Цитата(dsultan @ 20.1.2019, 22:57)
судя по таблице на 6 метровых 75 каналах и скорости 3 м/с имеем сопротивление 16 Па
правильно ли я понимаю, что чтобы иметь 30 м3/час на выходе из такого канала - на вход нужно подать 120 м3/час?
Нет, не правильно. От слова "совсем". Закон сохранения материи действовать не перестаёт. Вот потери давления нужно считать.
Цитата(dsultan @ 20.1.2019, 22:57)
собираюсь делать приточку в доме, имеется канальный вентилятор LPK 125B
вот с такой характеристикой
собираюсь использовать переходный коллектор с 1х125 на 6х75(63)
длина 6 трубопроводов будет около 10 метров, как посчитать - сколько будет на выходе из каждого 75(63) канала?
Построить и рассчитать сеть, с учётом местных сопротивлений.