> Проход вокруг противопожарного резервуара
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2017, 7:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеются два рядом расположенных резервуара с запасом воды запас для системы АУПТ. Резервуары расположены в здании. Расстояние между ними 900 мм, от одного из них до стенки-900 мм, а от другого до противоположной стенки-700 мм. Вдоль стен идут трубопроводы. Заказчик хочет трубопроводы идущие по стенкам между перенести в проход между резервуарами (тот что 900 мм). Не могу найти-где можно посмотреть минимальные проходы возле резерваров? Смотрел в СП по водоснабжению (и наружному и внутреннему)-не нашел. Это мне необходимо чтобы аргументированно ответить заказчику насколько его желание выполнимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.11.2017, 9:28
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Здание пожнасосной?

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 22.11.2017, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 22.11.2017, 20:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 22.11.2017, 11:28) *
Здание пожнасосной?

Нет. Просто пожнасосная находится прямо в обслуживаемом здании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.11.2017, 7:15
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну воще-то, вроде как, 0,7 м между выступающими неподвижными частями оборудования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.11.2017, 8:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2407
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вполне допустимо ориентироваться на п.5.10 СП5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.11.2017, 7:27
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Для ясности даю два фрагмента плана. Первый (все выполнено черным)-как выполнено в проекте, второй (красным)- как хочет заказчик
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.png ( 44,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  ________________.png ( 56,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2017, 8:04
Сообщение #7


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Там какой-то шкаф вверху между бочками. Во втором варианте к нему доступа нет.
А в твоём варианте надо внизу плана для прохода в межбочковой проход через трубу мостик бы сделать. Эвакуационный путь, на мой взгляд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.11.2017, 9:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20238
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2017, 10:04) *
Там какой-то шкаф вверху между бочками.

Это насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.11.2017, 10:27
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3362
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да, точно, насос. Сперва выноску не углядел. Ну в общем, пока так, что вижу по плану
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения