сообщение 22.11.2017, 0:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Доброй ночи.

Буду краток.

Есть на системах вентиляции ОЗК с эл. приводами фирмы "LUFBERG", модель - FS05S220S с возвратной пружиной.
Кабель:
1. тип и сечение интересует, какой необходим для них, для прокладки до шкафа управления? В проекте не указано.
2. Как ОЗК подключать? Кол-во больше 20-ти, от каждого прокладывать до шкафа управления "свою" линию? Либо шлейфом? От одного до другого и так по порядку?

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 20.1.2018, 17:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.
Цитата(vnipi @ 22.11.2017, 1:40) *
.......Есть на системах вентиляции ОЗК с эл. приводами фирмы "LUFBERG", модель - FS05S220S с возвратной пружиной.
Кабель:
1. тип и сечение интересует, какой необходим для них, для прокладки до шкафа управления? В проекте не указано.
2. Как ОЗК подключать? Кол-во больше 20-ти, от каждого прокладывать до шкафа управления "свою" линию? Либо шлейфом? От одного до другого и так по порядку?.....


Сам вопрос задал, сам и отвечаю, смех.
Возможно кому и пригодится:
1. ВВГнг(А)-FRLS-3 х 1,5 и конечно же в гофр. трубе Д25 мм. Технадзор пропускает это.
2. Схем подключения много, необходимо правильно читать проект. Самый простой вариант: это подать к эл. приводам на ОЗК только питание, питающий эл. кабель заводите в отдельный шкаф управления, куда доп. заводится и пожарный эл. кабель на отключение. В случае пожара, шкаф выключается, питание на ОЗК не подаётся и возвратная пружина ОЗК закрывает уже механическим способом.
Есть и др. схемы подключения ОЗК, но они дороже и мудрённей.

Указанная мной модель эл. привода выше подойдёт, но там лишними остаются сигнальные вывода, их оставляем не подключёнными.

С Уважением,

Сообщение отредактировал vnipi - 20.1.2018, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:22