sanja_k
сообщение 18.4.2020, 19:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте!!!!
Прошу помощи разобраться с техническими данными которые прописаны в инструкции на бойлера ACV марки HRs
У меня вопросы по таблицам на стр 13-14:
- как определить гидравлическое сопротивление бака?
- какое рабочее давление со стороны греющего контура ? Есть цифра 10 бар и 4 бар?
- какие датчики температуры могут быть применены в этом бойлере?
- как определить мощность теплообмена если температура греющей воды 75 град?
Да и вообще, как они по надежности?
Инструкция в приложении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.4.2020, 19:42
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11097
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sanja_k @ 18.4.2020, 19:21) *
Инструкция в приложении.

А где приложение? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fayst
сообщение 18.4.2020, 20:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 16.1.2012
Из: Саратов
Пользователь №: 136250



- как определить гидравлическое сопротивление бака?
Если со стороны ХГВС, то практически нулевое. Сопротивление греющего змеевика как правило невелико (на 30квт "змеевиках" (бойлеры литров эдак до 200 )тратиться не более 3 м.вод.ст. - это цифра ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ, в вашем случае есть резон запросить у производителя). Думаю, что сходные цифры должны быть и для теплообменников "бак в баке".
- какое рабочее давление со стороны греющего контура ? Есть цифра 10 бар и 4 бар?
Тут 4бар - давление в змеевике или греющем контуре. 10 бар - давление для контура ХГВС
- какие датчики температуры могут быть применены в этом бойлере?
Любой, который влезет в отверстие для датчика. Тип датчика подбирается по совместимости с автоматикой котельной или автоматикой котла, смотря кто управляет нагревом бойлера. Иногда идут со своим датчиком и регулятором и выходом сухого контакта.
- как определить мощность теплообмена если температура греющей воды 75 град?
А это зачем? Если офигеть какой пиковый расход ГВС, то теплообменник целесообразнее. "Емкостные" киловатты дороже "пластинчатых" раза в 3 наверн. Или заказчику очень хочется знать, за какое время нагреется холодный объем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 19.4.2020, 19:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Цитата(tiptop @ 18.4.2020, 19:42) *
А где приложение? unsure.gif

извиняюсь
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  instruktsiia_hrs_321_601_800_1000_jumbo_800_1000_661y1200_d.pdf ( 1,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения