Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ламинары в кардиооперационной, Как заменить фильты TROX класса очистки Н14 в ламинаре
Kibernetik70
сообщение 14.10.2012, 5:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.10.2012
Пользователь №: 166568



Прошу помощи. Я инженер службы вентиляции кардиоцентра. Год назад ввели в эксплуатацию кардиооперационную с ламинарным потолком. Фильтры TROX класса очистки Н14 на ламинаре забились за это время абсолютно (температура в канале 13.8, а после ламинара 24). Не могу найти инструкции по замене. Фирма, которая ставила ламинар оставила только паспорт на него без инструкций по замене. Где такую инструкцию можно найти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 14.10.2012, 7:51
Сообщение #2


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДЫ

Часть 2

Требования к контролю и мониторингу
для подтверждения постоянного соответствия
ГОСТ Р ИСО 14644-1

Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы испытаний. ГОСТ Р ИСО 14644-3-2007

Г-н Kibernetik70, прочтите, как для человека немного связанного с чистыми помещениями написано, всё ясно. Если что-то не поймете, на форуме много людей которые объяснят.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.10.2012, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ищите здесь
http://www.trox.ru/ru/service/download_cen...nical_documents
А вообще, в РФ есть представительство:
http://www.trox.ru/ru/site_services/imprint/index.html

Нашёл у себя на русском - см. там приложения....
Обычно кассета фильтра вынимается после снятия нижней решётки распределителя или потолка

Сообщение отредактировал jota - 14.10.2012, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kniacs
сообщение 14.10.2012, 11:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 5.4.2012
Из: Балахна
Пользователь №: 146401



Извиняюсь конечно, но уровень забитости фильтров определяется сопротивлением, т.е.замеряется давление до и после фильтра! Если есть превышение, то фильтры меняются.
Если у Вас выполнен ламинарный поток, то могу предположить, что над потолком у Вас либо статическая камера либо техническое помещение. Фильтры скорее всего меняются со стороны этих помещений, после отсоединения от воздуховода.
Если выполнен жесткий потолок, то там п-образные зажимы. Если установлены ФВУ, то их нужно отключить от питания, затем открутить п-образники, снять вертикально вверх ФВУ, затем аккуратно вытащить фильтр засунув сразу в пакет, чтобы не загрязнять пространство. Занести новый фильтр, распаковать на месте и поставить на место.
При жестком потолке фильтры вынимаются во внутреннюю сторону, вне зависимости Установлены ФВУ или установлен раструб! Схема замены одинакова!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 14.10.2012, 18:42
Сообщение #5


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Господа, о чем мы говорим. Заменить фильтры, да это самое простое. Но почему, никто не обращает внимания, что с таким подходом к операционным, это всё что угодно, но не чистые помещения. Это вещь системная. Поэтому, ни один чиновник класса А, не рискует лечиться в наших больницах. Не соблюдаются, да даже не обращают внимания, на требования правил. Наша система, все нарушают правила, ради прибыли. Это сухая констатация фактов, пока так, ну еще как минимум пятилетку ничего меняться не будет. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
f1cjenya
сообщение 29.6.2015, 12:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.6.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271341



Цитата(Kibernetik70 @ 14.10.2012, 5:43) *
Прошу помощи. Я инженер службы вентиляции кардиоцентра. Год назад ввели в эксплуатацию кардиооперационную с ламинарным потолком. Фильтры TROX класса очистки Н14 на ламинаре забились за это время абсолютно (температура в канале 13.8, а после ламинара 24). Не могу найти инструкции по замене. Фирма, которая ставила ламинар оставила только паспорт на него без инструкций по замене. Где такую инструкцию можно найти?

Пришли паспорт (тот, что оставили) или сфоткай сам ламинар..... что нибудь придумаем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 18:52