> датчик канальный Stk3, неправильные показания
luantic
сообщение 26.1.2018, 16:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Добрый день. Никто не сталкивался с неправильными показаниями датчика канального STK-3. Завышает температуру на 5-7С. Интересуют возможные причины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 26.1.2018, 20:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Наиболее вероятная причина - он неверно установлен.
Если перенесете его, например, на 2 метра, он может давать иные показания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 26.1.2018, 20:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Спасибо. Попробую. Еще один момент, так как отсутствует датчик в помещении, между входами датчика помещения и датчика канального на контроллере поставил перемычку, чтоб не выдавал ошибку "отсутствие датчика в помещении".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 29.1.2018, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Возможен слабый контакт в клеммах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cabbage moths_*
сообщение 10.2.2018, 21:30
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(luantic @ 26.1.2018, 21:49) *
Спасибо. Попробую. Еще один момент, так как отсутствует датчик в помещении, между входами датчика помещения и датчика канального на контроллере поставил перемычку, чтоб не выдавал ошибку "отсутствие датчика в помещении".

Это и есть причина неправильных показаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:27