> Смешение холодной и горячей воды
Евгений2018
сообщение 8.1.2020, 20:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455



Здравствуйте! Вопрос может и глупый, но не могли бы вы мне помочь? Не нашел схемы теплового пункта с прямым смешением горячей и холодной воды! Только через теплообменники! Водоканал не хочет через теплообменники, это увеличивает нагрузку на его сети, вот поэтому рассматриваю вариант прямого смешения! Вопрос: у меня горячая вода с температурой 150 гр., и холодная вода с температурой 5 гр., могу ли я их смешивать вообще для получения воды с температурой 65 гр.? Или сталь не выдержит? Хз, я просто не нашел схемы типового теплового пункта!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 8.1.2020, 20:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Евгений2018 @ 8.1.2020, 20:26) *
Здравствуйте! Вопрос может и глупый, но не могли бы вы мне помочь? Не нашел схемы теплового пункта с прямым смешением горячей и холодной воды! Только через теплообменники! Водоканал не хочет через теплообменники, это увеличивает нагрузку на его сети, вот поэтому рассматриваю вариант прямого смешения! Вопрос: у меня горячая вода с температурой 150 гр., и холодная вода с температурой 5 гр., могу ли я их смешивать вообще для получения воды с температурой 65 гр.? Или сталь не выдержит? Хз, я просто не нашел схемы типового теплового пункта!

Попробуйте более подробно описать откуда и какая вода идет. И почему ТО должны увеличить нагрузку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.1.2020, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 32782
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А проектирование открытой схемы теплоснабжение впрямую запрещено нормативами, так что готовьте ГВС в ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2018
сообщение 21.1.2020, 11:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455



Идет капитальный ремонт, при капитальном ремонте можно оставить открытую схему гвс

Цитата(dmchehow @ 8.1.2020, 20:53) *
Попробуйте более подробно описать откуда и какая вода идет. И почему ТО должны увеличить нагрузку?


У меня открытая система гвс, в теплосети темп. график 150/70, у людей из крана течет кипяток! Печально, но так! Но как уменьшить температуру гвс? Только смешением, но с чем? Есть только вода из обратного трубопровода отопления и холодная вода. Вода из обратки отопления не катит, потому что кипяток всё также остается, температура смешения достигает 90 гр., а нужно 65 гр. Вот я и спрашиваю, можно ли напрямую смешивать холодную с горячей водой в отдельном узле регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.1.2020, 11:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
могу ли я их смешивать вообще для получения воды с температурой 65 гр.?

Откройте любой учебник по теплоснабжению там есть схемы. Смешение в зимний период выполнялось из обратки, в летний период из подачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений2018
сообщение 21.1.2020, 11:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455



Цитата(Wiz @ 21.1.2020, 11:03) *
Откройте любой учебник по теплоснабжению там есть схемы. Смешение в зимний период выполнялось из обратки, в летний период из подачи.

Речь идет про смешение кипятка 150 гр. и холодной воды 5 гр. в одной трубе, можно ли вообще так

Сообщение отредактировал Евгений2018 - 21.1.2020, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 21.1.2020, 11:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Речь идет про смешение кипятка 150 гр. и холодной воды 5 гр. в одной трубе, можно ли вообще так

Ну так я вам и говорю, что смешивать нужно обратку теплосети с температурой 70 гр, а не 150, или у вас там всего одна труба приходит ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 21.1.2020, 11:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



какова цена воды? возьмем Х - цена литра холодной воды, тогда цена горячей 3Х (1Х - цена воды, она там таже самая, 2Х нагрев 0-75), цена воды 150С будет 5Х (скорее всего все 6Х).
для простоты возьмем смесь 75 и температуру холодной 0,температуру обратки примем 75. тогда для получения смеси 75 из ХВС и тепловой сети нам нужно 50/50 воды из тепловой сети и ХВС, что в сумме будет Х/2+5Х/2=3Х.
если брать из обратки, то цена будет 3Х.
при подстановке реальных цифр все конечно подвинется, но в сумме картина будет таже.
вопрос: зачем вообще смешение ХВС и ГВС? всегда на открытых берется обратка и через смеситель догревается подачей.

и самое главное: водоканал то не нехочет, он скорее всего очень даже хочет и требует корректировку ТУ для этого и возможно перекладки части сетей за счет заказчика и за хорошие деньги. а заказчик жопится. но выхода нет, теплоснабжающая не даст вам разбирать воду с тепловых сетей и/или вода будет не питьевого качества, то есть экспертизу не пройти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 21.1.2020, 12:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Евгений2018 @ 21.1.2020, 11:03) *
Идет капитальный ремонт, при капитальном ремонте можно оставить открытую схему гвс



У меня открытая система гвс, в теплосети темп. график 150/70, у людей из крана течет кипяток! Печально, но так! Но как уменьшить температуру гвс? Только смешением, но с чем? Есть только вода из обратного трубопровода отопления и холодная вода. Вода из обратки отопления не катит, потому что кипяток всё также остается, температура смешения достигает 90 гр., а нужно 65 гр. Вот я и спрашиваю, можно ли напрямую смешивать холодную с горячей водой в отдельном узле регулирования?

И во время расчетной пятидневки у людей идет всего лишь кипяток? Странно, с источника то температура 150 должна выходить. Получается, что сейчас какое-то смешение имеется. Я бы слазил в подвал.
Далее водоканал не хочет ТО, но с проектом нужно будет идти в теплосеть, и я сильно сомневаюсь, что они захотят без ТО.
Но без этого всего мне не понятно. Вот у нас есть желание смешивать теплосеть и холодную воду. Но почему смешивать именно 150 и 5, а не 70 и 5? На отдельном узле регулирования, который имеет подключение как к 150 (чтобы летом ГВС делать), так и к 70 (чтобы зимой из него делать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 21.1.2020, 14:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Const82 @ 21.1.2020, 12:25) *
И во время расчетной пятидневки у людей идет всего лишь кипяток? Странно, с источника то температура 150 должна выходить. Получается, что сейчас какое-то смешение имеется. Я бы слазил в подвал.
Далее водоканал не хочет ТО, но с проектом нужно будет идти в теплосеть, и я сильно сомневаюсь, что они захотят без ТО.
Но без этого всего мне не понятно. Вот у нас есть желание смешивать теплосеть и холодную воду. Но почему смешивать именно 150 и 5, а не 70 и 5? На отдельном узле регулирования, который имеет подключение как к 150 (чтобы летом ГВС делать), так и к 70 (чтобы зимой из него делать).

много ли вы знаете теплопунктов, где 70С 365 дней в году? обычно не боле 60С в среднем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 21.1.2020, 15:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(jiexawcr @ 21.1.2020, 14:40) *
много ли вы знаете теплопунктов, где 70С 365 дней в году? обычно не боле 60С в среднем.

а много где 150? rolleyes.gif
ТС вместо подача пишет 150, ну так я в той же терминологии отвечаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.1.2020, 9:49
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Const82 @ 21.1.2020, 15:49) *
а много где 150? rolleyes.gif
ТС вместо подача пишет 150, ну так я в той же терминологии отвечаю.

150 то понятно тоже не бывает, бывает и 80-90, но из 80-90 и 5 можно получить смесь 65-70, а из обратки 50-60 и 5 уже не получится.
то есть из Т1 и Т2 смешивая можно получить 70, из Т1 и В1 можно, а из Т2 и В1 никак, в лучшем случае будет не смесь, а просто Т2.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 22.1.2020, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.1.2020, 11:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(jiexawcr @ 22.1.2020, 9:49) *
150 то понятно тоже не бывает, бывает и 80-90, но из 80-90 и 5 можно получить смесь 65-70, а из обратки 50-60 и 5 уже не получится.
то есть из Т1 и Т2 смешивая можно получить 70, из Т1 и В1 можно, а из Т2 и В1 никак, в лучшем случае будет не смесь, а просто Т2.

Понял, действительно, Вы правы. Но к обратке в открытых системах видел часто. К подаче только пару раз видел, да и то от котельной с температурой 95 (фактически 80-85). Логика простая - тут то в любом случае вода, ну не выдерживает норм, зато если на подаче регулятор (который сам по себе не очень регулирует) выйдет из строя, то есть вероятность, что жители получат пар из крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvH9Xqq

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 12:37