сообщение 25.7.2018, 9:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Появилась такая проблема, был установлен на обьекте чиллер, работал никого не трогал, но в скором времени вырос напротив этого чиллера многоэтажный дом и появились жалобы на шум, после этого кто-то из жильцов вызвал СЭС и они сделали замеры, и оказалось что чиллер превышает допустимые нормы по шуму. Вопрос какие есть способы устранения шума от компрессоров на чиллере, чтоб так сказать помогло один раз без лишних экспериментов.(Расстояние от чиллера до дома около 30м.)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.jpg ( 162,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 172,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 25.7.2018, 9:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Наиболее простое решение- шумозащитный экран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 25.7.2018, 10:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Вот и интересует что-то подобные, но нужна конкретика!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 25.7.2018, 11:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



chiller noise reduction в поиске набрать попробуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 25.7.2018, 12:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Ну или вот Виброизоляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 25.7.2018, 13:39
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(xyliganxyl @ 25.7.2018, 13:43) *
Появилась такая проблема, был установлен на обьекте чиллер, работал никого не трогал, но в скором времени вырос напротив этого чиллера многоэтажный дом и появились жалобы на шум, после этого кто-то из жильцов вызвал СЭС и они сделали замеры, и оказалось что чиллер превышает допустимые нормы по шуму. Вопрос какие есть способы устранения шума от компрессоров на чиллере, чтоб так сказать помогло один раз без лишних экспериментов.(Расстояние от чиллера до дома около 30м.)

вызываете эксперта и заказываете ему проект. если не помогло, то это уже не ваша головная боль, а эксперта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2018, 14:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(LordN @ 25.7.2018, 13:39) *
вызываете эксперта и заказываете ему проект. если не помогло, то это уже не ваша головная боль, а эксперта.

эксперта за деньги застройщика этого нового дома. ибо его построили рядом с чиллером, а не чиллер потом им воткнули под окна.
А так .. виброоснования, кожух, дополнительные, экраны.. но конус шума акустического все равно вполне может достигнуть если не с середины дома по высоте, то только совсем верхним(в лучшем случае). Но этот головняк застройщик дома должен был учитывать при строительстве, а не собственник чиллера который ставили задолго до появления дома.

У на с в одном доме метро тоннель был рядом и при почти оконченном строймонтаже поймали обходя объект при пересчете насверленных отверстий. что ногами четко чувствуешь вибрацию от проходящих поездом( от плиты перекрытия через подметки зимних ботинок). Не акустику, а именно вибрацию, ибо акустику пока заглушали звуки улицы (не все окна были на месте) - отизолировались и жалоб нет. но это вибрация, а с акустическим от работы вентов и компрессоров несколько другие меры и канитель тут другая будет.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.7.2018, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 25.7.2018, 15:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Цитата(xyliganxyl @ 25.7.2018, 9:43) *
Появилась такая проблема, был установлен на обьекте чиллер, работал никого не трогал, но в скором времени вырос напротив этого чиллера многоэтажный дом и появились жалобы на шум, после этого кто-то из жильцов вызвал СЭС и они сделали замеры, и оказалось что чиллер превышает допустимые нормы по шуму. Вопрос какие есть способы устранения шума от компрессоров на чиллере, чтоб так сказать помогло один раз без лишних экспериментов.(Расстояние от чиллера до дома около 30м.)

Хотелось бы немного переориентировать написанное:
Не чиллер превышает допустимые нормы по шуму, а Дом построился в месте где уже присуствовало оборудование с данным шумом-и в проекте Застройщика не предусмотрены мероприятия для его доведения до нормируемых.
Вот по хорошему -если бы увас в ПД был проект по "шуму" на СТАРЫЕ условия размещения - и вы бы не превышали цифр в СТАРОМ проекте - то вообще всех сразу и нафиг.
А вот сейчас - хз что делать - или разработать проект по шуму на старые условия и всех посылать нафиг или более культурно :
Застройщик сосед заказывает проект по шуму - с учетом того что ОН решит все финансовые вопросы по реализации мероприятий по снижению шума.
Или частично долевое участие Его и Вас. (масса нюансов которые могут повлиять как в плюс так и в минус при бодании через суд).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2018, 16:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а такой липовый отчет о замерах можно отправить в помойку. для разработки мер нужны данные по уровню по всем частотам, а не лозунговая надпись про включенную холодилку. Такое и не приходя в дом можно накатать.
а владельцу холодилки назвать этот уровень шума фоновым для этого дома ( что сильно не понравиться застройщику дома и принимавшим экспертизу и дом в эксплуатацию - дом начали строить в слишком шумном месте и мер не приняли) и предложить выполнить новые замеры и финанстрование мероприятий по снижению шума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 26.7.2018, 6:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Как бы ни было смешно но застройщик ТРЦ и застройщик дома это одна компания (она и владеет трц). Так что не с кого спросить только решать. Единственное что я нашёл, это шумопоглощающие панели.

Сообщение отредактировал xyliganxyl - 26.7.2018, 6:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.7.2018, 6:36
Сообщение #11


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



вокруг этого чиллера придётся построить шумоглушащий домик. со стенами и крышей. но с одним условием, этот домик должен без помех пропускать через себя нужное кол-во воздуха.
так что возможно и такое - дешевле будет перетащить чиллер куда-нить подальше от дома. а может и вовсе поменять на модель с низким шумом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.7.2018, 7:49
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё и шумоглушители (можно штатные) на вентиляторы ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.7.2018, 13:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



все равно замер по частотам нужен будет нормальный. Даже если домик сгородить или "за угол" чиллер перекидывать.

Зы. а вообще забавный вопрос- там у зака в службах похоже правая рука не в курсе дел левой ноги, коль так себе сами проблемы создают. На ровном месте создали проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.7.2018, 13:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



СП 254.1325800.2016
ЗДАНИЯ И ТЕРРИТОРИИ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА

10. Снижение шума звукоизолирующими кожухами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.7.2018, 13:44
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если низкие частоты, то кожуха - как горчичники трупу. Практически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 26.7.2018, 14:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



В СП еще много всего интересного. Можно рассчитывать - не перерассчитывать.

И акустические экраны, и акустические кабины, и звукопоглощающие облицовки и конструкции.

А можно просто отключить жильцам дома газ. Или электричество. Чтобы не жаловались.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.7.2018, 15:08
Сообщение #17


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, то, что лучшее средство от головной боли - гильотина, никто особо и не спорит. А здесь, если шум низкочастоный, придётся серьёзно с виброизоляторами поработать + если кожух или экран - то и с массивностью шумоизолирующего материала.
Проще всего, если шум от осевых вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 27.7.2018, 9:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Превые решения от "производителей" -
1) Шумоизоляция компрессоров
2) Шумоизоляция отсека с компрессорами
3) Применение более тихих осевиков

А вообще в любом случае закажите либо проект либо расчет с нормальными замерами.
И если у вас ТРЦ - при расчете и замерах учтите два разных режима с разными значениями День/ночь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xyliganxyl
сообщение 28.7.2018, 7:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.12.2016
Пользователь №: 311421



Шум основной от компрессоров, а не от вентиляторов. На завод звонил кожухи есть, но их эффективность по их словах максимум 3 Дб. Виброизолятор стоят, но думаю что шум еще от стены ТРЦ отталкивается и идет в дома. Единственное решение которое по-моему логично это шумопоглощающие панели, мне необходимо пройти по нормам и убрать всего лишь 10Дб, я думаю это поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:58