Здравствуйте!
Проектирую системы противодымной вентиляции в подвале 16-этажного здания.
Имеется существующая шахта, в которой предусмотрены два воздуховода 650х550(ВД1) и 550х550 (ПД1). Расходы 20500 м3/час и 12700 м3/час соответственно.
Помещение с постоянным пребыванием людей, длиной более 35 метров.
После аэродинамического расчёта получились потери в системе ПД1 - 240 Па, в системе ВД1 - 1050 Па.
Правильно ли я понимаю, что в помещении установится разряжение в 820 Па, которые не позволят открыть двери наружу?
И как в таком случае выходить из положения?
- повышать давление вентилятора для системы ПД1- подбирать его на рабочую точку с повышенным давлением? но тогда увеличится и расход
- увеличивать сеть ПД1 для увеличения сопротивления?