Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ теплопотери через кровлю

Автор: kosmos 14.2.2006, 19:38

А у меня наверное супер глупый вопрос. но это от того, что содержание черепа уже кипит. bang.gif . Теплопотери через наклонную кровлю как считать правильно? Брать в расчет полную площадь кровли заключенную между наружными стенами или ее горизонтальную проекцию? Что то давно у нас не было косых кровель, вот заспорили на работе. sport_boxing.gif

Автор: Karrin 15.2.2006, 0:50

Я думаю надо брать наклонную. Ведь по сути теплопотери идут по площади ограждающей конструкции, чем больше площадь, тем больше потери. А возьмете горизонтальную плоскость, получите потери меньше фактических.

В http://www.stilkon.ru/site/?part=norm6 оперируют единицами измерения м2×°С/Вт, м2 - площадь реальной ограждающей конструкции (а не воображаемой проекции).

Интересно другое, какие брать коэффициеты теплоотдачи (альфа наружнее и внутреннее), насколько я помню в таблицах СНиП нет зависимости от угла наклона, приведены только для вертикальных и горизонтальных плоскостей, как быть? Интерполировать или принять что плоскость более горизонтальна чем вертикальна biggrin.gif ?

Автор: kosmos 15.2.2006, 16:11

В справочнике проектировщика и в Сканави есть примечание относительно наклонных стен. Площадь берется как вертикальная проекция наклонной стены. Если я чего то не путаю. Надо , конечно занлянуть еще разок. А насчет кровли ничего не написано, вроде.

Автор: ТТГВ 16.2.2006, 7:26

to kosmos
конечно путаете
никогда не видел про наклонные плоскости,
но по логике .....

Автор: tgv.khstu.ru 16.2.2006, 8:53

Цитата
Площадь берется как вертикальная проекция наклонной стены


Цитата
конечно путаете
никогда не видел про наклонные плоскости,
но по логике .....


Господа! А как же закон Фурье!?
Или забыли про температурный градиент?
Вектор плотности теплового потока направлен по нормали к изотермической поверхности. А теперь думайте как на крыше проходят изотермы и делайте выводы.

Автор: DvaUdara 16.2.2006, 9:17

Все дело в определении коэфф. теплообмена...

Автор: Karrin 16.2.2006, 14:54

2tgv.khstu.ru

Цитата
Господа! А как же закон Фурье!?
Или забыли про температурный градиент?
Вектор плотности теплового потока направлен по нормали к изотермической поверхности. А теперь думайте как на крыше проходят изотермы и делайте выводы.


Когда у меня реальный проект, я беру формулу и считаю, времени думать об изотермах у меня нет. К тому же если у кого вопросы возникнут по моему расчету - наверняка подобная самодеятельность на ура не пройдет, проверяющие органы/заказшика надо ткнуть в стандарты а не потрясать домашними выкладками.
По идее чтобы просчитать коэффициенты для наклонных плоскостей нужно иметь методику расчета, пока я ее не нашла, а в нормах приводятся уже готовые данные. У вас случайно не завалялась официальная методика?

Автор: kroudion 16.2.2006, 14:56

Согласен с tgv.khstu.ru
Теплопотери следует считать через теплопроводность. Сопротивлением конвективного теплообмена снаружи можно пренебречь, считая, что температура наружной поверхности крыши равна температуре окружающей среды. При сильном ветре так оно и будет.

Автор: kroudion 16.2.2006, 15:27

Цитата(Karrin @ Feb 16 2006, 14:55 )
По идее чтобы просчитать коэффициенты для наклонных плоскостей нужно иметь методику расчета, пока я ее не нашла, а в нормах приводятся уже готовые данные.

Имхо нужно иметь в первую очередь знания по физике, и уж потом методику расчёта. С помощью закона Фурье, а он не такой уж и сложный, легко рассчитать теплопотери. Учитывать надо всю площадь, а не проекцию. Вопрос вертикальности/горизонтальности насущен в том случае, когда внутри помещения есть стратифация (не уверен, что правильно написал это слово) воздушных слоёв по температуре, т.е когда температура на внутренних поверхностях термического ограждения повышается с увеличением высоты.

Вопрос, серьёзно: что важнее - знанье СНиПов или знанье физики?

Автор: Karrin 16.2.2006, 16:07

2kroudion

Цитата
Вопрос, серьёзно: что важнее - знанье СНиПов или знанье физики?


Уважаемый, у меня нет проблем ни с физикой, ни с математикой, да я что хочешь выведу. Думала что понятно обяснила - знаний физики не хватает у тех кто мне по проекту вопросы будет задавать. Иногда такое спрашивают, что я плачу...они то и требуют чтобы я СНиПом потрясла и в формулу пальцем ткнула. Уж так повелось что проектировщик не для всех авторитет, мол мы сами с усами sport_boxing.gif

Цитата
Теплопотери следует считать через теплопроводность


Дык...емае...я и считаю через теплопроводность...только формулу то посмотрите...Коэффициент теплоотдачи альфа который используется при расчете термичекого сопротивления конструкции берется отдельно для горизонтальных поверхностей и вертикальных, в таблицах СНиПа Строительная Теплотехника.
Физика физикой, а СНиП еше никто не отменял

Автор: kroudion 16.2.2006, 16:42

Цитата(Karrin @ Feb 16 2006, 16:08 )
Дык...емае...я и считаю через теплопроводность...только формулу то посмотрите...Коэффициент теплоотдачи альфа который используется при расчете термичекого сопротивления конструкции берется отдельно для горизонтальных поверхностей и вертикальных, в таблицах СНиПа Строительная Теплотехника.
Физика физикой, а СНиП еше никто не отменял

"Коэффициент теплоотдачи альфа", размерность Вт/м2К, отвечает за конвективный теплообмен между поверхностью твёрдого тела и омывающей эту самую поверхность средой. При расчете теплопотерь сопртивлением наружного конвективного теплообмена 1/альфа, размерность м2К/Вт, следует пренебречь, ибо ветер, знаете ли, уравнивает температуру поверхности крыши с температурой воздуха. Учёт сопротивления конвективного теплообмена уменьшает значение теплопотерь, для безветренного климата стоит его учитывать.
Между СНиПами и физикой есть существенная разница: законы физики первичны, не зависят от СНиПов и людей. К сожалению, многим проектировщикам СНиП заменяет физику.
Да, СНиП отменить нельзя, а вот законы физики - почему бы нет? На них нет печати постановлений правительства.

Автор: kosmos 16.2.2006, 16:43

Цитата(ТТГВ @ Feb 16 2006, 07:27 )
to kosmos
конечно путаете
никогда не видел про наклонные плоскости,
но по логике .....

Так это все любимый СНиП вводит в заблуждение: rolleyes.gif
2.* Добавочные потери теплоты бета через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь:
а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад размере 0,1, на юго-восток и запад - в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно - по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1 - в других случаях;


На самом деле оно, конечно, лучше для всех с запасом посчитать. но .... когда кровля наклонная и ее площадь ок. 20000 м2, то этот запас повлечет за собой лишние затраты и поэтому Заказчик вполне обосновано, может потребовать аргументировать полученные циферки. Вот.

Автор: Saluza Secundus 16.2.2006, 22:59

Возьмите среднне арифметическое

Автор: Koshmar-ik 17.2.2006, 8:32

В табл.1б* приведены минимальные!!! значения
сопротивления теплопередаче для зданий СНиП II-3-79* СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА. По этой табличе предварительно посчитав ГСОП интерполяцией определите R(м·°С/Вт) для требуемого ограждения, ну а затем и коэфф. К=1/R и считайте себе на здоровье теплопотери....Я всегда так считаю...получается немного с запасом...может конечно это и не очень правильно, но можно проверить посчитав сопротивление ограждения из известных слоев этого ограждения...

Автор: Karrin 17.2.2006, 11:32

Цитата
На самом деле оно, конечно, лучше для всех с запасом посчитать. но .... когда кровля наклонная и ее площадь ок. 20000 м2, то этот запас повлечет за собой лишние затраты и поэтому Заказчик вполне обосновано, может потребовать аргументировать полученные циферки.


Не потребует если вы не допустили грубого просчета или не пообещали ему золотые горы за пять копеек!

Считать всегда надо с запасом (естественно в разумных пределах).
Проектирование - это не точная наука (как физика например bleh.gif ). Здесь слишком много факторов, влияющих на результат. Монтажник заложил утеплитель качеством чуть похуже, швы заделали недобросовестно, темперетуру теплоносителя чуть чуть снизили, а тут морозы грянули... А вы, как добросовестный студент, все просчитали тютелька в тютельку, циферки по всем правилам округлили, ан нет, вон к вам заказчик вприпрыжку несется, бумагами потрясает. Вы конечно оправдаетесь, все докажете, может даже через суд, а сколько нервов это может стоить? Только вот хочется ли ликбез устраивать для непонятливых и доказывать что не верблюд и был прав? А заказчику ведь без разницы, ему бы крайнего найти и не мерзнуть. sport_boxing.gif

Считать "точно" значит рисковать, не так уж много денег это для заказчика, как правило гораздо дороже ляпы исправлать

Автор: Koshmar-ik 17.2.2006, 12:15

Цитата(Karrin @ Feb 17 2006, 13:33 )
Цитата
На самом деле оно, конечно, лучше для всех с запасом посчитать. но .... когда кровля наклонная и ее площадь ок. 20000 м2, то этот запас повлечет за собой лишние затраты и поэтому Заказчик вполне обосновано, может потребовать аргументировать полученные циферки.


Не потребует если вы не допустили грубого просчета или не пообещали ему золотые горы за пять копеек!

Считать всегда надо с запасом (естественно в разумных пределах).
Проектирование - это не точная наука (как физика например bleh.gif ). Здесь слишком много факторов, влияющих на результат. Монтажник заложил утеплитель качеством чуть похуже, швы заделали недобросовестно, темперетуру теплоносителя чуть чуть снизили, а тут морозы грянули... А вы, как добросовестный студент, все просчитали тютелька в тютельку, циферки по всем правилам округлили, ан нет, вон к вам заказчик вприпрыжку несется, бумагами потрясает. Вы конечно оправдаетесь, все докажете, может даже через суд, а сколько нервов это может стоить? Только вот хочется ли ликбез устраивать для непонятливых и доказывать что не верблюд и был прав? А заказчику ведь без разницы, ему бы крайнего найти и не мерзнуть. sport_boxing.gif

Считать "точно" значит рисковать, не так уж много денег это для заказчика, как правило гораздо дороже ляпы исправлать

Значит я не один ак думаю clap.gif это хоршо!!!

Автор: tgv.khstu.ru 17.2.2006, 13:14

Цитата
Считать "точно" значит рисковать, не так уж много денег это для заказчика, как правило гораздо дороже ляпы исправлать


Приведу пример, когда "запас" может оказаться медвежьей услугой.
Вот такие как Вы наделали запасов начиная с теплотехнического расчета и заканчивая подбором оборудования для теплового пункта. В результате получили теплообменник для независимой схемы подключения с запасом 50-80% по площади. И что в итоге? В итоге заказчику приходится раз в месяц (в январе особенно эту картину представляю) разбирать теплообменник и чистить его от грязи. Из-за низких скоростей не происходит самоочищения поверхностей и вся мелкодисперсная дрянь которую не в силах уловить фильтры, оседает на пластинах. При нормальном же расчете разбирать теплообменник только раз в год приходится.

Автор: Koshmar-ik 17.2.2006, 13:17

Во всем есть свои плюсы и минусы!!! В случае с теплообменником получился минус ph34r.gif

Автор: Karrin 17.2.2006, 13:20

Потому и написала "в разумных пределах". В крайности никогда не надо кидаться.
Само собой при больших запасах и насос полетит (в худшем случае) и с теплообменником проблемы будут. Только в данном топике обсуждаются тонкости, которые таких больших погрешностей не дают

Так что никаких минусов

Автор: Paul 17.2.2006, 16:34

Согласен с Karrin - теплопотери считать через всю площадь (а не проекцию), и использовать табличные коэффициенты тепловосприятия и теплоотдачи.
В конце концов, влияние коэффициентов теплоотдачи и тепловосприятия для горизонтальных и вертикальных поверхностей на общее сопротивление теплопередаче наруж.ограждения не столь существенное (сотые/десятые доли процента). Поэтому разница совсем не будет незаметна, тем более на фоне обязательного запаса.
А для учета большого температурного градиента вводятся дополнительные коэффициенты поправки, но в данном случае это врядли актуально.

Автор: kosmos 18.2.2006, 15:17

так это всем ясно, что считать надо с запасом и приборы потом выбирать с запасом и т.д. и т.п. Но из-за чего спор то возник. Мы делали ком предложение. Естественно делали не тоько мы. Ну вот и получились цифры разные. а заказчик дотошный до ужаса. начал все сверять. ему то не понятно почему у одних площадь меньше, а у нас больше. Типа обмануть меня хотите!!!!!

Автор: Paul 18.2.2006, 17:15

Цитата(kosmos @ Feb 18 2006, 15:18 )
так это всем ясно, что считать надо с запасом и приборы потом выбирать с запасом и т.д. и т.п. Но из-за чего спор то возник. Мы делали ком предложение. Естественно делали не тоько мы. Ну вот и получились цифры разные. а заказчик дотошный до ужаса. начал все сверять. ему то не понятно почему у одних площадь меньше, а у нас больше. Типа обмануть меня хотите!!!!!

скажите заказчику, что конкуренты ошиблись, а считать нужно через всю площадь (ведь теплопотери прямопропорциональны площади)

Автор: ТТГВ 19.2.2006, 5:22

to kosmos

Помоему все и так ясно!? - площадь ограждения, а не проекции и пр.

Автор: DinyaZavr 19.8.2009, 14:09

Всем добрый день.

Сразу не ругайтесь, но я стараясь делать строго по формулам СНиПа по отоплению совсем запутался, а именно запутался с расчетом теплопотерь.

Мне необходимо подсчитать потери для производственных сооружений, пожарное депо, сортировочная мусора, диспечерская и д.р. Стены и крыша(перекрытие, наклонное) собираются из сэндвич панелей, пол битон. В СНиПе не слова не нашел про потолок.

1) Меня интересует как считать потери через перекрытие(потолок)??? Сэндвич имеет R=3,53 м2хС/Вт (при толщине 125 мм), просто площадь потолка разделить на R и умножить на разность температур?(в снипе я как то не увидел это)

2) Как правильно подсчитать потери через наружние и внутренние двери, если мне извесна разность температур, площадь двери, высота здания, и U factor=0,35 Вт/м2хС (иностранцы такие дали параметры, я думаю по нашему это "К"), я просто не пойму по снипу про какую высоту Н они пишут.

3) Если внутренние перегородки сделаны из кирпича или битона и мне известно их лямда (Вт/м х С) , я должен найти R (толщину в м поделить на лямда) и также умножить на разность температур и площадь?

Это похоже на детский сад, но я совсем запутался, работаю с иностранцами а им надо строго по СНиПам и все расписывать......

Заранее боагадарю.


Автор: DinyaZavr 20.8.2009, 12:58

Либо все знают ответ но молчат, либо не знают и молчат либо я совсем не умный.......но ведь можно объяснить.......

Автор: zsertgb 20.8.2009, 14:15

Наружные стены и покрытия считают одинаково с коэф. n=1
1)просто площадь потолка разделить на R и умножить на разность температур и умножить на коэф. n
2) Н - высота здания
3)множить разность температур на площадь и разделить на R

Автор: DinyaZavr 20.8.2009, 17:45

1) Спасибо.........но для крыш все берут разные коэффициенты......а если перед крышей есть подвесной потолок?
2) Спасибо, но чет немогу сообразить как высота влияет.........
3) У меня лямда, а как найти R? ширину разделить на лямду?

Автор: Fishy-Fishy 30.5.2015, 21:59

Попала на этот форум потому что столкнулась с проблемой расчета теплопотерь через кровлю. Я пишу диплом по отоплению и вентиляции фабрики обогащения. Крыша двускатная бесчердачная с покрытием из металлочерепицы и утепления из мин.ваты. Совсем запуталась в СНиПе. Может ли кто-то помочь и пролить луч света?

Автор: А.В. 1.6.2015, 10:06

Цитата(Fishy-Fishy @ 30.5.2015, 21:59) *
Попала на этот форум потому что столкнулась с проблемой расчета теплопотерь через кровлю. Я пишу диплом по отоплению и вентиляции фабрики обогащения. Крыша двускатная бесчердачная с покрытием из металлочерепицы и утепления из мин.ваты. Совсем запуталась в СНиПе. Может ли кто-то помочь и пролить луч света?

а в чём там можно запутаться-то?