> Количество пожарных гидрантов, Помогите определиться с пожарными гидрантами
Инженер ОВК
сообщение 17.4.2017, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Дали объект - торговый центр. Есть проект НВК, ВК, АР, КМ, КЖ. По проекту было 2 ввода водопровода (так как кранов более 12), но по факту выполнен 1 ввод. ТУ нет, проект странный, данных нет. Запросили технические условия на подключение второго ввода. (так как старых ТУ нет) Необходимо выполнить второй ввод. Начала смотреть ПГ - в старом проекте не указано какими ПГ тушится здание.
Помогите разобраться сколько пожарных гидрантов требуется. Строительный объем общий 26166м3, здание 2 этажное, класс функциональной пожарной опасности - Ф3.1. Согласно табл.2 СП8 - стоит прочерк. Я так понимаю для определения расхода на наружнее пожаротушения требуется СТУ. Но его никто не будет заказывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.4.2017, 11:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Без нарушения норм здание не может быть такого объёма. Ищите - возможно там предусмотрено деление на отсеки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.4.2017, 4:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Sindarkon @ 17.4.2017, 12:27) *
Без нарушения норм здание не может быть такого объёма. Ищите - возможно там предусмотрено деление на отсеки.

Спасибо. Я тоже так думаю, просто не знаю где посмотреть. Есть чертежи АР,КЖ,КМ, в них ничего по секциям не написано, только чертежи. Придется в АР наверное обращаться с чертежами, на словах они ничего мне такого не говорили.


Цитата(Инженер ОВК @ 18.4.2017, 5:11) *
Спасибо. Я тоже так думаю, просто не знаю где посмотреть. Есть чертежи АР,КЖ,КМ, в них ничего по секциям не написано, только чертежи и по чертежам не увидели разделения.



Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 18.4.2017, 4:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2017, 15:55
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер ОВК @ 18.4.2017, 4:14) *
Спасибо. Я тоже так думаю, просто не знаю где посмотреть. Есть чертежи АР,КЖ,КМ, в них ничего по секциям не написано, только чертежи. Придется в АР наверное обращаться с чертежами, на словах они ничего мне такого не говорили.

В пояснительной записке должно быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 28.4.2017, 9:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2017, 15:55) *
В пояснительной записке должно быть.

Нет ПЗ(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.4.2017, 13:11
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9182
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Инженер ОВК @ 28.4.2017, 9:32) *
Нет ПЗ(

В архиве проектной организации должна быть. Там и исходные данные и согласования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.5.2017, 7:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



В общем получается так - по проекту строительный объем 26м3, по факту 31м3. Я делаю раздел НВ и соответственно должна посмотреть сколько ПГ требуется установить. Но по нормам для такого здания требуется СТУ. Нам срочно нужно сделать проект на наружные сети без внутрянки - на продажу. Новый хозяин купит и будет делать и автоматическое пожаротушение и внутренние сети. Подскажите как выкрутиться из сложившейся ситуации. Можно принять объем здания 25м3 и 2 ПГ, а когда будет новый собственник он и закажет СТУ? Класс здания - Ф3.

Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 10.5.2017, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.5.2017, 9:58
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Инженер ОВК @ 10.5.2017, 9:14) *
Можно принять объем здания 25м3 и 2 ПГ, а когда будет новый собственник он и закажет СТУ? Класс здания - Ф3.

Ну только не 25 кубов, а от 25 до 50 тысяч куб.м. Не забудьте, что по статье 68 п.7 ФЗ-123 для общественных зданий объёмом свыше 25000 куб.м. с массовым пребыванием людей расход воды на наружное пожаротушение должен быть увеличен на 25%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.5.2017, 10:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Ferdipendoz @ 10.5.2017, 9:58) *
Ну только не 25 кубов, а от 25 до 50 тысяч куб.м. Не забудьте, что по статье 68 п.7 ФЗ-123 для общественных зданий объёмом свыше 25000 куб.м. с массовым пребыванием людей расход воды на наружное пожаротушение должен быть увеличен на 25%


В статье 68 п.7 ФЗ-123 утратил силу согласно N 117-ФЗ от 10.07.2012.
Согласно таблице 2 СП8.13130.2009 объем от 25 до 50 тысяч куб.м. предусмотрен только свыше 2 этажей, а у нас 2 этажа здание. Как же я расход то возьму. Поэтому и приняла до 25м3 с расчетом что здание разделят например противопожарной стеной. Кстати она там была по чертежам АР, но в ней сделан проем.
Поэтому решила запросить ТУ на расход 15л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.5.2017, 10:59
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Инженер ОВК @ 10.5.2017, 12:34) *
В статье 68 п.7 ФЗ-123 утратил силу согласно N 117-ФЗ от 10.07.2012.

Точно. Мне техотдел по моему запросу изготовил бумажный экземпляр 123-ФЗ, теперь вижу, что они взяли первоначальную версию. В помойку этот экземпляр (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.5.2017, 11:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Ferdipendoz @ 10.5.2017, 10:59) *
Точно. Мне техотдел по моему запросу изготовил бумажный экземпляр 123-ФЗ, теперь вижу, что они взяли первоначальную версию. В помойку этот экземпляр (

Ну так все таки - какой расход вы бы взяли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.5.2017, 12:07
Сообщение #12


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Инженер ОВК @ 10.5.2017, 13:49) *
Ну так все таки - какой расход вы бы взяли?

Дак вы уточните - будет ли разделение на пожарные отсеки? ))))
Если будет, то 15 л/с, если не будет, то я бы взял 20 или 25 в расчёте, что будут СТУ и там пропишут расход.
Вам на месте-то виднее - будут ли СТУ, что там со стенами

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 10.5.2017, 12:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.5.2017, 13:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Ferdipendoz @ 10.5.2017, 12:07) *
Дак вы уточните - будет ли разделение на пожарные отсеки? ))))
Если будет, то 15 л/с, если не будет, то я бы взял 20 или 25 в расчёте, что будут СТУ и там пропишут расход.
Вам на месте-то виднее - будут ли СТУ, что там со стенами

Так вот знать бы что они там в СТУ могут прописать) Я только предположить могу, не так много опыта. Внутрянку не делают еще просто и даже не знаешь к кому обратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 10.5.2017, 14:00
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3356
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Если здание разделят на пожарные отсеки, то и СТУ не потребуются.
А если нет - то я бы на 20 л/с в СТУ ориентировался
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 16:12