Просто подключились по ethernet и вбили ip в браузере. Все тоже самое отображалось на компе. Не знаю, может у weintek сложнее с этим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 30.4.2017, 21:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



а сможет ли панель, работая через ethernet порт как мастер ModbusTCP, еще и сливать данные в сеть по IP ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 1.5.2017, 0:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



..для ТС
Weintek MT8070IH не может быть клиентом cMT, это совершенно другая технология и панели к ней специальные,
вам нужно в сист настройках панели активировать VNC-server, заходите в сист.настройки(стрелка в прав нижнем углу при запуске панели), перекл на закладку "VNC" и выбираете пункт "Start multi connect", дальше устанавливаете любой VNC-клиент(я пользую Real VNC, он более продвитнутый), создаете соединение по IP панели из VNC-клиента(пароль по умолчанию 111111), и получаете полную копию GUI приложения панели

"а сможет ли панель, работая через ethernet порт как мастер ModbusTCP, еще и сливать данные в сеть по IP ? "
..вот даже не знаешь что на такие вопросы ответить, то ли давать ссылку на стандарт ModBus TCP, то ли вообще на краткий курс лекций по сетям TCP/UDP IP, просто звучит как "можно ли молочную кашу готовить на молоке??"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 1.5.2017, 11:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



правильней, - давать ссылку на стандарт ....
только я читать ее не буду, ибо не интересно - просто задал вопрос )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
queeen
сообщение 1.5.2017, 22:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.4.2017
Пользователь №: 320473



Спасибо, вот прочитал что VNC-server не будет работать если никаких операций не будет произведено в течении одного часа. Так ли это? и о каких операциях идет речь? http://www.weintek.ru/support/kak_ispolzovat_vnc_server.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ktulu
сообщение 2.5.2017, 4:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18574



"(1) Возможен вход в VNC только одного пользователя одновременно."
..зависит от режима запуска VNC-server, есть single connect, есть multi connect

(2) Панель будет отключать соединение с VNC, если никаких операций не будет произведено в течении одного часа.
..это внутр "кухня" реализации протоола VNC, VNC передает видеокадры, если со стороны клиента нет обновления активности в зоне интерфейса(ну типа мышь не двигаецца, кнопки на ней не нажимаюцца), каждая реализация клиента обрабатываает эту ситуацию по-своему(где картинка замирает, где-то ч/б изобр становицца), но при первом касании мыши вся картинка обновляецца, это не критично
..а вот ЗВУК по VNC не передаецца совсем от слова никак, по крайней мере мне тайваньцы(саппорт WEINTEK) до сих пор не могут ответить как сделать чтоб VNC-клиент че-нить пиликнул
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
queeen
сообщение 3.5.2017, 8:41
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.4.2017
Пользователь №: 320473



Спасибо всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drozdik500
сообщение 18.7.2019, 8:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



Подробная статья по настройке ПО cMT Viewer для удаленного управления панелью Weintek с телефона либо ПК: euroec.by/article/103
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  12_min.png ( 903,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demus
сообщение 25.7.2019, 13:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667



Делал на этой панели доступ по VNC. Больше не буду)
Правда с андроида.
Дело именно в засыпании протокола. При чем там речь шла не о часе. 10-15 минут хватало, чтобы вообще было не подключиться. Лечилось только перезапуском панели или VNC на панели. Пробовал кучу клиентов.
Сейчас заказчик посадил возле панели человека, нажимает кнопочки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения