> датчик давления 4-20мА и два частотника, имеется ДД 4-20мА нужно сигнал развести на 2 ЧП
Михаил55
сообщение 5.2.2017, 23:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Добрый вечер!
Я новичок на форуме.
Прошу помощи у спецов:
есть 3 насоса, станция управления насосами (внутри частотник Данфосс + пускатели + пульт управления) . "Мозги" у пульта управления немного не того:-) на фирму отослать возможности нет,
Задача: перевести управление 1м насосом на ЧП и возможно поставить на 2й насос ЧП, 3й оставить в резерве. Датчик давления 4-20 мА один, датчик сухого хода один.
Вопрос: как развести сигнал ДД( датчика давления) на два частотника? и запустить 1й и 2й насос в автоматическом режиме?
С уважением, Михаил.
город-Герой Донецк.
пс заранее благодарен отозвавшимся за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 6.2.2017, 7:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Вы разберитесь сначала что и как должно работать. У вас, скорее всего, каскадная схема управления насосами. Как вы собираетесь сохранить принцип каскадности, убрав плату управления?
Если убрать старый блок управления, то надо делать новый. Один датчик давления на два ПЧ не подключить, надо делитель сигнала.

Сообщение отредактировал Pawel - 6.2.2017, 7:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил55
сообщение 6.2.2017, 8:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Доброе утро!
Схему не каскадную, а включение насосов по очереди.
2 насоса - 2 частотника. Датчик давления и датчик сухого хода один.
Что такое датчик деления сигнала, вернее как его сделать или же приминить сквозной вход через чп?
С уважением, Михаил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2017, 8:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



На самом деле токовый разветвитель является не единственным способом подключения одного датчика на несколько приёмников. Можно просто удалить токовый шунт на входе второго частотника и соединить входы обоих частотников параллельно. Но в большинстве случаев это потребует вмешательства в конструкцию частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил55
сообщение 6.2.2017, 8:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Скажите , а как сделать , что бы было просто и надежно?:-)
С уважением, Михаил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 6.2.2017, 13:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Kotlovoy , вы сами то делали, то что советуете?
Михаил, я сужу по первому вашему посту и там написано "есть 3 насоса, станция управления насосами (внутри частотник Данфосс + пускатели + пульт управления) " это стандартная каскадная схема управления насосами.
Если вы хотите переделать её, то по любому надо какой-то блок управления системой с программой логики процесса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stscat
сообщение 6.2.2017, 14:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 271
Регистрация: 7.8.2015
Из: Москва
Пользователь №: 275014



Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению.



Недостаток: Минимальное напряжение, соответствующее минимальному давлению на датчике, на выходе датчика будет 2В, т.е. фактически мы получаем преобразование 4..20мА -> 2..10В, но для системы, поддерживающей необходимый параметр, этого вполне достаточно. Если необходим честный преобразователь, можно использовать, например этот:
Esko Conv 100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.2.2017, 14:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04) *
Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению.



Недостаток: Минимальное напряжение, соответствующее минимальному давлению на датчике, на выходе датчика будет 2В, т.е. фактически мы получаем преобразование 4..20мА -> 2..10В, но для системы, поддерживающей необходимый параметр, этого вполне достаточно. Если необходим честный преобразователь, можно использовать, например этот:
Esko Conv 100


Если раздобудете пульт или подключетесь к частотникам по УСБ с компа (программулина МСТ10), то меняете в параметрах 6-10 и 6-14 значение 0,00В на 2,00В
Вместо 500 Ом, повести по 1,5кОм, на клеммы каждого входа

Сообщение отредактировал По самые по... - 6.2.2017, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2017, 17:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Pawel @ 6.2.2017, 13:21) *
Kotlovoy , вы сами то делали, то что советуете?

Да, делал, но не сам, а наладчик под моим руководством по телефону, и не на частотниках, а на ПЛК. Коротнул датчик давления, и сгорел токовый шунт на токовом входе аналогового модуля. Запараллелили этот вход с другим датчиком, благо давления на входе и выходе котла практически одинаковые. Иначе котел уходил в аварию по давлению.
И делал на двух ТРМ, на столе. Ради эксперимента. Но у них резисторы внешние, на клеммнике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил55
сообщение 6.2.2017, 17:49
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Уважаемые форумчане, которые откликнулись на мою просьбу о помощи, БОЛЬШОЕ спасибо!!!
Все поменялось как обстановка на линии фронта.
У клиента денег нет на покупку второго частотника:-( как обычно.
Надо переделывать шкаф как нибудь, что бы "насосы качали" в автоматическом режиме.
Поэтому эту тему закрываю.
Новая задача: есть шкаф каскадного управления 3мя насосами с "поломанными" мозгами + 3 насоса,
в шкафу частотник данфосс вт2000 + стандартная коммутация.
Надо запитать насосы от частотника по очереди ( раз в несколько дней переключать вручную)
Думаю как это сделать с меньшими переделками в схеме коммутации, что бы была возможность восстановить все на место если война скоро закончится.
Кто , что посоветует? буду благодарен за помощь.
С уважением, Михаил.
город герой Донецк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 6.2.2017, 18:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Война обязательно закончится победой!
Ну а по существу: если в ручную, то можно 2 перекидных рубильника..
Вход 1 до ПЧ, выход 1 до АД, выход 2 до входа второго перекидного, а у него по выходу по АД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 6.2.2017, 18:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3756
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(stscat @ 6.2.2017, 14:04) *
Для размножения токового датчика на несколько частотников необходимо использовать не токовые входы, а входы по напряжению.

Насколько я знаю, у этого частотника источником обратной связи является только токовый вход, клемма 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.2.2017, 18:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 17:49) *
Новая задача: есть шкаф каскадного управления 3мя насосами с "поломанными" мозгами + 3 насоса,
в шкафу частотник данфосс вт2000 + стандартная коммутация.
Надо запитать насосы от частотника по очереди ( раз в несколько дней переключать вручную)
...
С уважением, Михаил.
город герой Донецк


Нет таких частотников у Данфоса.. Если это FC202, то надо при помощи программы МСТ10 перевести параметр 25-00 в режим Motor Alternation Only. Там используются ДВА насоса, по очереди. Третий насос - в резерве

Сообщение отредактировал По самые по... - 6.2.2017, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил55
сообщение 6.2.2017, 18:37
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Извините, ошибочка вышла
частотник стоит VLT 2800
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 6.2.2017, 19:07
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 18:37) *
Извините, ошибочка вышла
частотник стоит VLT 2800


Нет в этой модели режима автоматического чередования насосов
Придется брать реле времени типа УТ24 (Овен), дешовое. Оно двухканальное, программируемое. Один канал программируете на включение-выключение частотника, второй канал программируете на переключение контакторов насосов.
Алгоритм работы установки должен обеспечивать фиксацию (запоминание)аварии любого из насосов, останов частотника, автоматическое переключение на резервный насос и автоматический перезапуск частотника. Обязательно предусмотрите ручной выбор любого из насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил55
сообщение 6.2.2017, 19:41
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Спасибо, понял.
А еще хочу оставить включение насосов в ручном режиме, как в существующем шкафу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил55
сообщение 6.2.2017, 23:08
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 4.2.2017
Пользователь №: 314605



Цитата(Сергей Валерьевич @ 6.2.2017, 18:15) *
Война обязательно закончится победой!
Ну а по существу: если в ручную, то можно 2 перекидных рубильника..
Вход 1 до ПЧ, выход 1 до АД, выход 2 до входа второго перекидного, а у него по выходу по АД


Я подумал, а можно ли использовать контакты встроенного реле для переключения пускателей моторов? И где они программируются? в каком меню?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 7.2.2017, 16:43
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Михаил55 @ 6.2.2017, 23:08) *
Я подумал, а можно ли использовать контакты встроенного реле для переключения пускателей моторов? И где они программируются? в каком меню?


Не трогайте эти реле! Одно из них вам нужно для оповещения об аварии, второе - для индикации работы насоса.
"Разделяй и властвуй!" - запомните это правило в автоматике, да и по жизни..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei81
сообщение 7.2.2017, 20:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 20.2.2016
Пользователь №: 290599



Датчик давления можно подключить последовательно на два частотника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения