Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Минимальная площадь для расчета дренчерной установки
prohor2013
сообщение 15.1.2018, 18:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 218205



Уважаемые коллеги.
В этом деле я новенький, по этому сильно не ругайте.
Вопрос в следующем, допустим у меня помещение, в котором надо спроектировать дренчерную систему.
Площадь очень большая.
Я расставил оросители, заключил их в группы, получилось 5 дренчерных клапанов.
Какую минимальную площадь мне выбирать для расчета
1) Площадь которую защищает один клапан
2) Площадь которую защищают пять клапанов
3)Или какую то другую
В СП 5 написано не понятно(((( Извините за ранее

Сообщение отредактировал prohor2013 - 15.1.2018, 18:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.1.2018, 21:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В НПБ-88-2001 было: Примечание к табл.1 2) При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды,раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует определять в
зависимости от технологических требований.
Тоже не ахти что. Но понятно, что площадь орошения дренчерной установки не может быть меньше спринклерной той же группы. Если есть возможность орошать всё помещение, но желательно разделение на секции, большой проблемы нет, и уже менее важно, как выполнена разбивка помещения на секции. Но если есть возможность орошать только часть общей площади, необходимо рассматривать технологические и конструктивные характеристики помещения. В т.ч. иногда необходимо сопоставлять вероятную горизонтальную скорость распространения пожара и инерционность срабатывания дренчерной установки. Когда-то (ещё до появления термина "СТУ") привлекали консультанта, который был в теме. Он выдал рекомендации по разбивке помещения на секции и устройству бортиков,ограничивающих площадь возможного разлива ЛВЖ.
Если в помещении нет ЛВЖ(ГЖ) задача проще, но всё равно нужно исходить из технологии.

Сообщение отредактировал BTS - 15.1.2018, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prohor2013
сообщение 15.1.2018, 21:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 218205



То есть смотреть возможные очаги пожара и исходить из минимальной площади по таблице?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.1.2018, 2:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(prohor2013 @ 15.1.2018, 21:28) *
То есть смотреть возможные очаги пожара и исходить из минимальной площади по таблице?

Это было бы упрощением. Тем более если присутствуют ЛВЖ/ГЖ. Если заказчик не захочет заказывать СТУ, хотя бы консультанта поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prohor2013
сообщение 16.1.2018, 7:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 218205



Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2018, 10:01
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(prohor2013 @ 15.1.2018, 19:35) *
Уважаемые коллеги.
В этом деле я новенький, по этому сильно не ругайте.
Вопрос в следующем, допустим у меня помещение, в котором надо спроектировать дренчерную систему.
Площадь очень большая.
Я расставил оросители, заключил их в группы, получилось 5 дренчерных клапанов.
Какую минимальную площадь мне выбирать для расчета
1) Площадь которую защищает один клапан
2) Площадь которую защищают пять клапанов
3)Или какую то другую
В СП 5 написано не понятно(((( Извините за ранее

http://dolevandrey.narod.ru/1_str33.htm
Цитата
Расчет распределительной сети должен проводиться из условия срабатывания всех оросителей, наиболее удаленных от водопитателя и смонтированных на площади 120 м2, хотя при этом общая площадь защищаемого помещения может быть во много раз больше, а количество оросителей — достигать 800 (на одну секцию).

Площадь зависит от группы помещений: Группа 1: Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц
http://files.stroyinf.ru/Data1/50/50643/#i86455
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 16.1.2018, 14:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493






Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2018, 10:01) *
http://dolevandrey.narod.ru/1_str33.htm

Площадь зависит от группы помещений: Группа 1: Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц
http://files.stroyinf.ru/Data1/50/50643/#i86455


Цитата(BTS @ 15.1.2018, 21:25) *
В НПБ-88-2001 было: Примечание к табл.1 2) При оборудовании помещений дренчерными установками площадь для расчета расхода воды,раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует определять в
зависимости от технологических требований.
......

Приведённое примечание из НПБ-88-2001 было и в СНиП 2.04.09-84, и, в несколько иной формулировке, в СН 75-76.
Суть его в том, что подход к определению расчётной площади дренчерных установок (особенно когда секции установки не орошают помещение целиком) должен быть индивидуальным для каждого случая. Площадь не должна выбираться по таблице 5.1 СП5. То, что это примечание не вошло в СП5, является одной из многочисленных недоработок документа. Тем более, что площади в табл. 5.1 СП5 уменьшились в 2 раза по сравнению с НПБ 88-2001,СНиП 2.04.09-84.
Приведу случай из практики,демонстрирующий пример индивидуального подхода к объекту. Лет 12-15 тому назад довелось делать защиту склада гранулированной серы хранимой в мешках. По СТУ,разработанному компетентной организацией, было предписано оборудовать помещение дренчерной установкой (вода со смачивателем) с обеспечением орошения 240м.кв., при возможности одновременного включения не менее 3 секций. По нормам тогда площадь для 6 группы была 180 м.кв., а не 90, как по СП5. Дренчерная установка была предписана потому, что температура плавления серы 119 градусов, и растекание было возможно до того, как температура под потолком обеспечит срабатывание извещателей. Интенсивность бралась для соответствующей группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 22.1.2018, 16:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



Подскажите пжт!
Как правильно определить интенсивность для дренчерной системы.
Помещение гр.2 высотой более 10 м.
Пользоваться табл 5.1. или 5.3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 23.1.2018, 10:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2399
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если верить примечанию 5 к табл. 5.1, то надо пользоваться табл. 5.3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 23.1.2018, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



Цитата(Sindarkon @ 23.1.2018, 10:49) *
Если верить примечанию 5 к табл. 5.1, то надо пользоваться табл. 5.3.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения