Цитата(Composter @ 20.11.2017, 9:38)
тогда не знаю зачем ему отдельная система. а есть пункт на который ссылается эксперт?
??? - ТС же уже всё описАл
Цитата(babbda @ 20.11.2017, 3:01)
Имеется 9-этажная надземная автостоянка закрытого типа. 40% площади наружных ограждений открыты на всю высоту этажа. Эксперт требует подачу воздуха для компенсации дымоудаления в нижнюю зону помещения. То есть на время пожара или на постоянной основе перекрыть верхнюю часть проемов на высоту до верхней кромки эвакуационных выходов.
Т.о. эксперт ссылается именно на процитированный Вами же пункт:
Цитата
Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений.
Т.е. проёмы д.б.
ниже расчётного дымового слояМожет, кто-то и сталкивался уже с таким вариантом и сможет ответить. А так, если не обеспечивается нижняя зона, то, вероятно, нужно консультироваться по этому объёмно-планировочному решению во ВНИИПО