IPBIPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.4.1–2018
Расчет и проектирование регулируемой естественной
и гибридной вентиляции в многоэтажных жилых домах

АВОК в соц. сетях
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> На каждый 4х24 котёл свой теплосчетчик и счетчик газа, или бред п.12.13 СП 281.1325800.2016
Хоттабыч
сообщение 13.5.2018, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2286
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



СП 281.1325800.2016
12.13 В теплогенераторных должны быть предусмотрены показывающие приборы поагрегатного учета расходов топлива и вырабатываемой тепловой энергии, приборы коммерческого учета отпущенной тепловой энергии, потребления сырой воды, расхода воды на горячее водоснабжение и потребления топлива и электроэнергии.

я правильно понял, коллеги, на каждый котел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 17.5.2018, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2286
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Братцы, ну так что, на каждый из планируемых, в отдельностоящей топочной, четырех 24х киловатных агрегатов свой счетчик газа и теплосчетчик нужно закладывать, или забить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 22.5.2018, 0:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Забить
пока на сиё творение
по причине отсутствия в перечнях, да новый, да "испекли" и вроде не первый, а вышел "комом",
но нет-нет-нет желания по нему руководствоваться
взамен остается подтягивать способ "результаты исследований" по нормам прошлых лет
СП 41-104-2000, ПТЭТЭ и тд. и тп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.5.2018, 11:10
Сообщение #4


I'm "ga'inja".


Группа: Участники форума
Сообщений: 7994
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Evgkarpro @ 22.5.2018, 0:16) *
Забить
пока на сиё творение

...Тем более, что даже по "Правилам пользования газом" поагрегатный учёт расхода газа требовался только, начиная с "40 м3/ч" на котёл (Приложение 2).