Здравствуйте!
Проектирую системы противодымной вентиляции в подвале 16-этажного здания.

Имеется существующая шахта, в которой предусмотрены два воздуховода 650х550(ВД1) и 550х550 (ПД1). Расходы 20500 м3/час и 12700 м3/час соответственно.
Помещение с постоянным пребыванием людей, длиной более 35 метров.

После аэродинамического расчёта получились потери в системе ПД1 - 240 Па, в системе ВД1 - 1050 Па.

Правильно ли я понимаю, что в помещении установится разряжение в 820 Па, которые не позволят открыть двери наружу?
И как в таком случае выходить из положения?
- повышать давление вентилятора для системы ПД1- подбирать его на рабочую точку с повышенным давлением? но тогда увеличится и расход
- увеличивать сеть ПД1 для увеличения сопротивления?

Прикрепленный файл  4abok190913.JPG ( 59,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4abok190913.JPG ( 59,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 13.9.2019, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 162
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



При вашем дисбалансе разряжение будет, большое. Какое именно вы поймете только при испытаниях, потому что вентилятор ПД будет влиять на работу вентилятора ВД, а они у вас без всякой регулировки, кто сколько сможет, тот сколько и будет дуть несмотря на ваши расчеты. Точно больше 150 Па на дверях.
Вы указываете давления для преодоления сети, из них не понять разряжение никак.

Сообщение отредактировал Konstantin T. - 13.9.2019, 12:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.9.2019, 13:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(123alexava @ 13.9.2019, 11:45) *
После аэродинамического расчёта получились потери в системе ПД1 - 240 Па, в системе ВД1 - 1050 Па.
Правильно ли я понимаю, что в помещении установится разряжение в 820 Па, которые не позволят открыть двери наружу?

Так вы же пишете что потери в систме 1050 и 240,системой и съестся это давлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
123alexava
сообщение 13.9.2019, 14:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 11.7.2011
Пользователь №: 114888



Получается, если неверно подобрать вентилятор ДУ с рабочей точкой в 20500 м3/час и 1400 Па, то на данном участке расход будет не 20500, а 26000 м3/час, т.к. сопротивление участка ниже.
В таком случае получается "перерасход", который будет создавать то самое разряжение?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 13.9.2019, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3502
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а вы заказчику озвучивали что подбираете вентилятор с запасом по расходу 25% и давлению 70% ? сомневаюсь что он готов переплачивать за оборудование.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.9.2019, 16:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12236
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(123alexava @ 13.9.2019, 14:07) *
Получается, если неверно подобрать вентилятор ДУ с рабочей точкой в 20500 м3/час и 1400 Па, то на данном участке расход будет не 20500, а 26000 м3/час, т.к. сопротивление участка ниже.
В таком случае получается "перерасход", который будет создавать то самое разряжение?

Если ещё и расчёты неверно выполнить...
Зачем обсуждать неверный подбор вентилятора?
Типов и типоразмеров вентиляторов ДУ - вагон и маленькая большая тележка.
Ваша задача подобрать вентилятор с характеристиками, наиболее близкими к расчётным результатам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения