Цитата(LIK78 @ 25.4.2018, 5:19)
Здравствуйте, специалисты. Прошу помощи. Частотник, установленный в насосной станции периодически выдает ошибку Еос.2. Насосы грундфос cr10-06. Выяснила, что это ошибка-перегрузки, а каковы причины и что делать для устранения не знаю. Дом 16 этажей 2 подъезда периодически остается без напора воды при остановке насосов. Насосы грундфос Частотник инстарт
В
Руководстве (стр.219) ошибки по другому обозначены..
Если Err.02 - то это превышение тока во время разгона. Что делать - там указано подробно.
Может и механическая причина: забиты грязью насосы, закислились (это происходит, если нет чередования!), или подшипникам хана!