Цитата(maxim797 @ 10.1.2020, 13:35)
Добрый день.
Коллеги прошу совета вопрос такой: при проектировании УУТЭ на границе со смежными теплосетевыми организациями хотим после измерительного участка установить перемычку для проведения пусконаладочных работ без задействования чужого оборудования.
Вопрос такой можно ли будет допустить УУТЭ как коммерческий при наличии данных перемычек (есстественно они будут опломбироваться и будут задействованы только в момент ПНР).
Нарисуйте схему где что полагается и как будет двигаться вода с границами ответственнсоти (примерно).
Какие диаметры хотите использовать?
Где будет располагаться такой узел?
У нас существует практика врезать "воздушники" чтобы можно было в ручную померить параметры теплоносителя на коммерческих узлах.
Соответветсввенно после узла можете сделать 2 воздушника (подача и обратка) смонтируйте временный байпас из полипропилена (получите наработку)
После наладки демонтируете байпас а воздушники останутся и сдавайте в эксплуатацию, поскольку вентиля будут после счетчика думаю придраться будет не к чему.