- как определить гидравлическое сопротивление бака? Если со стороны ХГВС, то практически нулевое. Сопротивление греющего змеевика как правило невелико (на 30квт "змеевиках" (бойлеры литров эдак до 200 )тратиться не более 3 м.вод.ст. - это цифра ИЗ МОЕЙ ПРАКТИКИ, в вашем случае есть резон запросить у производителя). Думаю, что сходные цифры должны быть и для теплообменников "бак в баке". - какое рабочее давление со стороны греющего контура ? Есть цифра 10 бар и 4 бар? Тут 4бар - давление в змеевике или греющем контуре. 10 бар - давление для контура ХГВС - какие датчики температуры могут быть применены в этом бойлере? Любой, который влезет в отверстие для датчика. Тип датчика подбирается по совместимости с автоматикой котельной или автоматикой котла, смотря кто управляет нагревом бойлера. Иногда идут со своим датчиком и регулятором и выходом сухого контакта. - как определить мощность теплообмена если температура греющей воды 75 град? А это зачем? Если офигеть какой пиковый расход ГВС, то теплообменник целесообразнее. "Емкостные" киловатты дороже "пластинчатых" раза в 3 наверн. Или заказчику очень хочется знать, за какое время нагреется холодный объем?
|