Цитата(vian13 @ 26.6.2019, 11:02)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть нормируемое значение такое как: скорость воздуха в рабочей зоне. Допустим у нас в офисном помещении действует общеобменная вентиляция и установлен кондиционер, и в одновременно это все работает. Как рассчитать, какая будет скорость воздуха в рабочей зоне при таких условиях? Понятно, что расписывать методику расчета наверно мне никто здесь не будет, но хотя бы где доступно данную информацию можно получить(прочитать) ?
Типовыми методиками никак, если будет взаимное влияние струй, только математическим моделированием. Мало того, для бытовых охладителей производители давно перестали давать данные по характеристике струи, ищите архивные материалы по, например, Toshiba или Fujitsu годов эдак 95 - 98. У них было подробно по характеристикам блоков. Далее - по аналогии.