> термопреобразователь сопротивления, как рассчитать длину
Maritol
сообщение 8.4.2018, 22:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Здравствуйте!
Не могу нигде найти, как рассчитать монтажную длину преобразователя сопротивления КТПТР-01. Я поняла, что она складывается из длины чувствительного элемента или 1/2 его длины + радиус трубы + длина бобышки. длина бобышки видимо подбирается, длина монтажная выбирается из таблицы в паспорте, Lчувствительного элемента нигде нет.
Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mixaler
сообщение 9.4.2018, 7:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 31.7.2015
Пользователь №: 274401



Здравствуйте!

http://www.termiko.ru/catalog/17/25929/ - здесь подробно нарисовано из чего складывается монтажная длина термопреобразователя, если ещё не видели. А так мы выбираем обычно такую длину термодатчика, что бы конец его находился ниже оси трубы на 5-15 мм, в зависимости от диаметра трубопровода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.4.2018, 8:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Кроме бобышки, в некоторых случаях, желательна установка гильзы. И эти три элемента должны дружить между собой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maritol
сообщение 9.4.2018, 10:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.9.2015
Пользователь №: 278083



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PuMckuu
сообщение 9.4.2018, 10:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.7.2012
Пользователь №: 157253



Есть два нормативных документа регулирующих длину чувствительного элемента:

1. "ГОСТ Р ЕН 1434-2-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Теплосчетчики. Часть 2. Требования к конструкции"
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 1110-ст).

п.3.2.8 Требования к конструкции длинного датчика и его установке в трубопровод. Датчик должен быть установлен таким образом, чтобы термочувствительный элемент доходил, по
крайней мере, до центра трубы.

2. ГОСТ 8.586.5-2005. Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств.
Часть 5. Методика выполнения измерений" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 31.10.2006 N 237-ст).

6.3.3. ПТ или его защитную гильзу (при ее наличии) погружают в ИТ на глубину от 0,3D до 0,7D. В случае измерения расхода пара или среды, температура которой более 120 °C, рекомендуется ПТ или
его защитную гильзу (при ее наличии) погружать в ИТ на глубину от 0,5D до 0,7D.

Ну и руководства по эксплуатации на выбранные термопреобразователи сопротивления. Иногда там рекомендована длина чувствительного элемента в зависимости от диаметра трубопровода (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения