Добрый день.
Первый раз столкнулся с этими частотниками, вроде все их хвалят, но чет никак не могу его настроить. А именно не изменяется скорость разгона. Разгоняет его секунды за 3-5 и никак не реагирует на параметр ACC. AU1 стоит в 1, F500 тоже выставил как в ACC, хоть и F504 стоит в 1. А вот тормозит нормально, реагирует на параметр dEC.
Уже и сбрасывал его не раз, настраивал только параметры двигателя, ничего лишнего не трогал. Меню в этих ATV212 конечно полная жесть, без бутылки не разберешься, может что и упускаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 8.5.2018, 5:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2893
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Я когда изучал для проектирования, на листочке все меню выписывал с пояснениями и по группам. Вот такой совет могу дать. Разработчики данного ЧП явно курили забористую траву. Если б не цена, никогда бы не стали их ставить. В FC51 бесит вентилятор и скидку не дают, поэтому приходится работать с этим. К сожалению, ни я, ни наши наладчики не способны по памяти сказать, что, где и как - что-то с памятью стало, а структуры для запоминания там нет.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 8.5.2018, 5:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 8.5.2018, 6:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Автоматический темп отключили?
Прикрепленный файл  AU1.jpg ( 224,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32


Документация на русском
https://www.schneider-electric.ru/ru/downlo...cument_Date_New
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 8.5.2018, 6:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 303
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Удобно настраивать привода Шнайдера с помощью бесплатного ПО SoMove, конечно если ноут и преобразователь USB-->RS485 есть под рукой.
Прикрепленный файл  SoMove.jpg ( 174,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

ПО
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ent/SoMove_FDT/
Драйвер DTM
https://www.schneider-electric.com/en/downl...ar_DTM_Library/

Можно использовать панель от ATV61/71 и настраивать удобней и можно хранить до 4 конфигураций
Прикрепленный файл  VW3A1101.jpg ( 332,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 8.5.2018, 10:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Спасибо, действительно всему причина AU1. Если весь мелкий текст внимательно перечитать, то получается этот параметр на 0 надо ставить, а не на 1.

Тогда вопрос №2:
Нужно обороты максимальные выставить на 90 Гц (знаю что это нехорошо для двигателя, но это только на сдачу, потом на 50 вернем). FH на 90 выставил, UL тоже на 90. В ручном режиме поднимается до 90 Гц, а в атомате от 10 В приходящих на VIA разгоняется только до 50. Подозреваю очередной параметр мешает разогнать выше, но что-то не пойму какой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 8.5.2018, 11:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Roboman @ 8.5.2018, 14:02) *
Спасибо, действительно всему причина AU1. Если весь мелкий текст внимательно перечитать, то получается этот параметр на 0 надо ставить, а не на 1.

Тогда вопрос №2:
Нужно обороты максимальные выставить на 90 Гц (знаю что это нехорошо для двигателя, но это только на сдачу, потом на 50 вернем). FH на 90 выставил, UL тоже на 90. В ручном режиме поднимается до 90 Гц, а в атомате от 10 В приходящих на VIA разгоняется только до 50. Подозреваю очередной параметр мешает разогнать выше, но что-то не пойму какой.


AUF----UL------90
ограничение тока смотрите

да и еще в вашем контроллере может быть ограничение, у нас по крайней мере есть в наших шкафах, номинал выставляется в %, чтобы разогнать надо больше 100% выставлять

Сообщение отредактировал vovganmgk - 8.5.2018, 11:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 8.5.2018, 11:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Цитата(vovganmgk @ 8.5.2018, 15:29) *
AUF----UL------90
ограничение тока смотрите

да и еще в вашем контроллере может быть ограничение, у нас по крайней мере есть в наших шкафах, номинал выставляется в %, чтобы разогнать надо больше 100% выставлять


Это все выставлено на 90. В ручном же гонится, а вот от 10 В нет. И с контроллера на 100% выставлено и идет 10 В, проверял цешкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ridd
сообщение 8.5.2018, 11:50
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.5.2011
Пользователь №: 106051



Может подойдет?https://www.youtube.com/watch?v=lOaDTb3WjDI&t=8s
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roboman
сообщение 8.5.2018, 12:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 20.3.2012
Пользователь №: 144328



Цитата(ridd @ 8.5.2018, 15:50) *
Может подойдет?https://www.youtube.com/watch?v=lOaDTb3WjDI&t=8s

Не то, мне на 212 надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 2:42