Противоречивые данные в проекте. |
|
|
|
2.3.2018, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Извиняюсь если не в той теме написал, но думаю если что модераторы разместят где надо.
И так, имеется здание ТЦ, которое расположено в МО. Вот выписка из проекта:
Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с функциональным назначением помещений • в теплый период года 23-25°С; • в холодный период года:
зона торговых площадей 20°С; офисные помещения 20°С; обеденный зал ресторана 20°С; технические помещения 16°С; лестничные клетки 16°С; коридоры 16°С; душевые 25°С; раздевалки 23°С; санитарные узлы 16°С; электрощитовые 16°С; серверные 18°С. В помещении автостоянки (отм. -6.830) в холодный период года поддерживается температура внутреннего воздуха 5°С; В производственных помещениях ресторана, кафе температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.14-98. В производственных помещениях магазина температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.13-97.
И не понятно от чего отталкиваться по нормативам на температуры в помещениях. С одной стороны все температуры расписаны, но ссылок откуда они взяты нет. С другой стороны есть ссылки на МГСН (где температуры другие). Да и к тому же МГСН ведь действует только в Москве.
|
|
|
|
|
2.3.2018, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Для начала уточните, пжл, какое отношение Вы к этому проекту имеете? (разработчик РД, монтажник и т.п.)
|
|
|
|
|
2.3.2018, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 17:25) Для начала уточните, пжл, какое отношение Вы к этому проекту имеете? (разработчик РД, монтажник и т.п.) Инженер по ВиК. ЗЫ. Проект уже есть и здание давно эксплуатируется.
|
|
|
|
|
2.3.2018, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Вы не ответили на мой вопрос Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 17:25) ...какое отношение Вы к этому проекту имеете? Похоже, Вы не понимаете, что конкретный ответ зависит от обстоятельств и Вашей причастности к этому проекту.
|
|
|
|
|
2.3.2018, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 17:59) Вы не ответили на мой вопрос
Похоже, Вы не понимаете, что конкретный ответ зависит от обстоятельств и Вашей причастности к этому проекту. Я занимаюсь эксплуатацией вентистем в здании. И мне надо знать по каким нормативам поддерживать температуру в здании и на что ссылаться если вдруг кто-то начинает предъявлять притензии, что в помещении жарко или холодно.
|
|
|
|
|
2.3.2018, 19:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
ГОСТ 30494-2011
|
|
|
|
|
2.3.2018, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(Skaramush @ 2.3.2018, 19:24) ГОСТ 30494-2011 Т.е. при проведении замеров температуры ссылаться на ГОСТ а не на проект? И категория помещения получается 3в для магазинов?
|
|
|
|
|
2.3.2018, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(MaximDM @ 2.3.2018, 15:55) В производственных помещениях ресторана, кафе температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.14-98. В производственных помещениях магазина температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.13-97.[/i]
И не понятно от чего отталкиваться по нормативам на температуры в помещениях. С одной стороны все температуры расписаны, но ссылок откуда они взяты нет. С другой стороны есть ссылки на МГСН (где температуры другие). Да и к тому же МГСН ведь действует только в Москве. Отталкиваться нужно от проектных решений. Ссылка на МГСН дана только в отношении производственных помещений магазина и ресторана
- по ним температуры не расписаны в приведенном Вами списке помещений. Вы должны поддерживать в помещениях температуры, предусмотренные проектом, поскольку проект был в своё время Заказчиком и принят в монтаж. Возможно, в своё время именно МГСН были указаны в Задании на проектирование - Заказчик имеет на это право. Могли и технологи в задании на ОВ указать на конкретные таблицы МГСН, тоже имеют право.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.3.2018, 21:37
|
|
|
|
|
2.3.2018, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 21:35) Отталкиваться нужно от проектных решений. Ссылка на МГСН дана только в отношении производственных помещений магазина и ресторана - по ним температуры не расписаны в приведенном Вами списке помещений.
Вы должны поддерживать в помещениях температуры, предусмотренные проектом, поскольку проект был в своё время Заказчиком и принят в монтаж. Возможно, в своё время именно МГСН были указаны в Задании на проектирование - Заказчик имеет на это право. Могли и технологи в задании на ОВ указать на конкретные таблицы МГСН, тоже имеют право. А в чём отличии зоны торговых площадей, где по проекту написано +20°С в холодное время года, от торговых залов магазинов где согласно МГСН 4.13-97 температура воздуха в холодное время года +16°С? И представим такую ситуацию. Приходит арендатор и говорит что у него холодно. Произвожу замер, температура +18°С. Пишу акт, что мол согласно МГСН температура в норме. А мне в ответ, что МГСН действует только в Москве а мы находимся в области. И будь любезен обеспечить +20°С.
|
|
|
|
|
2.3.2018, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(MaximDM @ 2.3.2018, 21:51) А в чём отличии зоны торговых площадей, где по проекту написано +20°С в холодное время года, от торговых залов магазинов где согласно МГСН 4.13-97 температура воздуха в холодное время года +16°С? И представим такую ситуацию. Приходит арендатор и говорит что у него холодно. Произвожу замер, температура +18°С. Пишу акт, что мол согласно МГСН температура в норме. А мне в ответ, что МГСН действует только в Москве а мы находимся в области. И будь любезен обеспечить +20°С. А зачем? Ваши странные фантазии уводят Вас слишком далеко от проектных решений. Или Вы совсем не понимаете, что указано в проекте? Цитата(MaximDM @ 2.3.2018, 15:55) • в холодный период года:
зона торговых площадей 20°С;
В производственных помещениях магазина температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.13-97. Так что, действительно, будьте любезны обеспечить +20°С в торговых залах/зонах - это проектное решение, при том соответствующее по значению ГОСТ 30494. А для остальных производственных помещений, кроме торговых залов/зон, смотрите температуры в прилож. 14 МГСН (по перечню таблицы). Торговые залы/зоны считаются основными помещениями, а остальные - производственными и бытовыми.
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.3.2018, 23:00
|
|
|
|
|
3.3.2018, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 22:58) Так что, действительно, будьте любезны обеспечить +20°С в торговых залах/зонах - это проектное решение, при том соответствующее по значению ГОСТ 30494. А для остальных производственных помещений, кроме торговых залов/зон, смотрите температуры в прилож. 14 МГСН (по перечню таблицы). Торговые залы/зоны считаются основными помещениями, а остальные - производственными и бытовыми. Если брать в расчёт ГОСТ 30494, то там вообще-то указанна оптимальная 18-20°С а допустимая 16-22°С т.ч. с почему именно 20°С должно быть обеспеченно а не в указанных пределах? В приложении 14 МГСН указана температура 16°С для торговых залов магазинов. Почему же Вы пишите, что кроме них? С другой стороны мне вообще не понятно с какой стати в проекте ссылка на МГСН который действует только на территории Москвы? В техзадании могли указать какие нить требования для Зимбабве или Камчатки, однако это не значит что они применимы для МО.
|
|
|
|
|
3.3.2018, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(MaximDM @ 3.3.2018, 8:09) Если брать в расчёт ГОСТ 30494, то там вообще-то указанна оптимальная 18-20°С а допустимая 16-22°С т.ч. с почему именно 20°С должно быть обеспеченно а не в указанных пределах? Проектные решения, как правило, не предусматриваются для диапазона температур в помещении. Вы привели выдержку из описания проектных решений Цитата(MaximDM @ 2.3.2018, 15:55) Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с функциональным назначением помещений • в холодный период года:
зона торговых площадей 20°С; А я Вам отвечаю Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 21:35) Отталкиваться нужно от проектных решений.
Вы должны поддерживать в помещениях температуры, предусмотренные проектом, поскольку проект был в своё время Заказчиком и принят в монтаж. Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 22:58) Так что, действительно, будьте любезны обеспечить +20°С в торговых залах/зонах - это проектное решение, при том соответствующее по значению ГОСТ 30494. Что м.б. непонятно в этих ответах? если, конечно, отвлечься от собственных неправильных представлений о правилах проектирования? Цитата(MaximDM @ 3.3.2018, 8:09) В приложении 14 МГСН указана температура 16°С для торговых залов магазинов. Почему же Вы пишите, что кроме них? Потому, что в проекте указано Цитата(MaximDM @ 2.3.2018, 15:55) Расчетные параметры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с функциональным назначением помещений • в холодный период года:
зона торговых площадей 20°С;
В производственных помещениях магазина температура в помещениях для системы отопления принимается по МГСН 4.13-97. И уже были ответы Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 21:35) Ссылка на МГСН дана только в отношении производственных помещений магазина и ресторана - по ним температуры не расписаны в приведенном Вами списке помещений. Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 22:58) Торговые залы/зоны считаются основными помещениями, а остальные - производственными и бытовыми. Т.е. в проекте и нет ссылки на МГСН в отношении торговых залов/зон. Цитата(MaximDM @ 3.3.2018, 8:09) ...мне вообще не понятно с какой стати в проекте ссылка на МГСН который действует только на территории Москвы? В техзадании могли указать какие нить требования для Зимбабве или Камчатки, однако это не значит что они применимы для МО. Таблицы МГСН были использованы как справочные данные, т.к. в действующих нормативных документах отсутствуют указания по требованиям к ОВ для производственных помещений магазинов и ресторанов. И, опять-таки, уже был ответ Цитата(ИОВ @ 2.3.2018, 21:35) Возможно, в своё время именно МГСН были указаны в Задании на проектирование - Заказчик имеет на это право. Могли и технологи в задании на ОВ указать на конкретные таблицы МГСН, тоже имеют право. Честно говоря, мне совсем не понятно - зачем же задавать вопросы, если Вы потом продолжаете настаивать на собственном ошибочном мнении и даже не пытаетесь прочесть и понять ответы на эти вопросы?
|
|
|
|
|
5.3.2018, 8:07
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
MaximDM, четкого ответа похоже не существует. По логике смотреть нужно проект. Проект делался на основании выше перечисленных норм и технического задания , в котором могут быть прописаны любые условия. С другой стороны если воздух зимой холоднее чем по проекту, но не ниже требуемого по нормам - врядли проблема. ТЦ - это не технологический объект, где важно четкое поддержание температуры.
Я на вашем месте поставил в известность собственника и спросил его мнение, так каждый 1 градус это немалые деньги.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
1) Как уже сказали - ТОЛЬКО проект. 2) Температуры в проекте действительно не могут быть "диапазоном" 3) Любой проект ОВ должен делаться через ТЗ - и входящие данные для проекта ОВ в ТЗ - желательно, что бы соотвествовалинормам, но опять таки ТЗ перевешивают. (Вот то что вов время экспертизы - могут не пропустить что то из ТЗ и заставить исправить - это другой разговор) 4) Ну и в завершение - для эксплуатирующей организации - библия = проект ОВ - если что то в процессе эксплуатации "пошло не так" - желательно пройти процедуру внесения корректировки - или получить отдельное проектное решение. 5) И кстати по поводу градусов +1 - кумарят если честно перегретые торговые центры. - лучше пусть дадут на эту разницу больше свежего воздуха, чем кочегарят их до 20-22С. (особенно в рамках того что ты или в курточке + ходишь или в кофте + ходишь) (дополнительно нагрейте примерочные с 18 до 20-22 - а так - выше 18С, а то и 16С не вижу смысла держать в ТЦ и ТРЦ - даже в детской зоне - +20 достаточно)
|
|
|
|
|
6.3.2018, 12:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 11:57) 3) Любой проект ОВ должен делаться через ТЗ - и входящие данные для проекта ОВ в ТЗ - желательно, что бы соотвествовали нормам, но опять таки ТЗ перевешивают. (Вот то что вов время экспертизы - могут не пропустить что то из ТЗ и заставить исправить - это другой разговор) Речь, конечно, о Задании на проектирование, в данном случае, для ОВ. По СП 60: Цитата 5.1 ... Параметры микроклимата или один из параметров допускается принимать в пределах оптимальных норм вместо допустимых, если это экономически обосновано или по заданию на проектирование.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
ИОВ - вытакой умный, шо аж страшно Именно оно и имеется ввиду - и многие моменты - я могу проигнорировать "по заданию на проектирование" - чем каюсь - безсовестно пользуюсь.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 12:20) ИОВ - вытакой умный, шо аж страшно Именно оно и имеется ввиду - и многие моменты - я могу проигнорировать "по заданию на проектирование" - чем каюсь - безсовестно пользуюсь. Не бойтесь, я не часто кусаюсь! Подписанное и принятое в работу грамотным ГИПом Задание на проектирование не может/не должно противоречить действующим нормам. При этом, если речь не о бюджетном, а частном финансировании, то по Заданию на проектирование могут предъявляться более высокие требования, чем в действующих нормах, поскольку по СП 60 Цитата 4.1 Настоящий свод правил устанавливает минимально необходимые требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования, внутреннего тепло- и холодоснабжения для обеспечения комплексной безопасности зданий А грамотный Заказчик имеет полное право не принять ПД, которая не соответствует его Заданию по причине вольного игнорирования его "хотелок" за его собственные деньги.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(ИОВ @ 3.3.2018, 13:09) Проектные решения, как правило, не предусматриваются для диапазона температур в помещении. Вы привели выдержку из описания проектных решений Хорошо, по проекту положено +20 и вилки нет. Следовательно любой арендатор вполне законно может предъявить претензию, по температурному режиму если у него в помещении будет +19 или +21. Поддерживать точно +20 по всему ТЦ нереально.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
А неужели есть и такой идиотизм "ПД, которая не соответствует его Заданию"?
А вот с грамотными ГИП-ами засада - в основном все приходится самому - с пояснениями почему я то или иное включаю в свое ТЗ.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(SP_ @ 5.3.2018, 8:07) MaximDM, четкого ответа похоже не существует. По логике смотреть нужно проект. Проект делался на основании выше перечисленных норм и технического задания , в котором могут быть прописаны любые условия. С другой стороны если воздух зимой холоднее чем по проекту, но не ниже требуемого по нормам - врядли проблема. ТЦ - это не технологический объект, где важно четкое поддержание температуры.
Я на вашем месте поставил в известность собственника и спросил его мнение, так каждый 1 градус это немалые деньги. Так меня именно этот вопрос и интересует. По проекту +20 а нормативам может быть не холодней +18. Можно ли сослаться на нормативы если арендатор требует именно +20 согласно проекту? Собственника технические вопросы не очень интересуют. Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 11:57) 1) Как уже сказали - ТОЛЬКО проект. 2) Температуры в проекте действительно не могут быть "диапазоном" 3) Любой проект ОВ должен делаться через ТЗ - и входящие данные для проекта ОВ в ТЗ - желательно, что бы соотвествовалинормам, но опять таки ТЗ перевешивают. (Вот то что вов время экспертизы - могут не пропустить что то из ТЗ и заставить исправить - это другой разговор) 4) Ну и в завершение - для эксплуатирующей организации - библия = проект ОВ - если что то в процессе эксплуатации "пошло не так" - желательно пройти процедуру внесения корректировки - или получить отдельное проектное решение. 5) И кстати по поводу градусов +1 - кумарят если честно перегретые торговые центры. - лучше пусть дадут на эту разницу больше свежего воздуха, чем кочегарят их до 20-22С. (особенно в рамках того что ты или в курточке + ходишь или в кофте + ходишь) (дополнительно нагрейте примерочные с 18 до 20-22 - а так - выше 18С, а то и 16С не вижу смысла держать в ТЦ и ТРЦ - даже в детской зоне - +20 достаточно) Стараюсь поддерживать температуру зимой в пределах 18-20 градусов, но например если вентустановка работает сразу на 3 этажа, то по-любому где-то холодней, где-то теплей.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(MaximDM @ 6.3.2018, 12:56) Хорошо, по проекту положено +20 и вилки нет. Следовательно любой арендатор вполне законно может предъявить претензию, по температурному режиму если у него в помещении будет +19 или +21. Поддерживать точно +20 по всему ТЦ нереально. При любой проектной/расчётной температуре могут быть по факту колебания температуры в помещениях - главное, чтобы эти колебания оставались в пределах ГОСТа и Договора аренды или договоров отдельных владельцев помещений с управляющей компанией. Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 12:58) А неужели есть и такой идиотизм "ПД, которая не соответствует его Заданию"?
А вот с грамотными ГИП-ами засада - в основном все приходится самому - с пояснениями почему я то или иное включаю в свое ТЗ. Вы же сами написАли Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 12:20) ...и многие моменты - я могу проигнорировать "по заданию на проектирование" - чем каюсь - безсовестно пользуюсь. Или Вы т.о. игнорируете указания не Задания, а норм? Так по Заданию легитимно только ужесточение указаний норм, а не послабление. С ГИПАми, как, кстати, и с проектировщиками, дела обстоят всё хуже и хуже. Хотя иногда и кажется, что хуже уже нЕкуда - ан нет, приходит очередной амбициозный недоумок.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Та не я о том что проектная организация в ПД проигнорирует ТЗ.
Это да - всегда в эти моменты вспоминаю видео с 7 красными перпендикулярными линиями, две из которых зеленые и 3 прозрачные.
|
|
|
|
|
6.3.2018, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Woodcuter @ 6.3.2018, 13:28) Та не я о том что проектная организация в ПД проигнорирует ТЗ. Ну так и Заказчик тогда проигнорирует и не примет и не оплатит такую ПД - см. выше Цитата(ИОВ @ 6.3.2018, 12:32) А грамотный Заказчик имеет полное право не принять ПД, которая не соответствует его Заданию по причине вольного игнорирования его "хотелок" за его собственные деньги.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(ИОВ @ 6.3.2018, 13:18) При любой проектной/расчётной температуре могут быть по факту колебания температуры в помещениях - главное, чтобы эти колебания оставались в пределах ГОСТа и Договора аренды или договоров отдельных владельцев помещений с управляющей компанией. Вот именно это меня и интересовало.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(MaximDM @ 7.3.2018, 14:20) Вот именно это меня и интересовало. В таком случае - Вы неправильно сформулировали вопрос в 1-ом посте. Вы же спрашивали - откуда ноги растут в проектных решениях. Лишний раз подтверждается истина " каков вопрос, таков и ответ". Именно поэтому и путь к нужному Вам ответу был так долог и извилист.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 14:42
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
ГОСТ30494 4.6 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается: - перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых;
Сегодня в каждом помещении , как правило, автоматическое поддержание параметров, отклонения обычно +-0,5градуса. Т.е. то больше нормируемой темперутры , то меньше, но в среднем четко требуемая температура.
Врядли если по проекту +20, можно опуститься до температуры госта и сказать - это просто колебания. Должно колебаться от +18,5 до 21,5, а в среднем +20.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 27.6.2017
Пользователь №: 323965
|
Цитата(ИОВ @ 7.3.2018, 14:37) В таком случае - Вы неправильно сформулировали вопрос в 1-ом посте. Вы же спрашивали - откуда ноги растут в проектных решениях. Лишний раз подтверждается истина " каков вопрос, таков и ответ". Именно поэтому и путь к нужному Вам ответу был так долог и извилист. Виноват. Исправлюсь. Цитата(SP_ @ 7.3.2018, 14:42) ГОСТ30494 4.6 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается: - перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых;
Сегодня в каждом помещении , как правило, автоматическое поддержание параметров, отклонения обычно +-0,5градуса. Т.е. то больше нормируемой темперутры , то меньше, но в среднем четко требуемая температура.
Врядли если по проекту +20, можно опуститься до температуры госта и сказать - это просто колебания. Должно колебаться от +18,5 до 21,5, а в среднем +20. У меня часть установок дует на 3 этажа, т.ч. об автоматическом поддержании температуры в каждом помещении даже мечтать не приходится.)) Ну если только летом за счёт фанкойлов и то не везде.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 15:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(SP_ @ 7.3.2018, 15:42) ГОСТ30494 4.6 При обеспечении показателей микроклимата в различных точках обслуживаемой зоны допускается: - перепад температуры воздуха не более 2 °С для оптимальных показателей и 3 °С - для допустимых;
Сегодня в каждом помещении , как правило, автоматическое поддержание параметров, отклонения обычно +-0,5градуса. Т.е. то больше нормируемой темперутры , то меньше, но в среднем четко требуемая температура.
Врядли если по проекту +20, можно опуститься до температуры госта и сказать - это просто колебания. Должно колебаться от +18,5 до 21,5, а в среднем +20. Это где Вы откопали такую точность поддержания параметров в помещениях, позвольте полюбопытствовать? И как такое: а) контролируется б) обеспечивается с равномерностью по рабочей зоне??? Что за очередные сказки?
|
|
|
|
|
7.3.2018, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12237
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Просто человек, как обычно, не понимает что написано в нормах и не отличает допустимые/оптимальные температуры от результирущей в помещении.
|
|
|
|
|
7.3.2018, 16:37
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
не буду умников учить )) если я не прав можете обосновать, а так это пустой трёп.
|
|
|
|