Коллеги, выручайте!
Всё как всегда нужно вчера, а точнее месяц назад, но опыта с таким оборудованием ноль, а сеть собрали только сегодня ночью...
Есть фанкойлы (тепловые насосы) Lenoxx, к которым нет ни единого органа управления, только интерфейсная плата, ну вот как по этой ссылке:
http://www.carel.com/documents/10191/0/+05...df-5aa28a4b6da1http://www.carel.com/bms-building-manageme...nKK/10191/55535На её пакетике написано:
PCOx0000F0 Carel Custom table si12
SPID: 90:00:94:82:00:0А:04:04
И подцепить это надо к шлюpу TONN6 от Niagara
Софт от Ниагары вполне себе LON видит, по NeuronID фанкойл находит (правда только один из двух, но тут ещё поковыряемся), а дальше не получается.
То есть, я могу зарегистрировать фанкойл как неизвестное устройство и вытянуть из него переменные, но они с однотипными именами и без описаний, например nvi_ana1..nvi_ana8, причём ни на одной переменной не видится что-то похожее на значения датчиков. Все по нулям. Есть что-то похожее на уставки, но менять их тоже почему-то не получается.
А если я из базы от софта выберу устройство как Carel Custom SI12, то у него будет
другой SPID, переменные обретут содержательные названия, но тоже никаких осмысленных данных на них не появляется.
Вопрос собственно следующий:
Где бы найти XIF под нужный мне SPID, при том, что поставщик оборудования с этим помочь не может, и предлагает изучать lonmark.org
Ну и если вдруг кто-то с фанкойлами по такому интерфейсу работал, поделитесь опытом. Кроме как через них их вообще включить-выключить невозможно, а заказчику андо чтобы дуло...