Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Частотный преобразователь Frenic-Mega FRN30G1E-4E, Сброс ошибки ECF
ВИЭЛ
сообщение 14.10.2020, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2020
Пользователь №: 382774



Доброго всем времени суток!
Кто-нибудь может подсказать, как можно сбросить ошибку ECF на частотном преобразователе Frenic-Mega FRN30G1?
Плату управления меняли, не помогло!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 14.10.2020, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А при отключении питания не сбрасывается?
ПЧ новый или давно работал и перестал? Что отключали, переключали, что делали? Подробностей бы.

Сообщение отредактировал Pawel - 14.10.2020, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИЭЛ
сообщение 21.10.2020, 10:17
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2020
Пользователь №: 382774



Здравствуйте!
Ошибка появилась после повторного включения через ПЧ неисправного двигателя.
Преобразователь не новый.
Меняли плату управления, ошибка ECF не сбросилась.
Фото платы и шильдика ПЧ в прикрепленных файлах.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20201021_083356.jpg ( 5,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  20201008_114414.jpg ( 4,11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.10.2020, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Скорее всего что то подгорело в ПЧ, там у них стоит контактор шунтирующий зарядное сопротивление, надо его проверить включается ли он при подаче питания на ПЧ, как замыкаются силовые контакты и блок-контакт на разрешение управления.

Сообщение отредактировал Pawel - 21.10.2020, 16:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВИЭЛ
сообщение 22.10.2020, 12:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.10.2020
Пользователь №: 382774



Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 7:30