> Вентиляция санузлов многоквартирных домов
Игорь Волков 198...
сообщение 6.12.2018, 14:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222060



Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 82,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Волков 198...
сообщение 6.12.2018, 14:53
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222060



Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.




Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.PNG ( 82,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zaharrr
сообщение 6.12.2018, 14:56
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2017
Пользователь №: 332157



Здравствуй Игорь. Запрещающих норм нет, как нет и норм разрешающих объединение ( Подскажите кто-нибуть подскажите человеку) blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 6.12.2018, 16:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Дык, разрешено все, что не запрещено. Замечания должны быть обоснованы, а не наоборот: "вот вам замечание, обоснуйте, откуда мы его взяли"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 6.12.2018, 16:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2117
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Была уже такая тема... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4276&st=30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 6.12.2018, 16:35
Сообщение #6


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Это они так издеваются. Что не запрещено - разрешено. Если нет запрета или прямых указаний значит так делать можно. А делают как на схеме только между ваннной и с/у дыра , а на шахте решетка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 6.12.2018, 17:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(lovial @ 6.12.2018, 16:16) *
Была уже такая тема... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4276&st=30


Не совсем.
По ссылке обсуждение объединения санузла и кухни.
Тут ванной комнаты с туалетом.

Соглашусь с defuser -- если инспектор видит нарушение норм, он должен указать, какие конкретно нормы нарушены.
А на вопросы типа "почему так?" можно отвечать "по согласованию к заказчиком, нормами не запрещено", если действительно не запрещено.

Сообщение отредактировал MihaChe - 6.12.2018, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 7.12.2018, 11:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Игорь Волков 1987 @ 6.12.2018, 14:12) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.

Так и дайте им ссылку на СП 60.13330.2016, там нет такого запрета, можно дать СП 7.13130.2013.
В принципе можно дать ссылку на правила дорожного движения, там тоже нет запрета. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.12.2018, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Игорь Волков 1987 @ 6.12.2018, 14:12) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, инспектора государственного строительного надзора просят дать ссылку на нормы, в которых не запрещено объединение вентляции туалета и ванной в 1 канал. Я уже все перерыл, но запрета нигде не нашел и что им ответить понятия не имею так как никогда такого вопроса не поднималось.

В старом СНиП 2.08.01-85 "Жилые здания" было указание
Цитата
6.3. При проектировании вентиляции кухонь и санитарных узлов допускаются:
а) в пределах одной квартиры …объединение вентиляционных каналов из уборной, ванной (душевой) и сушильного шкафа;

В более поздних версиях СНиП это исключили, но запрета, как такового, нет.
Мне было дискомфортно в доме 1974 г. постройки с таким решением
Цитата(SP_ @ 6.12.2018, 16:35) *
А делают как на схеме только между ваннной и с/у дыра , а на шахте решетка.

У родственников в панельке был воздуховод, как на Вашей картинке - это несколько лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 7.12.2018, 14:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Так делать можно. С точки зрения норм тут все нормально.
А по логике лучше переточная решетка и забор воздуха с комнаты где унитаз. И сдавать проще и работает лучше. Хотя насчет "лучше работает" спорно.

А вот бесспорно в представленом варианте то что получается около 2 метров горизонтального воздуховода. Для Ве это многовато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Игорь Волков 198...
сообщение 10.12.2018, 13:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 3.2.2014
Пользователь №: 222060



Спасибо! Инспекторы уже не знают с какой стороны зайти, говорят запах в ванной комнате из санузла и все тут, кучу писем им уже отправил, никак не отстанут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.12.2018, 2:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



запах будет перетекать только если не будет работать вентиляция , или у экспертов свои законы физики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 11.12.2018, 11:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Цитата(Composter @ 11.12.2018, 2:46) *
запах будет перетекать только если не будет работать вентиляция , или у экспертов свои законы физики?

Причем это будет происходить при любой схеме воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения