> Тепловые сети под дорогой в футляре, Как приварить скользящие опоры в футляр?
marysiy
сообщение 25.3.2015, 13:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,если труба паропровода или тепловой сети (вода)проходит под дорогой в футляре 10 м и само собой она изолирована и сидит на двух скользящих опорах, но вот крепление этих скользящих опор к трубе как выполняются? И главное как выполняются работы в футляре диам. 426 по приварке скользящих опор, а также прокладка трубы в изоляции? Футляр что, разрезают?Всю работу выполняют а потом опять сваривают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.3.2015, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Опоры привариваются к трубе вне футляра. Причем это специальны опоры из прутка с двух сторон трубы под уголом к вертикали. А потом изолированная труба затаскивается в футляр, а эти опоры скользят по стенкам футляра. К самому футляру, разумеется, ничего не приваривается.

Для труб с заводской изоляцией делаются специальные полусекторные скользяие опоры именно для прокладки в футляре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 25.3.2015, 16:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Спасибо. Но немного непонятно : два прутка привариваются к трубе под углом к вертикали? Представить мне это сложно. Вот есть труба, прутья привариваются сбоку? или снизу под каким то углом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.3.2015, 18:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(marysiy @ 25.3.2015, 18:56) *
Спасибо. Но немного непонятно : два прутка привариваются к трубе под углом к вертикали? Представить мне это сложно. Вот есть труба, прутья привариваются сбоку? или снизу под каким то углом?

Вот так. Но бывают и более сложные конструкции. Например в сериях на детали газопроводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 26.3.2015, 11:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Как хорошо, что вы рисунок прислали!! Спасибо Вам большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.3.2015, 20:41
Сообщение #6


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Татьяна Удальцова @ 25.3.2015, 16:46) *
...
Для труб с заводской изоляцией делаются специальные полусекторные скользяие опоры именно для прокладки в футляре.

ППУ можно/нужно проложить вообще без опор.
Использовав трубу в усиленной (бандажной) оболочке с кольцами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 3.6.2015, 13:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(nik4t @ 26.3.2015, 23:41) *
ППУ можно/нужно проложить вообще без опор.
Использовав трубу в усиленной (бандажной) оболочке с кольцами.

Можно пояснить КАК это должно выглядеть?
Как это изобразить на чертеже: труба ППУ --- песчанное основание (в футляре?). Надо же по высоте (по вертикали) привязать трубу.

Ну, если класть трубу по ГОСТ 10704 там понятно: приварить распорки, чтобы труба не соприкасалась с футляром.

Вот, например, нашла такой чертеж.
Что будет приемлемо для заказчика, если он частник? ТС идёт к коттеджам. И хотелось бы соблюсти нормы и выбрать оптимальный вариант прокладки под дорогой.
Что принять: обычные трубы по ГОСТ 10704 или трубы ППУ изоляции?
Как это будет трудозатратно? Имеется в виду монтаж.

Кто-нибудь растолкуйте!!! Что лучше закладывать в футляре: ППУ-трубу или трубу по ГОСТ 10704 с изоляцией типа URSA? Что дешевле при монтаже?

P.S. Труба диаметром 100 мм, футляр? - по серии И9-1 диаметром 820 мм, по расчёту проходит 720 мм.

Сообщение отредактировал Jess28283 - 3.6.2015, 13:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 53,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 37,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 3.6.2015, 13:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Вот такую картинку нашла от производителя ППУ труб. Но для трубы диаметром 100 мм предусмотрен футляр диаметром 400 мм.
Это значит что две трубы кладутся каждая в своём футляре. Меньше усилий при проходке (продавливании или прокалывании). Или всё-таки предусмотреть один футляр на две трубы?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.jpg ( 96,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 3.6.2015, 14:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 428
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Уважаемые marysiy и Jess28283!
1. В проект лучше поставить трубы предизолированные пенополиуретаном. Минеральная изоляция (неважно чьего производства) быстро уплотнится (тепловые потери!) и напитается влагой (коррозия стальной трубы!).
2. Если труба под дорогой не целая (есть сварные стыки) - то необходимо провести дефектоскопию этих стыков.
3. В проект закладывайте 2 отдельных футляра под 2 отдельных трубы. По причинам:
- установку горизонтального бурения на диаметр 820 мм не везде найдешь;
- стоимость горизонтального бурения на диаметр 820 мм для частника неподъемная;
- бурится диаметр не ровно 820 мм, а больше раза в 1,5-2 (т.е. придется по бокам от дороги устраивать временные приямки глубиной от 2 до 4 м).
- в случае появления свища на 1 трубе - сразу ясно в какой трубе из 2-х (если обе трубы в одном футляре - придется отключать обе);
- трубы большого диаметра - только под заказ + срок поставки;
- трубы большого диаметра - сложнее монтаж.

Сообщение отредактировал smart-bear - 3.6.2015, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 3.6.2015, 14:37
Сообщение #10


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8384
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Jess28283 @ 3.6.2015, 14:19) *
Можно пояснить КАК это должно выглядеть?
...

Цитата(Jess28283 @ 3.6.2015, 14:35) *
...
Это значит что две трубы кладутся каждая в своём футляре.
...

Именно так.

Сообщение отредактировал nik4t - 3.6.2015, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlazhno
сообщение 20.3.2019, 7:33
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 21.1.2014
Пользователь №: 220456



Добрый день! Подскажите пожалуйста, трасса пересекает дорогу, трубопроводы Ст 720х11/900-1-ППУ-ПЭ, по СНиП 41-02-2003 предусматриваю футляр, причем согласно п 9.15 закладываю зазор не менее 100 мм, футляр получается из стальной трубы диаметром 1220 мм. Хотел уточнить какие следует при этом закладывать скользящие хомутовые опоры в футляре для труб 720/900? Ткните плиз в альбом или ТУ какое-нибудь? В 313.ТС к сожалению только до диаметра 600 подобные скользящие опоры, на что тогда ссылаться для большего диаметра?
Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 20.3.2019, 12:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Делайте опросник, рассылайте по производителям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Катеринка
сообщение 7.7.2020, 8:56
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.2.2020
Пользователь №: 373083



Здравствуйте, если трубы терлоснабжение проходят под дорогами местного назначения (парковки, дворовые дороги) , труба Касафлекс можно ли ее всю положить в футляр или лучше сделать в непонятном канале?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 13:36