сообщение 27.1.2013, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Ранее считал, что при дымоудалении дым удаляется сверху, при приточной противодымной вентиляции воздух подаётся виз нижней зоны.

Но на днях видел в проекте тамбур-шлюза на выходе из подвала (подземного паркинга) на лестничную клетку жилого дома для подпора подаётся воздух из-под потолка, правда по схеме сверху вниз.

Правильна ли такая схема? Можно ли подавать воздух из вентрешётки, расположенной на стене под потолком тамбур-шлюза под углом 45град. сверху-вниз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 28.1.2013, 7:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Это же тамбур-шлюз, цель приточной противодымной вентиляции создать в нем избыточное давление не менее 20Па при закрытых дверях, и в какую зону (рабочую, выше или над полом) подавать воздух, значения не имеет. Не путайте с приточным воздухом для компенсации дымоудаления.


Сообщение отредактировал exe.34 - 28.1.2013, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WasserWolf
сообщение 9.2.2018, 15:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Цитата(exe.34 @ 28.1.2013, 7:29) *
Это же тамбур-шлюз, цель приточной противодымной вентиляции создать в нем избыточное давление не менее 20Па при закрытых дверях, и в какую зону (рабочую, выше или над полом) подавать воздух, значения не имеет. Не путайте с приточным воздухом для компенсации дымоудаления.

А можно ли подавать для компенсации дымоудаления воздух сверху (перпендикулярно полу)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 9.2.2018, 16:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(WasserWolf @ 9.2.2018, 15:05) *
А можно ли подавать для компенсации дымоудаления воздух сверху (перпендикулярно полу)?

В начальной стадии пожара (во время эвакуации) дым еще не полностью заполняет коридор и будучи еще достаточно холодным, все-таки тянется к потолку.

Вот и думайте, если Вы наверняка будете гонять пущенной сверху приточной струей дым по всему объему коридора, хорошо это или плохо? Возможно при пуске снизу струя со скоростью 5-6 м/с будет также гонять дым по всему объему коридора.

Надо проверять CFD-моделированием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.2.2018, 12:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(WasserWolf @ 9.2.2018, 15:05) *
А можно ли подавать для компенсации дымоудаления воздух сверху (перпендикулярно полу)?

По СП 7
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:

к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, ...

8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

... Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений.

Для подземных паркингов, кроме того, по СП 154 регламентируются высотное расположение и конкретные скорости раздачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения