> "Сухой контакт"
AvtoKonstantin
сообщение 14.11.2014, 6:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245899



Подскажите пожалуйста, почему сигнал через "Сухой контакт" ведут через промежуточное реле, а не напрямую через контроллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.11.2014, 6:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(AvtoKonstantin @ 14.11.2014, 6:05) *
Подскажите пожалуйста, почему сигнал через "Сухой контакт" ведут через промежуточное реле, а не напрямую через контроллер?


Потому что нагрузочная способность "контакта" недостаточна? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AvtoKonstantin
сообщение 14.11.2014, 6:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245899



а другие причины могут быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 14.11.2014, 6:52
Сообщение #4


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(AvtoKonstantin @ 14.11.2014, 9:05) *
Подскажите пожалуйста, почему сигнал через "Сухой контакт" ведут через промежуточное реле, а не напрямую через контроллер?

1) потому что если сгорит "сухой контакт", то сгорит промежуточное реле, а не выход/вход контроллера (т.е. сам контроллер)
2) потому что контроллер низковольтный, а выход у него может быть и не оптрон, а вполне себе транзистор, или симистор... (В своё время на Данфоссах 300-ой серии на такое налетал)... соответственно, вполне может быть, что фазы он (выход) не переварит... то же самое касается и входа - юзайте документацию...
3) нагрузочная способность контакта тут не причем, т.к. выход нагружен на катушку пускателя, а на эту нагрузку рассчитан любой контроллер. И на самом деле, и сухой контакт реле, и сухой термоконтакт двигателя и сухой контакт теплового реле, и сухой контакт реле перепада, вполне себе можно объединять в одну цепочку и вешать на выход контроллера до катушки пускателя... Например с ПР-ками Овеновскими я и на входа их вещаю и на выхода в огромном количестве... и-ничо.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 14.11.2014, 7:02
Сообщение #5


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Такую тему нужно было создавать в песочнице, а не в профессиональном форуме!
Причины навешивания на сухой контакт реле следующие: мощность коммутируемого сигнала не обеспечивается контактом, разные потенциалы цепей контроллера и коммутируемого сигнала, гальваническая развязка цепей (защита контроллера)...
И с чего вы взяли что ВСЕГДА делают именно так?! Очень часто сигнал садят напрямую через выходы контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.11.2014, 12:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Есть ещё одна причина использования интерфейсных реле. Часто контакты приборов контроля, например, реле давления, термостатов и т.п. не нормированы для использования в слаботочных цепях, они не обеспечивают надёжной коммутации при отсутствии т.н. "самозачистки", для которой требуется приложить к контактам повышенное напряжение, и какой-то минимальный ток, хотя бы 0,05-0,1 А. Т.е. со временем такие контакты окисляются, и в слаботочных цепях пропадает контакт.
И если вход контроллера низковольтный, типа 24В, то интерфейсные реле на 220V AC решает и эту проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 21.11.2014, 8:15
Сообщение #7


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Kotlovoy @ 14.11.2014, 16:35) *
Есть ещё одна причина использования интерфейсных реле. Часто контакты приборов контроля, например, реле давления, термостатов и т.п. не нормированы для использования в слаботочных цепях, они не обеспечивают надёжной коммутации при отсутствии т.н. "самозачистки", для которой требуется приложить к контактам повышенное напряжение, и какой-то минимальный ток, хотя бы 0,05-0,1 А. Т.е. со временем такие контакты окисляются, и в слаботочных цепях пропадает контакт.
И если вход контроллера низковольтный, типа 24В, то интерфейсные реле на 220V AC решает и эту проблему.


Откуда вы нахватались подобной ереси? Из всего поста, технически верно только 1 предложение -
Цитата(Kotlovoy @ 14.11.2014, 16:35) *
Есть ещё одна причина использования интерфейсных реле. Часто контакты приборов контроля, например, реле давления, термостатов и т.п. не нормированы для использования в слаботочных цепях, они не обеспечивают надёжной коммутации...

Надёжная коммутация сверх слабых сигналов обеспечивается совершенно другими факторами!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения