Цитата(WasserWolf @ 9.2.2018, 15:05)
А можно ли подавать для компенсации дымоудаления воздух сверху (перпендикулярно полу)?
По СП 7
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, ...
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
... Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений.
Для подземных паркингов, кроме того, по СП 154 регламентируются высотное расположение и конкретные скорости раздачи.