Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую относительную влажность брать для расчета фреонового охладителя? Среднюю месячную наиболее теплого месяца или среднюю месячную в 15 часах наиболее теплого месяца?
|
|
|
|
|
11.4.2016, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.5.2014
Пользователь №: 232474
|
Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон".
|
|
|
|
|
11.4.2016, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Так поэтому и пишу в песочнице, чтоб люди добрые поправили и направили.
|
|
|
|
|
11.4.2016, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570
|
Берете по СП 131 параметры Б наружного воздуха для вашего региона. Берете I-d диаграмму.. По ней находите влажность.
|
|
|
|
|
11.4.2016, 16:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(iluxin125 @ 11.4.2016, 15:08) Уважаемый,ну не знаете Вы физику холода,зачем же создавать заведома "пустой звон". При чём тут "физика холода", когда речь всего-навсего о скрытой теплоте? Для ТС - Вам указаны параметры, которые следует брать при расчёте кондиционирования. Из этого и исходите при типовом расчёте. Хотите перекрыть "абсолютный максимум" - после проливного дождя летом относительная влажность может доходить до 97% при 27 - 30 градусах температуры.
|
|
|
|
|
11.4.2016, 17:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10694
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
для расчета нужен максимум энтальпии самой жаркой пятидневки. как правило этого хватает на все случаи жизни. другое дело, что делать с такой мощностью во все остальные дни, когда жары нет, но охлаждаться хочется.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Всем спасибо за ответы! Живу во Владимирской обл. В новом СП по климатологии энтальпия написана как-то расплывчато. По старому СНиПу 2.04.05-91 года на вентиляцию в приложении 8 в параметрах Б четко указана температура +27,6 и энтальпия 52,8. Влажность получилась около 41%. Поправьте, если не прав.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ? Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:20) Похоже, Вас не смущает, что по действующему СП 131 температура для Владимира стала +25 ? Нужно смотреть параметры в табл. 10.1, 4.1 и рис. А.5 в СП 131 Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме. При +25, влажность вышла около 54%
|
|
|
|
|
12.4.2016, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Rayzih @ 12.4.2016, 9:38) Да, Вы правы. Но может быть можно взять +27,6 как запас. С нынешним климатом и +25 может не быть, а может и +30(как в 2010). А по энтальпии вроде все в норме. При +25, влажность вышла около 54% Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ.
|
|
|
|
|
12.4.2016, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(ИОВ @ 12.4.2016, 9:49) Это Вы не сможете принять/обосновать самостоятельно. Обычно, проектировщик обязан выполнять указания требования действующих норм, если иное не прописано в ТЗ. Спасибо за разъяснение, значит буду считать на +25.
|
|
|
|
|
15.8.2017, 14:20
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 12.8.2013
Из: Дедовск
Пользователь №: 201975
|
Здравствуйте, друзья подскажите пожалуйста, есть ли где-нибудь данные о среднемесячной относительной влажности для всех месяцев, подобно тому как в табл. 3 СНиП 23-01-99 приведены данные по температуре? Спасибо
|
|
|
|
Гость_texnflot_*
|