датчик давления 4-20мА и два частотника, имеется ДД 4-20мА нужно сигнал развести на 2 ЧП |
|
|
|
5.2.2017, 23:38
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605
|
Добрый вечер! Я новичок на форуме. Прошу помощи у спецов: есть 3 насоса, станция управления насосами (внутри частотник Данфосс + пускатели + пульт управления) . "Мозги" у пульта управления немного не того:-) на фирму отослать возможности нет, Задача: перевести управление 1м насосом на ЧП и возможно поставить на 2й насос ЧП, 3й оставить в резерве. Датчик давления 4-20 мА один, датчик сухого хода один. Вопрос: как развести сигнал ДД( датчика давления) на два частотника? и запустить 1й и 2й насос в автоматическом режиме? С уважением, Михаил. город-Герой Донецк. пс заранее благодарен отозвавшимся за помощь!
|
|
|
|
|
6.2.2017, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Вы разберитесь сначала что и как должно работать. У вас, скорее всего, каскадная схема управления насосами. Как вы собираетесь сохранить принцип каскадности, убрав плату управления? Если убрать старый блок управления, то надо делать новый. Один датчик давления на два ПЧ не подключить, надо делитель сигнала.
Сообщение отредактировал Pawel - 6.2.2017, 7:56
|
|
|
|
|
6.2.2017, 8:11
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605
|
Доброе утро! Схему не каскадную, а включение насосов по очереди. 2 насоса - 2 частотника. Датчик давления и датчик сухого хода один. Что такое датчик деления сигнала, вернее как его сделать или же приминить сквозной вход через чп? С уважением, Михаил.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
На самом деле токовый разветвитель является не единственным способом подключения одного датчика на несколько приёмников. Можно просто удалить токовый шунт на входе второго частотника и соединить входы обоих частотников параллельно. Но в большинстве случаев это потребует вмешательства в конструкцию частотника.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605
|
Скажите , а как сделать , что бы было просто и надежно?:-) С уважением, Михаил.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
|
Kotlovoy , вы сами то делали, то что советуете? Михаил, я сужу по первому вашему посту и там написано "есть 3 насоса, станция управления насосами (внутри частотник Данфосс + пускатели + пульт управления) " это стандартная каскадная схема управления насосами. Если вы хотите переделать её, то по любому надо какой-то блок управления системой с программой логики процесса.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014
|
Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению. Недостаток: Минимальное напряжение, соответствующее минимальному давлению на датчике, на выходе датчика будет 2В, т.е. фактически мы получаем преобразование 4..20мА -> 2..10В, но для системы, поддерживающей необходимый параметр, этого вполне достаточно. Если необходим честный преобразователь, можно использовать, например этот: Esko Conv 100
|
|
|
|
|
6.2.2017, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04) Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению. Недостаток: Минимальное напряжение, соответствующее минимальному давлению на датчике, на выходе датчика будет 2В, т.е. фактически мы получаем преобразование 4..20мА -> 2..10В, но для системы, поддерживающей необходимый параметр, этого вполне достаточно. Если необходим честный преобразователь, можно использовать, например этот: Esko Conv 100 Если раздобудете пульт или подключетесь к частотникам по УСБ с компа (программулина МСТ10), то меняете в параметрах 6-10 и 6-14 значение 0,00В на 2,00В Вместо 500 Ом, повести по 1,5кОм, на клеммы каждого входа
Сообщение отредактировал По самые по... - 6.2.2017, 14:48
|
|
|
|
|
6.2.2017, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(Pawel @ 6.2.2017, 13:21) Kotlovoy , вы сами то делали, то что советуете? Да, делал, но не сам, а наладчик под моим руководством по телефону, и не на частотниках, а на ПЛК. Коротнул датчик давления, и сгорел токовый шунт на токовом входе аналогового модуля. Запараллелили этот вход с другим датчиком, благо давления на входе и выходе котла практически одинаковые. Иначе котел уходил в аварию по давлению. И делал на двух ТРМ, на столе. Ради эксперимента. Но у них резисторы внешние, на клеммнике.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 17:49
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605
|
Уважаемые форумчане, которые откликнулись на мою просьбу о помощи, БОЛЬШОЕ спасибо!!! Все поменялось как обстановка на линии фронта. У клиента денег нет на покупку второго частотника:-( как обычно. Надо переделывать шкаф как нибудь, что бы "насосы качали" в автоматическом режиме. Поэтому эту тему закрываю. Новая задача: есть шкаф каскадного управления 3мя насосами с "поломанными" мозгами + 3 насоса, в шкафу частотник данфосс вт2000 + стандартная коммутация. Надо запитать насосы от частотника по очереди ( раз в несколько дней переключать вручную) Думаю как это сделать с меньшими переделками в схеме коммутации, что бы была возможность восстановить все на место если война скоро закончится. Кто , что посоветует? буду благодарен за помощь. С уважением, Михаил. город герой Донецк
|
|
|
|
|
6.2.2017, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
|
Война обязательно закончится победой! Ну а по существу: если в ручную, то можно 2 перекидных рубильника.. Вход 1 до ПЧ, выход 1 до АД, выход 2 до входа второго перекидного, а у него по выходу по АД
|
|
|
|
|
6.2.2017, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
|
Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04) Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению. Насколько я знаю, у этого частотника источником обратной связи является только токовый вход, клемма 60.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 17:49) Новая задача: есть шкаф каскадного управления 3мя насосами с "поломанными" мозгами + 3 насоса, в шкафу частотник данфосс вт2000 + стандартная коммутация. Надо запитать насосы от частотника по очереди ( раз в несколько дней переключать вручную) ... С уважением, Михаил. город герой Донецк Нет таких частотников у Данфоса.. Если это FC202, то надо при помощи программы МСТ10 перевести параметр 25-00 в режим Motor Alternation Only. Там используются ДВА насоса, по очереди. Третий насос - в резерве
Сообщение отредактировал По самые по... - 6.2.2017, 18:30
|
|
|
|
|
6.2.2017, 18:37
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605
|
Извините, ошибочка вышла частотник стоит VLT 2800
|
|
|
|
|
6.2.2017, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 18:37) Извините, ошибочка вышла частотник стоит VLT 2800 Нет в этой модели режима автоматического чередования насосов Придется брать реле времени типа УТ24 (Овен), дешовое. Оно двухканальное, программируемое. Один канал программируете на включение-выключение частотника, второй канал программируете на переключение контакторов насосов. Алгоритм работы установки должен обеспечивать фиксацию (запоминание)аварии любого из насосов, останов частотника, автоматическое переключение на резервный насос и автоматический перезапуск частотника. Обязательно предусмотрите ручной выбор любого из насосов.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 19:41
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605
|
Спасибо, понял. А еще хочу оставить включение насосов в ручном режиме, как в существующем шкафу.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 23:08
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605
|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2017, 18:15) Война обязательно закончится победой! Ну а по существу: если в ручную, то можно 2 перекидных рубильника.. Вход 1 до ПЧ, выход 1 до АД, выход 2 до входа второго перекидного, а у него по выходу по АД Я подумал, а можно ли использовать контакты встроенного реле для переключения пускателей моторов? И где они программируются? в каком меню?
|
|
|
|
|
7.2.2017, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117
|
Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 23:08) Я подумал, а можно ли использовать контакты встроенного реле для переключения пускателей моторов? И где они программируются? в каком меню? Не трогайте эти реле! Одно из них вам нужно для оповещения об аварии, второе - для индикации работы насоса. "Разделяй и властвуй!" - запомните это правило в автоматике, да и по жизни..
|
|
|
|
|
7.2.2017, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599
|
Датчик давления можно подключить последовательно на два частотника.
|
|
|
|
|
|