Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Утверждение методики Тепловизионного обследования в Ростехнадзоре
yyurokk
сообщение 14.12.2015, 21:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Всем доброго времени !!! Для ввода построенного двухэтажного здания в эксплуатацию, составил энергетический паспорт здания и провел тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций, написал положительное заключение, в заключении написал об отсутствии скрытых дефектов. Стройнадзор принял нормально, где-то через месяц, они передали бумаги по вводу здания в Ростехнадзор (каким они там боком непонятно). Инспектор написал замечание касаемо моего заключения, далее цитата, весь абзац, : "


2. Не представлены отчеты предприятий ООО «----», ООО «-----», ООО «----» по проведению пусконаладочных работ отдельных элементов тепловых энергоустановок и систем теплопотребления здания в целом, в том числе, теплового испытания отопительных систем на равномерность прогрева отопительных приборов, в процессе которого выполняется наладка и регулировка системы для обеспечения в помещениях здания расчетных температур воздуха (акты); для распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием в соответствии с расчетными нагрузками (акты); с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности здания (отчет с положительными выводами и заключениями представлен), проведенных специализированной организацией – членом СРО с соответствующим допуском к определенному виду или видам работ (ИП «Ф.И.О», свидетельство СРО Э-№---), по программам и (или) методикам (в отчете отсутствуют), согласованными в органах государственного энергетического надзора (Ростехнадзора), в соответствии с требованием п.п. 2.4.4., 2.6.5., 9.3.24., 9.3.25. ПТЭ ТЭ, п. 7 Порядка, п.7.7.1. Приложения № 6 к Порядку;" .

ИП -это Я.

Действительно ли требование об утверждении методики проведения тепловизионного обследования ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 14.12.2015, 23:31
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Похоже в отчете нет указаний на проведение работ на объекте по согласованной с надзорами программе. Направьте им эту программу на согласование через заказчика. Прямо ту, которую с заказчиком согласовывали. А всё остальное - вопрос по проведению наладки оборудования. Три фирмы не подали отчеты о проведении ПНР, при этом как минимум одна фирма должна была работать с вами в одно время. Возможно инспектор приехал на объект, а там еще монтаж СО не везде закончен. Спрашивается: чего этот аудитор намерял и был ли тут вообще?!.. Ну и в отчёте можете написать,что свои испытания проводили в соответствии с программой ПНР объекта по таким-то стандартным методикам. Больше к вам вроде нет вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.12.2015, 5:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Инспектор прав, доделывайте отчёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yyurokk
сообщение 15.12.2015, 10:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Цитата(cpt @ 15.12.2015, 7:55) *
Инспектор прав, доделывайте отчёт.


Вы наверное инспектор РТН ? rolleyes.gif

Где это написано? Методика согласовывается для ПНР энергосистем. Я то тут при чем. Моя задача выявить скрытые дефекты для их устранения, как написано в СНиПе. Как долго ее согласовывать в РТН ? Она типовая и может использоваться на всех объектах или на каждый объект утверждать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.12.2015, 11:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Нет не инспектор, сам сдаю отчёты в РТН уже года 3 по аналогичным требованиям, поэтому и не понятно ваше удивление требованиям к составу отчёта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 15.12.2015, 12:15
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(yyurokk @ 15.12.2015, 12:55) *
Где это написано? Методика согласовывается для ПНР энергосистем. Я то тут при чем. Моя задача выявить скрытые дефекты для их устранения, как написано в СНиПе. Как долго ее согласовывать в РТН ? Она типовая и может использоваться на всех объектах или на каждый объект утверждать ?

Программа пишется как типовая так и на конкретный объект. Объектовая чаще выглядит, как план-график работ, чтоб все специалисты могли спланировать рабочее время. Здесь инспектор пишет, что у него нет информации о правильной работе отопительной системы в испытываемом здании. Вы в своём отчете тоже про это не говорите. Чем и где испытывали наверное тоже не написали? Вот он и интересуется - если не проверена работоспособность систем, то какой смысл в заключении о состоянии неизвестно как работающей системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yyurokk
сообщение 15.12.2015, 13:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Цитата(cpt @ 15.12.2015, 14:11) *
Нет не инспектор, сам сдаю отчёты в РТН уже года 3 по аналогичным требованиям, поэтому и не понятно ваше удивление требованиям к составу отчёта.


Выложите тут методику для ознакомления, многим пригодится ! Что там они еще могут потребовать раскажите ?

У меня впервые такое. И заказчик сам впервые о этом слышит, посмотрели все предыдущие отчеты.
Я в своем отчете только написал про то чем, когда, где, как, откуда, расстояние, климат внутри и снаружи... и т.д. методика определена ГОСТом , в заключении что температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой на поверхности стены не превышает нормативного, и что скрытых дефектов ограждающих конструкций влияющих на теплозащитные свойства не обнаружены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 15.12.2015, 13:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1494
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Отчёт всё таки собственность фирмы поэтому расскажу на словах.
По системе отополения делаете снимки и показываете равномерный прогрев приборов, на радиаторах с закрытой арматурой показываете что арматура рабочая.
По ИТП показываете качество изоляции трубопроводов и оборудования.
Плюс расчёт или замер сопротивления ограждающих конструкций.
И расчёт теплоаккумулирующей способности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yyurokk
сообщение 15.12.2015, 14:05
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Как работает система отопления меня особо не касается , равномерно или нет прогревается, мне самое главное чтоб перепад температуры внутри-снаружи был согласно ГОСТ 26629 .
Дело в том, что по договору у меня только ограждающие конструкции здания и в отчете тоже самое. Еще раз повторюсь, что отчет я делаю согласно снип 23-02-2003 который гласит :
11.4 При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:

выборочный контроль кратности воздухообмена в 2-3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций по всему зданию;

согласно тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.


Я не отчет попросил , а методику утвержденную в РТН.

Как вы делаете расчет теплоаккумулирующей способности здания ?

Методика проведения тепловизионного обледования типовая, один раз утвержденная в РТН и можно использовать на всех объектах ?

Сообщение отредактировал yyurokk - 15.12.2015, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 9.2.2016, 13:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(yyurokk @ 15.12.2015, 14:05) *
Методика проведения тепловизионного обледования типовая, один раз утвержденная в РТН и можно использовать на всех объектах ?

Да, нас тоже заставили ее писать. Написали, утвердили и работали дальше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yyurokk
сообщение 10.3.2016, 17:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 4.1.2012
Пользователь №: 135032



Продолжение истории... Сделали методику по сути скопировав ГОСТ Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Отдали в РТН. Пришел ответ исправить, добавить ТБ, краткую характеристику энергоустановки. Добавили, отдали. Пришел ответ "Обследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и определение теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений" отдельно не согласовываются а входят в "тепловые испытания отопительной системы" согласно п.9.3.25 ПТЭ ТЭ . И все это тянется по 30 дней ... В двух организациях видел согласованную методику "Обследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и определение теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений" воспользоваться только не получается ей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекs
сообщение 22.9.2017, 11:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14224



Цитата(yyurokk @ 10.3.2016, 19:21) *
Продолжение истории... Сделали методику по сути скопировав ГОСТ Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций. Отдали в РТН. Пришел ответ исправить, добавить ТБ, краткую характеристику энергоустановки. Добавили, отдали. Пришел ответ "Обследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и определение теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений" отдельно не согласовываются а входят в "тепловые испытания отопительной системы" согласно п.9.3.25 ПТЭ ТЭ . И все это тянется по 30 дней ... В двух организациях видел согласованную методику "Обследование теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий и определение теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений" воспользоваться только не получается ей.

Добрый день! Хотелось бы узнать чем закончилась ваша история с методикой. Столкнулись с такой же проблемой при сдаче отчетов в стройнадзор. Требуют сами не знают что. Определение теплоаккумулирующей способности, но нет методик по этому параметру и стандартов нет. Утвердили вашу методику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 12:36