Отопительные приборы в больницах |
|
|
|
16.12.2005, 11:11
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718
|
Столкнулась с такой проблемой: В больницу в "чистые" помещения требуется отопительный прибор с повышенными гигиеническими требованиями. Посоветуйте что-нибудь.
|
|
|
|
|
16.12.2005, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103
|
Пожалуйста, любой прибор, с гладкой поверхностью, обеспечивающий легкую очистку от пыли. Я ставил в подобные помещение (правда, это была не больница, а биолаборатория по производству антибиотиков-макролидов) радиаторы Arbonia. Удачи!
|
|
|
|
|
16.12.2005, 11:25
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1716
|
должны быть приборы с гладкой поверхностью с каторых леко можно вытереть пыль т.е конвектор неидет т.к он будет осушать воздух и пылю будет летать по комноте если только радиатор трубчатый стальной
|
|
|
|
|
16.12.2005, 11:46
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718
|
Это я и сама знаю, что любой с гладкой поверхностью, а что конкретно. Не гладкие же регистры ставить. Тем более заказчик насчет них категорически против
|
|
|
|
|
16.12.2005, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
|
Теплый пол или стены. Но правильнее приточная вентиляция с кондиционированным и очищенным воздухом. ing9
|
|
|
|
|
16.12.2005, 12:03
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1716
|
Глубоко Увожаемая Ирина-Х Вам посаветовали поставить радиаторы трубчатые стальные если Вы незнаите марки таких приборов Пожалуйсто ф Хогарт радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston радиатор с боковым подключением радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston Compietto с нижним подключением
есть еще панели в каторые вмоноличен змеивик но их неприменяют "редко" т.к применение панелей зависит от сроков эксплуатации здания их нужно согласовывать с закащиком и строителями
я невидел чтобы преминяли уточню
|
|
|
|
|
16.12.2005, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
|
Цитата(Керчик @ Dec 16 2005, 12:04 ) Вам посаветовали поставить радиаторы трубчатые стальные если Вы незнаите марки таких приборов Пожалуйсто ф Хогарт радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston радиатор с боковым подключением радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston Compietto с нижним подключением Водяной теплый пол и то, что предлагалось, а еще есть серия панельных радиаторов PLANO с гладкими поверхностями
|
|
|
|
|
21.12.2005, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718
|
Спасибо. Нашла уже панельные радиаторы Vogel&Noot. У них есть специально для больниц.
|
|
|
|
Гость_Purmo_Engineer_*
|
17.1.2006, 14:18
|
Guest Forum
|
Тлько не забывайте про то, что не во всех помещениях в больнице можно ставить отопительные приборы типа радиатор стальной)))) - смотри ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) : "Отопительные радиационные бетонные панели в качестве нагревательных приборов применяются в следующих помещениях: операционных, предоперационных, реанимационных залах, наркозных, родовых, помещениях электросветолечения, психиатрических отделениях больниц, палатах и манипуляционных-туалетных для новорожденных, палатах для недоношенных, травмированных детей, грудных и новорожденных, палатах для недоношенных, травмированных детей, грудных и новорожденных, палатах для больных с инфекционными заболеваниями, ожоговых больных, боксах и полубоксах, помещениях для хранения, приготовления и классификации крови, помещениях для хранения стерильных материалов и приготовления лекарств в асептических условиях, рентгеновских кабинетах, лабораториях и экспериментально-биологических клиниках (вивариях). В помещениях, к которым предъявляются требования по обеспечению асептических условий, предусматривается скрытая прокладка трубопроводов и арматуры."
|
|
|
|
|
18.1.2006, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 13.1.2006
Пользователь №: 1854
|
Советую ставить стальные радиаторы! Поверхность легко протирается, что соответствует СанПин Пример ставили на поликлиннике Переведеновский(м.Бауманская) проблем с СЭС не было.
|
|
|
|
Гость_Purmo_Engineer_*
|
18.1.2006, 11:22
|
Guest Forum
|
))) разумеется. Мы ставили стальные Purmo в онкоценр во Владимире, в поликлинику – на Брестской, в госпиталь им. Бурденко, в госпиталь Пограничных войск в Галицыно и т.д...
|
|
|
|
|
20.1.2006, 23:16
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636
|
еще как вариант - Kermi "Plan-Hygiene"
Прикрепленные файлы
Kermi.pdf ( 478,89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7547
|
|
|
|
Гость_Zehnder_*
|
2.2.2006, 8:17
|
Guest Forum
|
Вообще-то существуют не просто стальные трубчатые радиаторы, а специальная модель для медучреждений Zehnder Charleston Klinik, отличающаяся увеличенной длиной секции (65мм) для обеспечения возможности доступа и влажной уборки всей поверхности радиатора, ну и ценой тоже, конечно.
|
|
|
|
|
2.2.2006, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1215
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68
|
Регистры из гладких труб. Они хорошо моются, красятся.... либо подобное.
|
|
|
|
|
2.2.2006, 22:39
|
Дорогой Леонид Ильич
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636
|
Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 2 2006, 12:32 ) Регистры из гладких труб. Они хорошо моются, красятся.... либо подобное. Тогда их придется закрывать экранами, т.к. (если не ошибаюсь) существует ограничение на температуру поверхности прибора.
|
|
|
|
Гость_Purmo_Engineer_*
|
14.2.2006, 18:19
|
Guest Forum
|
Гигиенические радиаторы Пурмо План мы комплектуем даже специальными креплениями, чтобы они крепились на расстоянии 65 мм от стены, как того требуют нормы. Ведь между радиатором и стеной как раз основная пыль и собирается )))
|
|
|
|
|
12.5.2008, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
|
Напомните производителя: где то слышал про стальные панельные у которых панели обшиты гладкими экранами и их вообще даж в операционных ставить можно?
|
|
|
|
|
12.5.2008, 19:36
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43829
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Как я понимаю у всех производителей стальных панельных радиаторов есть модель в гигиеническом исполнении.
|
|
|
|
|
12.5.2008, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
У нас с этим тоже проблема. Требования саннорм попросту переведены из старых российских.... Выход простой - называю в проекте гигиенические радиаторы греющими панелями с гладкой поверхностью. Лично уверен, что такие радиаторы с порошковым покрытием значительно гигиеничнее чем бетонные плиты с микротрещинами, разъеденные антисептиком....
|
|
|
|
|
12.5.2008, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
"бетонные плиты с микротрещинами, разъеденные антисептиком.... " Но закрытые плиткой с хорошо моющейся поверхностью! И имеющие значительные размеры(прижелании) и действительно отсутствующие места ,где может остаться грязь после санобработки. Хотя и нет вещи ,которую нельзя испортить.
|
|
|
|
|
12.5.2008, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(инж323 @ 12.5.2008, 20:55) [snapback]251985[/snapback] Но закрытые плиткой с хорошо моющейся поверхностью! И сама керамическая плитка в глазури имеет микротрещины, а особенно швы между плитками, которые постоянно "дышат" вместе с монолитом при нагреве
|
|
|
|
|
12.5.2008, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32815
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Недостатки эти весьма сопоставимы с наличием значительного числа мест труднодоступных для мытья и просто типа не подлезть туда никак( а особо никто не хотел).
|
|
|
|
|
19.5.2008, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166
|
Для "очень чистых" помещений четко указано что необходим теплый потолок, а для "чистых" использовали бетонные греющие панели или теплые стены
|
|
|
|
|
19.6.2008, 22:11
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6
|
зендер это слишком круто, ставьте керми, пуром, или вогель и нут
|
|
|
|
|
20.6.2008, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 11942
|
А как насчет российских МС-140? Можно их применять или лучше не стоит?
|
|
|
|
|
20.6.2008, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454
|
Еще есть отечественный вариант стальных трубчатых радиаторов типа Арбония так называемые "РС" изготовитель "КЗТО"
|
|
|
|
|
22.6.2008, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
|
У нас щас тоже как раз медицинский объект. И тоже ступорнулись по приборам. На украине есть ДБН (ака СНиП) по медучреждениям, там тоже чётко указанно, что в определенных помещениях должны устанавливаться только бетонные панели. Сейчас там даже в операционных стоят стальные регистры. Сначала думали следовать букве закона, заложить в проект бетонные панели (можно "привязку" сделать). Но решили поставить сталыне панельные гладкие Радики, т.к. экспертизы не будет. Кстати, кто-то щас в промышленных мастабах выпускает эти бетонные панели?
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 22.6.2008, 18:11
|
|
|
|
|
22.6.2008, 22:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата Кстати, кто-то щас в промышленных масштабах выпускает эти бетонные панели? Какой смысл их возить за три девять земель? Их изготовливали заводы ЖБИ в СССР, да и то в редких регионах. Можно бы было ставить панели с токопроводящим порошком как местные отопительные приборы. Так их производство желательно как можно ближе к месту стройки.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.6.2008, 22:28
|
|
|
|
|
22.6.2008, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
|
Цитата(SNip @ 12.5.2008, 18:22) [snapback]251933[/snapback] Напомните производителя: где то слышал про стальные панельные у которых панели обшиты гладкими экранами и их вообще даж в операционных ставить можно? В операционных ставьте регистры в стене и (или) тёплые полы, но подключение их рядом - в соседнем помещении. В остальных, кроме, процедурных, то чё насоветовали ранее. Айболиты - довольны, больные - не заражены, Вас не вспоминают (лет 10) Да и насчёт, если будете тёплый пол делать в операционной, то там он антистатичный должен получитьстя после всех "иновационных" решений архов ( 90-е, госпиталь, "мозаику" с графитом делали с латунной сеткой и подключением к отдельному контуру ...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)