> Ширина здания
19sergei91
сообщение 24.3.2020, 9:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 19.11.2014
Пользователь №: 251332



Добрый день!

в СП 8 табл 3 и 4 определяются расходы для наружного пожаротушения. в табл 3 ширина здания менее 60 м , в таблице 4 более 60 м. Ширина- это размер самой длинной стороны здания? Для здания 60х200. Я так понимаю 200- ширину нужно принимать? (т.е. более 60 м?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 24.3.2020, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



В соответствии с примечанием 1, п.3.46* СНиП II-89-80*

Примечания: 1. За ширину зданий и сооружений следует принимать расстояние между крайними разбивочными осями.

Ширина здания - меньшая сторона здания, в Вашем случае 60 м.

Сообщение отредактировал otdel.ito - 24.3.2020, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:44