Цитата(pyromainiac92 @ 13.4.2020, 18:27)
Формучане, добрый день.
Проектируем растворозаполненную сеть пенотушения резервуарного парка. Возникли следующие вопросы:
1. Как подобрать объем мембранного бака для поддержания давления в сети при отсутствии пожара
2. Какое должно быть давление в мембранном баке?
3. Как подобрать производительность компрессора для закачки воздуха в мембранный бак?
1.Если пуск насоса производится от электрических извещателей или от кнопок(т.е.не по падению давления в растворопроводе) , единственной функцией мембранного бака является поддержание давления и компенсация утечек.В этом случае большой объём не нужен.При этом нужно иметь ввиду,что на компенсацию должен поступать раствор, а не вода. Т.е. жокей-насос мембранного бака должен быть подключён к емкости с раствором. Если мембранный бак имеет также функцию автоматического водопитателя (иногда может быть нужен),то тут нужно считать. Может и гидропневмобак потребоваться.
2,3.Давление в системе зависит от функции бака. В мембранных баках спринклерных систем начальное давление 2 кгс/см2 может создаваться даже переносным автомобильным компрессором.После этого жокей-насос поднимает давление до нужной величины.