Какая схема будет надежнее в эксплуатации, ИТП, исключение перетопа |
|
|
|
28.6.2020, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Фирма будет монтировать инженерию в здании. Административное здание. Высота 10 м. Объект построен. Ведется монтаж. Желание Заказчика исключить возможность перетопа при нестандартной эксплуатации здания, например отключении вентиляции совсем или ее части. Параметры на вводе Р1= 4,12 кгс/см2, Р2= 2,87 кгс/см2, Т1= 95 С, Т2= 70С. Схема 1 - проектное ИТП (схему набросала сама по копии) Схема 2 - вариант 1 Схема 3 - вариант 2 Какой вариант более надежен в эксплуатации. Может есть еще какие варианты. Не пойму никак зачем на обратном трубопроводе регулятор давления "после себя". Прошу на манометры и термометры внимания не обращать. Позже расставлю их как положено.
|
|
|
|
|
28.6.2020, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32835
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
если объект построен, то чего сейчас о выборе схемы ИТП? Снова в экспертизу собираетесь идти?
|
|
|
|
|
28.6.2020, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(SvetaR @ 28.6.2020, 15:48) Какой вариант более надежен в эксплуатации. Ни один из 3 вариантов.... Вы откуда взяли их?
|
|
|
|
|
28.6.2020, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32835
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Цитата(jota @ 28.6.2020, 18:43) Ни один из 3 вариантов.... Вы откуда взяли их? заинтриговали. пойду гляну.
|
|
|
|
|
28.6.2020, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Цитата(инж323 @ 28.6.2020, 17:28) если объект построен, то чего сейчас о выборе схемы ИТП? Снова в экспертизу собираетесь идти? Здание построено, инженерные системы еще не смонтированы. Экспертизу проект прошел.
|
|
|
|
|
28.6.2020, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Недостатки крупные 1 вариант - зачем нужны насосы(3) - что не хватает перепада? Нет регулирования температуры по наружной температуре 2 вариант - неправильно выбрано место для регулировочного клапана (7) отопления - работать не будет. Нет смысла погодного регулирования для вентиляции - камеры должны иметь свои узлы, где регулируется по температуре воздуха. 3 вариант - ГВ подключено после регулирующего клапана отопления. Вентиляция и возд.завесы после регулирующего отопление клапана - зачем? Это крупные, а средних и мелких несчесть..... Прочитайте что такое Kvs и не путайте с Kv в спецификации
|
|
|
|
|
28.6.2020, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Цитата(jota @ 28.6.2020, 21:04) Недостатки крупные 1 вариант - зачем нужны насосы(3) - что не хватает перепада? Нет регулирования температуры по наружной температуре 2 вариант - неправильно выбрано место для регулировочного клапана (7) отопления - работать не будет. Нет смысла погодного регулирования для вентиляции - камеры должны иметь свои узлы, где регулируется по температуре воздуха. 3 вариант - ГВ подключено после регулирующего клапана отопления. Вентиляция и возд.завесы после регулирующего отопление клапана - зачем? Это крупные, а средних и мелких несчесть..... Прочитайте что такое Kvs и не путайте с Kv в спецификации по 1 варианту не могу сказать зачем они нужны. Проектировщика не знаю, и спросить не у кого. Сама так и не поняла почему на подающем трубопроводе стоят. Вариант 2 - клапан для отопления перенесу. у нас часто вентиляцию на зиму отключают. Поэтому клапан и поставила для минимальной циркуляции в калориферах, чтобы не замерзли. Т.к. если пустить весь расход в систему теплоснабжения вентиляции - будет перетоп, теплосъема-то нет. Если можно как-то по другому решить эту проблему - подскажите. Вариант 3- клапан поставила, чтобы опять же, решить проблему перетопа при отключенной вентиляции. Необходимости снижать параметры тепловой сети нет, т.к. температурные режимы совпадают, да и давления в сети хватает и дополнительно его поджать надо если только на обратке на вводе (это в случае если все системы работают штатно). Может быть есть более оптимальное решение в данной ситуации, но я его не нашла. Нормативную литературу, форумы и гугл шерстила на эту тему.
|
|
|
|
|
28.6.2020, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
2 вариант - клапан у вас стоит так, что закрывает циркуляцию вообще, а не регулирует..... По вентиляции - ознакомьтесь со схемами обвязки камер, там всё должно решаться и закрытие и ограничение. В ИТП прблемы вентиляции не решают. 3 вариант - причём вентиляция и ГВ? По вашей схеме летом не будет ни вентиляции ни ГВ.
Kvs - это характеристика клапана, которая показывает какой расход будет через клапан при перепаде давления на нём 1 бар. Это характеристика самого клапана и она не меняется. Это как диаметр колеса в машине и неважно с какой скоростью она едет. Kv - это расход через клапан в рабочих условиях
|
|
|
|
|
28.6.2020, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Цитата(jota @ 28.6.2020, 22:37) 2 вариант - клапан у вас стоит так, что закрывает циркуляцию вообще, а не регулирует..... По вентиляции - ознакомьтесь со схемами обвязки камер, там всё должно решаться и закрытие и ограничение. В ИТП прблемы вентиляции не решают. 3 вариант - причём вентиляция и ГВ? По вашей схеме летом не будет ни вентиляции ни ГВ.
Kvs - это характеристика клапана, которая показывает какой расход будет через клапан при перепаде давления на нём 1 бар. Это характеристика самого клапана и она не меняется. Это как диаметр колеса в машине и неважно с какой скоростью она едет. Kv - это расход через клапан в рабочих условиях Про Kv, спасибо, тоже поняла. Как-то внимание не заостряла. Честно говоря, думала, что это одно и то же. по 2 варианту - место установки клапана поменяла - перенесла на подающую перед перемычкой. 3 вариант - летом вентиляцию и не греем. Почему не будет ГВС? Я так понимаю, что автоматика на летний режим будет работать по другим алгоритмам. Клапан будет все время открыт. Или я чего-то не понимаю?
|
|
|
|
|
29.6.2020, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Посмотрите внимательнее: клапан стоит перед вентиляцией, завесами и ГВ. С повышением Тнар клапан прикрывается и с окончанием отопительного сезона закрывается. Подключайте ГВ до клапана.
|
|
|
|
|
30.6.2020, 5:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 13.3.2007
Из: Самара
Пользователь №: 6541
|
Цитата(jota @ 29.6.2020, 1:13) Посмотрите внимательнее: клапан стоит перед вентиляцией, завесами и ГВ. С повышением Тнар клапан прикрывается и с окончанием отопительного сезона закрывается. Подключайте ГВ до клапана. Спасибо за разъяснения. Исправила. На выходе получилось так.
|
|
|
|
|
30.6.2020, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Нет предохранительных клапанов. На модуле ГВ перед теплообменником на ХВ - обязательно. В других системах смотрите по вашим нормам (у меня другие). На перемычке отопления (где арматура 6 и 7) я бы поставил дополнительно балансовый вентиль, т.к. Вы не используете насосы с ЕС моторами. Неправильно обозначен обратный клапан 7 - переверните. По-моему, слишком много манометров, термометров и дренажных вентилей. В тех местах, где манометры и термометры будут показывать одинаковое значение, достаточно одного.
Сообщение отредактировал jota - 30.6.2020, 11:22
|
|
|
|
|
30.6.2020, 12:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(SvetaR @ 28.6.2020, 15:48) Желание Заказчика исключить возможность перетопа при нестандартной эксплуатации здания, например отключении вентиляции совсем или ее части. Параметры на вводе Р1= 4,12 кгс/см2, Р2= 2,87 кгс/см2, Т1= 95 С, Т2= 70С. Думаю, что для регулирования Вам лучше использовать трёхходовой клапан.
|
|
|
|
|
1.7.2020, 10:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11116
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Нет такого, что температурный график прямой сетевой воды лежит выше всего температурного графика подачи системы отопления? Если такого нет (например, при расчётной tнв совпадают эти две температуры воды), то в АИТП должна быть возможность полного исключения подмеса. В случае с двухходовым клапаном исключение подмеса не гарантировано. Моя Схемотехника АИТП.
|
|
|
|
|
1.7.2020, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2897
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Для автоматики вентиляции лучше, если она будет регулироваться по температурному графику. Весной и осенью не нужно много тепла, это уводит средние точки открытия клапанов на калориферах сильно вниз, где настроить тяжеловато. Да и зимой не мешает оптимально подстроить, непонятно, что там город даст, 130 или 80. Зато потом подстройка в первый год позволяет надолго забыть о проблемах с вентиляцией.
Систему автоматики, в которой клапан открыт на 5%, намного тяжелее настроить, чем ту, в которой клапан открыт на 50%. Это связано как с характеристиками самого клапана, так и с особенностями регуляторов.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.7.2020, 16:52
|
|
|
|
|
1.7.2020, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(kosmos440o @ 1.7.2020, 16:45) Для автоматики вентиляции лучше, если она будет регулироваться по температурному графику. Согласен, но вентиляция тогда должна регулироваться отдельным клапаном, а не общим с отоплением как было в одной из схем.
|
|
|
|
|
|