Уважаемые господа вот выдержки из снипа СП 7.13130.2013 (тема избитая) 7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I - IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости; 7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров: б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях - в соответствии с подпунктами "д" - "з" пункта 7.2 7.9. При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять не более 1000 м2. 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения; К чему это ))) есть вопросы касемо объекта: Есть склад вина,водки 2 помещения не разделенные противопожарной стеной: 87х11 и 54х11.. 1) из вышеуказанного я могу поставить один вентилятор ДУ на кровле и 2 дымоприемных клапана в каждый склад, ибо каждый меньше 1000м2 Высота склада как-то ограничена или нет (ничего не нашел касаемо высоты) в данном случае 8м?? 2) подпор в данном случае брать один или два ??? и что значить в нижние части???? Последнее извините за нахальство...есть где нибудь расчеты расходов))))))ду и подпора)) и вообще это СП актуален в связи с заменой летом СП ВЕНТИЛЯЦИИ?? Заранее благодарен)))
|