> Свистит регулятор батареи, хаотично появляется свист из регулятора
Maratinho
сообщение 18.12.2018, 20:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.12.2018
Пользователь №: 353137



Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как лечится свист из регулятора батареи? Возникает сам по себе периодически.. исчезает если убавить/прибавить или просто прижать чуток. Раньше свист был только на среднем (2-3), теперь даже на максимуме (5).
Прикрепленный файл  _________.png ( 216,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Снял на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IuCVS981x1A
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 19.12.2018, 12:32
Сообщение #2


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Высокий перепад давления в системе. Нужно обеспечить перепад давления не более 25кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.12.2018, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Maratinho @ 18.12.2018, 20:58) *
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста как лечится свист из регулятора батареи? Возникает сам по себе периодически.. исчезает если убавить/прибавить или просто прижать чуток. Раньше свист был только на среднем (2-3), теперь даже на максимуме (5).
Прикрепленный файл  _________.png ( 216,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Снял на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=IuCVS981x1A

В зависимости от марки термоклапана в интервале величины преднастройки от 1 до 8, нужно выдержать величину перепада на термоклапане в интервале 18-60 кПа (для Данфосс). Более полную и подробную информацию для других брендов, соизвольте посмотреть на сайте изготовителя.

Сообщение отредактировал Inchin - 19.12.2018, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 19.12.2018, 22:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Кислородная коррозия, это природное явление – окисление металла. В случае с элементами оборудования системы отопления (далее СО), они «впитывают» кислород не только из пузырьков воздуха, но из воздуха растворенного в самой воде. Получается, что сталь при контакте с теплоносителем, «впитывает» кислород, содержащийся в воде, образуя оксид железа 4Fe + 3O2 = 2Fe2O3 (ржавчину), имеющую красновато-коричневый цвет. При постоянном притоке кислорода в теплоноситель (воду) процесс коррозии протекает постоянно, вплоть до образования дыр. Кислород проникает в воду при подпитке системы неподготовленной водой и сквозь стенки труб (диффузия газов сквозь стенки кислородопроницаемых пластиковых труб).




Коррозия образует на стальной поверхности язвы круглой формы, т.е. происходит не по всей поверхности равномерно. Когда такая «язва» «прорастает» насквозь, её часто называют свищами. Которые частенько «затыкают» с помощью установки хомута с резиновой прокладкой. Что мы и видим на фото ниже:

Сообщение отредактировал Inchin - 19.12.2018, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maratinho
сообщение 20.12.2018, 20:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 18.12.2018
Пользователь №: 353137



Цитата(SP_ @ 19.12.2018, 12:32) *
Высокий перепад давления в системе. Нужно обеспечить перепад давления не более 25кПа.

к сожалению, я не эксперт в отопительных системах, я как просто пользователь этой системы, знаю где все краны для моей квартиры, что означает "обеспечить перепад давления"? Это же многоквартирный дом. Как в таких условиях это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 21.12.2018, 18:20
Сообщение #6


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Цитата(Maratinho @ 20.12.2018, 20:06) *
к сожалению, я не эксперт в отопительных системах, я как просто пользователь этой системы, знаю где все краны для моей квартиры, что означает "обеспечить перепад давления"? Это же многоквартирный дом. Как в таких условиях это сделать?


обращайтесь в управляющую компанию, пусть разбираются.

смысл в том что через термосттический клапан течет значительный расход воды, отверстие внутри него маленькое, вот и шумит.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения