2ТРМ1 - для "погодного регулирования", кто-нибудь пробовал? |
|
|
|
31.10.2014, 11:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Есть предположение, что для управления 2-ступенчатой горелкой по температуре наружного воздуха подошёл бы "измеритель-регулятор 2ТРМ1" (в сочетании с термореле котлового блока управления).
Может быть, у кого-то была попытка реализации этой идеи?
|
|
|
|
|
31.10.2014, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907
|
Цитата(tiptop @ 31.10.2014, 11:19) Есть предположение, что для управления 2-ступенчатой горелкой по температуре наружного воздуха подошёл бы "измеритель-регулятор 2ТРМ1" (в сочетании с термореле котлового блока управления). Для этого больше подходит ТРМ212. Один вход под температуру на улице, второй вход под температуру воды на выходе из котла и график зависимости между ними внутри регулятора. Термореле будет не нужно. Но если хотите сделать разные графики для дня и ночи, то Вам нужно что-то из серии ТРМ32 - ТРМ133.
Сообщение отредактировал WRybkin - 31.10.2014, 15:32
|
|
|
|
|
31.10.2014, 19:48
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Конечно можно! 2ТРМ1 может вычислять и регулировать разность температур. Ставишь 10С разности между к-рой котла и подачей после смесителя, вот и погодное регулирование!))
|
|
|
|
|
31.10.2014, 20:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Ludvig @ 31.10.2014, 19:48) Конечно можно! Ура! Правда, я думал о варианте без "смесителя" - о том, как завести на входы 2ТРМ1 температуру подачи отопления и температуру наружного воздуха.
|
|
|
|
|
3.11.2014, 13:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Поправляю свою фразу. "Температуру воды на выходе котла и температуру наружного воздуха"
|
|
|
|
|
3.11.2014, 17:01
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
tiptop, ну спец! Цитата "Температуру воды на выходе котла и температуру наружного воздуха" Для чего, спрашивается? А для того, чтобы этим регулировать т-ру внутреннего воздуха. Длительное пребывание в котельных плохо влияет на мозговую деятельность из-за повышенного содержания угарного газа.
|
|
|
|
|
3.11.2014, 18:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Ludvig @ 3.11.2014, 17:01) Длительное пребывание в котельных плохо влияет на мозговую деятельность из-за повышенного содержания угарного газа. Ludvig, как придёте в себя, возвращайтесь на форум!
|
|
|
|
|
4.11.2014, 9:10
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
|
Цитата(tiptop @ 31.10.2014, 14:19) Есть предположение, что для управления 2-ступенчатой горелкой по температуре наружного воздуха подошёл бы "измеритель-регулятор 2ТРМ1" (в сочетании с термореле котлового блока управления).
Может быть, у кого-то была попытка реализации этой идеи? 2 ТМР1 - это "пороговое" устройство... короче - компаратор... как Вы в него график наружного воздуха забивать собираетесь?... ТРМ32-ТРМ133 - они с ограничением обратки... да и для котла не подойдёт даже ТРМ212... у этих ТРМ-ов выход (и ПИД) "заточен" под 3-х позиционное регулирование линейным клапаном... а не 2-х ступенчатой горелкой... учите мат.часть...
|
|
|
|
|
4.11.2014, 20:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Usach @ 4.11.2014, 9:10) 2 ТМР1 - это "пороговое" устройство... короче - компаратор... как Вы в него график наружного воздуха забивать собираетесь?... Ну, я подумал, что Цитата Прибор может быть использован для измерения и регулирования технологических процессов в различных отраслях промышленности, коммунального и сельского хозяйства - это то, что нужно. Из руководства по эксплуатации 2ТРМ1: Цитата Прибор позволяет осуществлять следующие функции:
вычисление и регулирование разности двух измеряемых величин (ΔТ=Т1–Т2);
регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону (с двумя «уставками» и двумя устройствами управления на один канал контроля) Я подумал, что к 2ТРМ1 можно подключить два преобразователя температуры с токовым выходом: один - t вых.котла, другой - t н.в. В качестве "T1" принять t вых.котла. А для получения "T2" от датчика t н.в. необходимо "забить" в 2ТРМ1 такие пределы температуры, которые соответствуют линеаризованному отопительному температурному графику, например, такому: -28*С_93*С ; +8*С_40*С. Понятно, что теперь заданием необходимо сделать " поддержание нулевой разности температур". (стал выделять как Татьяна Удальцова. ) Один из релейных выходов можно использовать для включения горелки (для включения "первой ступени"), а второй - для включения Большого горения (для включения "второй ступени"). В первом случае "дельта" должна быть больше, чем во втором.
Сообщение отредактировал tiptop - 4.11.2014, 20:50
|
|
|
|
|
4.11.2014, 22:32
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Трм - простой П-регулятор, даже не ПИ. Он не умеет график.
пр114 уже можно заточить под график, наверное..
|
|
|
|
|
5.11.2014, 10:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Посмотрел цены.. 2ТРМ1-Щ1.У.РР - 2 360 руб.ДТС125Л-50М.0,5.60.И.1 - 1 334 руб. Всё вместе получается 2360 + 1334*2 = 5028 руб.
Сообщение отредактировал tiptop - 5.11.2014, 10:37
|
|
|
|
|
5.11.2014, 11:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Пардон, ДТС125Л.И находятся здесь.
|
|
|
|
|
5.11.2014, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 485
Регистрация: 24.8.2011
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
|
"Один из релейных выходов можно использовать для включения горелки (для включения "первой ступени"), а второй - для включения Большого горения (для включения "второй ступени"). В первом случае "дельта" должна быть больше, чем во втором".
В данном случае горелка будет работать "скачками". 1-я ступень (команда на 2-ю), 2-я ступень (через определенное время Т выше - команда на 1-ю). И при определенных температурах нар. воздуха замучаете горелку.
|
|
|
|
|
5.11.2014, 12:15
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(KYV86 @ 5.11.2014, 11:40) В данном случае горелка будет работать "скачками". 1-я ступень (команда на 2-ю), 2-я ступень (через определенное время Т выше - команда на 1-ю). И при определенных температурах нар. воздуха замучаете горелку. Как Вы себе представляете работу двухступенчатой горелки без "скачков"?
|
|
|
|
|
6.11.2014, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 18.4.2012
Пользователь №: 147910
|
вот томир делал (говно конечно но работает)
|
|
|
|
|
6.11.2014, 14:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
|
|
|
|
|
6.11.2014, 16:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10695
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
так можно сделать на любом одноканальном регуляторе. и то, что они сделали, костыли а-ля пульсер. взрослые люди так не делают.
|
|
|
|
|
7.11.2014, 20:28
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Раздобыл новенький 2ТРМ1-Н.У.РР. Сейчас опробовал схему на столе. Вместо преобразователей температуры с токовым выходом 4-20 мА я использовал подстроечники (6,8 кОм с резисторами 1 кОм), подключенные к "встроенному источнику напряжения 24 В". Настройки сделал следующие: Tуст.1_1 дельта 1_2 Tуст.2_0 дельта 2_1 A1-1_01 A1-2_03 A2-1_01 A2-2_03 b1-0_10 b1-5_0 b1-6_200 b2-0_10 b2-5_127 b2-6_-23 Работает так, как и было задумано: включаются, выключаются реле К1, К2 ("первая и вторая ступени") в зависимости от разницы температуры воды на выходе котла и температуры, заданной "датчиком температуры наружного воздуха". Если кто-то будет это повторять, то для имитации рекомендую сузить диапазоны "показаний прибора" и использовать многооборотные потенциометры.
Сообщение отредактировал tiptop - 7.11.2014, 20:34
|
|
|
|
|
8.11.2014, 18:16
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
|
На первый вход ТРМ-а Вы подаёте уставку... на второй - сигнал ОС (т.е. реальный выход с котла). Если бы график подачи строго повторял график уличной температуры - это бы имело смысел... а так - подача с котла от (+42) до (+95), а улица - от (+8), до (-39) (у нас в регионе)... и чо? как мне, например, (+8) на улице превратить в (+42) на входе контроллера, при том, что при (-25), на том же самом входе - уже (+87) быть должно, например? А я отвечу: а никак! Если вместо многооборотистого резистора, который можено крутить как захочется, на практике - не будет стоять программируемый контроллер с нехилыми мозгами, куда будет прошит график. И ентот контроллер, считывая температуру на улице, будет подавать на ТРМ конкретную температуру подачи в соответствии с этим графиком, которую ТРМ уже и будет использовать как уставку и отрабатывать как П-регулятор... Вопрос нумер раз - зачем всё так сложно, если мы уже все равно - просто П-регулятор используем?... 2-х ступенчатая горелка имеет смысел только с ПИД-ом... Для котлов малой мощности 2 ступени делать бессмысленно, а котлы большой мощности регулировать по П-закону - преступно... элементарно влететь на бабаки и причинить материальный ущерб не административной, а вполне себе уголовной ответственности... Вопрос нумер два - ну так и сразу с контроллера, в который график зашит - и управлять 2-х ступенчатой горелкой через нормальный ПИД... ТРМ-то нам тогда - зачем?
|
|
|
|
|
9.11.2014, 10:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Думаю, что при проверке работы регулятора с котлом желательно будет сделать задержку для включения реле К2 ("Большое горение"): A2-5_99 Цитата(tiptop @ 7.11.2014, 20:28) b2-5_127 b2-6_-23 Вот, результаты расчётов величин "Показание прибора для нижнего предела" и "Показание прибора для верхнего предела" (датчики t н.в. - КДТ-50; ДТС125Л - 50М.1,0.100.И [1] (-50 +180*C) ):
2TRM1_pogodnoe_regulirovanie_dlya_kotla.jpg ( 77,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 80А сам уличный "термопреобразователь", конечно же, лучше подыскать с пределом +50*С для 20 мА. Хотя, с другой стороны, можно взять три одинаковых "-50...+180": на выход котла, на улицу, один - про запас... Цитата(tiptop @ 15.11.2014, 19:36) можно взять три одинаковых "-50...+180" Но лучше обойтись без врезки в трубу (для t вых.котла). Притянуть к стальной трубе или бронзовому обратному клапану простой датчик, покрыть его теплоизоляцией:
DTS_014.jpg ( 48,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12...И использовать преобразователь "сопротивление-сила тока":
NPT_2.jpg ( 12,66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
Pi_01.02.gif ( 6,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал LordN - 16.11.2014, 18:02
|
|
|
|
|
26.1.2015, 13:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257212
|
Цитата(tiptop @ 31.10.2014, 14:19) Есть предположение, что для управления 2-ступенчатой горелкой по температуре наружного воздуха подошёл бы "измеритель-регулятор 2ТРМ1" (в сочетании с термореле котлового блока управления).
Может быть, у кого-то была попытка реализации этой идеи? А о каком погодном регулирование вообще можно говорить с 2-х ступенчатой горелкой? Такую схему, с 2ТРМ1, я делал по температуре в помещении. Единственное что можешь сделать, это задать температуры включения 2 степени. Как Вы хотите ПИД регулирование реализовывать с 2-х ступенчатой горелкой?
|
|
|
|
|
26.1.2015, 17:24
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872
|
Цитата(rma33 @ 26.1.2015, 13:56) А о каком погодном регулирование вообще можно говорить с 2-х ступенчатой горелкой? Такую схему, с 2ТРМ1, я делал по температуре в помещении. Единственное что можешь сделать, это задать температуры включения 2 степени. Как Вы хотите ПИД регулирование реализовывать с 2-х ступенчатой горелкой? меня всегда умиляет возможность по т-ре обратки и наружного воздуха сделать постоянной т-ру в помещении. Типа - Мы не ищем легких путей! Да еще прибором для этого не предназначенного.
|
|
|
|
|
27.1.2015, 11:54
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.1.2015
Пользователь №: 257212
|
Цитата(Ludvig @ 26.1.2015, 20:24) меня всегда умиляет возможность по т-ре обратки и наружного воздуха сделать постоянной т-ру в помещении. Типа - Мы не ищем легких путей! Да еще прибором для этого не предназначенного. Я делал по температуре помещения. Задавалась температура 22 градуса, если ниже включалась вторая ступень и все, больше от 2-х ступенчатой горелки и 2ТРМ1 Вы все равно не получите ничего.
|
|
|
|
|
1.2.2015, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
А как вы реализовываете наклон и сдвиг эквитермальной кривой?
|
|
|
|
|
1.2.2015, 15:11
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Гризли @ 1.2.2015, 12:37) А как вы реализовываете наклон и сдвиг эквитермальной кривой? Там у меня не кривая, а просто прямая. Выше она упоминается как " температурный график".
|
|
|
|
|
1.2.2015, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(tiptop @ 1.2.2015, 15:11) Там у меня не кривая, а просто прямая. Выше она упоминается как " температурный график". Это понятно. А сдвиг и наклон этой прямой как изменять? Причем оперативно, обслуживающим персоналом?
|
|
|
|
|
1.2.2015, 20:06
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Гризли @ 1.2.2015, 17:43) Это понятно. А сдвиг и наклон этой прямой как изменять? Причем оперативно, обслуживающим персоналом? Думаю, что обслуживающему персоналу не следует этим заниматься - это дело наладчика. Но, на всякий случай, на щите управления котлами нужно поставить переключатели РУЧН - АВТ. В положении РУЧН такой переключатель должен шунтировать контакты выходного реле 2ТРМ1 - горелка будет выключаться при достижении температуры срабатывания котлового термореле (манометрического, например).
|
|
|
|
|
1.2.2015, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1184
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Цитата(tiptop @ 1.2.2015, 20:06) Думаю, что обслуживающему персоналу не следует этим заниматься - это дело наладчика. Именно это дело обслуживающего персонала. Нет, конечно, наладчику выгодно выезжать на такие простенькие вызовы, это деньги. Но вот пример: вчера на улице была температура -15С , скорость ветра 1-2 м/с. Сегодня тоже -15 С, но ветер 15-17 м/с. Вызывать наладчика, чтобы "наклонить" прямую? И так каждый день? У меня этим занимаются операторы котельных, поворачивая регулятор типа потенциометра. Ещё один "минус" овеновских терморегуляторов - невозможность оперативного (быстрого и с минимальным числом телодвижений) изменить вышеуказанные мной параметры. Сейчас почему-то стало модным выводить на панель пару кнопок и наделять прибор двумя сотнями регулировок и параметров. При этом алгоритм их изменения не поддается запоминанию. Мне бы очень хотелось увидеть вместо кнопок ту же самую ручку потенциометра или энкодер, как угодно. Чтобы оператор для корректировки верхнего и нижнего предела температуры просто поворачивал ручку.
|
|
|
|
|
1.2.2015, 21:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Гризли @ 1.2.2015, 20:20) Но вот пример: вчера на улице была температура -15С , скорость ветра 1-2 м/с. Сегодня тоже -15 С, но ветер 15-17 м/с. Вызывать наладчика, чтобы "наклонить" прямую? И так каждый день? У меня этим занимаются операторы котельных, поворачивая регулятор типа потенциометра. В этой теме речь идёт не о поддержании температуры воздуха в помещении или регулировании температуры подачи отопления. Речь идёт "всего лишь" об управлении ступенчатой горелкой (горелками) по температуре наружного воздуха. А для теплоснабжения/отопления лучший серийный ПИД-регулятор, на мой взгляд - это ТРМ32. Цитата(Гризли @ 1.2.2015, 20:20) Ещё один "минус" овеновских терморегуляторов - невозможность оперативного (быстрого и с минимальным числом телодвижений) изменить вышеуказанные мной параметры. ТРМ32 позволяет переключаться между двумя температурными графиками - это уже кое-что.
|
|
|
|