Смотрите "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"
54. До начала работ, связанных с разборкой запорной арматуры, присоединением или ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, а также при выводе котлов в режим консервации и ремонта, отключающие устройства, установленные на ответвлениях газопровода к котлу и на газопроводе к ЗЗУ горелок, должны быть закрыты с установкой заглушек. Газопроводы должны быть освобождены от газа продувкой воздухом или инертным газом.
86. Газопроводы при заполнении газом должны быть продуты до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки должно определяться анализом отбираемых проб, при этом содержание кислорода не должно превышать одного процента по объему, или сгоранием газа, которое должно происходить спокойно, без хлопков. Выпуск газовоздушной смеси при продувках газопроводов должен осуществляться в места, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от какого-либо источника огня. Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом до полного вытеснения газа. Окончание продувки определяется анализом. Остаточная объемная доля газа в продувочном воздухе не должна превышать двадцати процентов НКПРП.
Участок газопровода продувать и опрессовывать надо? Да. Ставим арматуру (штуцер) для подключения сжатого воздуха. Контролировать давление при работе, а также при опрессовке + падение давления при опрессовке надо? Да. Ставим манометр с возможностью его отключения (для замены и проверки правильности показаний). Окончание продувки сжатым воздухом (при выводе в ремонт) или окончание продувки природным газом (при включении в работу) - требуется арматура на продувочной свече (одна, которая перекрывает выход среды в атмосферу и вторая, которая идет на газоанализатор или ведро с мыльным раствором).
|