> склад неотапливаемый, пожаротушение внутреннее и наружное
ЛарисаC
сообщение 25.1.2022, 18:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Здравствуйте.
Помогите пожалуйста в определении системы пожаротушения склада.
Категория здания по пожарной опасности Д.
Степень огнестойкости II.
Здание состоит из помещений.
Основной склад не отапливаемый, его площадь 1823м2.
В основном складе — предусмотрено хранение металла, а также пластиковых труб, леса-категория В3.
Высота хранения материалов 3м.
Склад тмц, отапливаемый, площадь 42м2.
В складе ТМЦ-в сгораемой упаковке категория В3.
Электрощитовая В4.
Есть также санузел, пом. убор. инвентаря и пом. кладовщика.
Будет ли здесь автоматическое пожаротушение?
Или можно как то уйти от него.
Внутреннее пожаротушение от пожарных кранов не получается, как как основной склад не отапливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2022, 9:11
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Как я это вижу:
Может сделать ввод противопожарного водопровода в отапливаемое помещение, повесить ПК, сколько их там требуется в складе ТМЦ, а дальше электрозадвижка и сухотруб в неотапливаемую часть. От кнопок у ПК открывается электрозадвижка.
АУП по СП 486 табл.3, п.5.2 у вас требуется (ну конечно кроме электрощитовой, санузла). Тут надо не водяную АУП просто

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 26.1.2022, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 26.1.2022, 11:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



Здравствуйте, здравствуйте.
6.6 Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 превышает 5 % (10 %, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех помещений.
6.7 Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений категорий А, Б, B1, B2 и В3 в здании не превышает 25 % суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2) и эти помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения.
6.10 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В или Г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2022, 12:13
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 25.1.2022, 18:09) *
Категория здания по пожарной опасности Д.
В основном складе — предусмотрено хранение металла, а также пластиковых труб, леса-категория В3.

Это категория В по пожарной опасности.
Получается сухотруб и на нём пожарные краны, электрозадвижка в отапливаемом помещении или в колодце с управлением от датчиков положения ПК. АУП ВПВ не заменяет.
Цитата
8.1. Воздухозаполненный ВПВ применяется в том случае, когда часть трубопроводов ВПВ эксплуатируется при температуре ниже 5 °C.

8.2. Запорные устройства воздухозаполненных ВПВ, разделяющие трубопроводы на заполненные и незаполненные водой, должны быть с электроуправлением и находиться в отапливаемом помещении.

8.3. Открытие запорных устройств, разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ и включение пожарного насоса ВПВ, должны выполняться автоматически. Допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом с пожарным шкафом или внутри него.

8.4. К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с.

8.5. Возле пожарных шкафов (или на пожарных шкафах) воздухозаполненных ВПВ должна быть надпись "Воздухозаполненный ПК-с", а также надпись или табличка, извещающая о месте расположения и порядке открытия соответствующего запорного устройства, разделяющего заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ, и об автоматическом включении пожарного насоса ВПВ при открытии пожарного запорного устройства.

8.6. Каждое из запорных устройств, разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ, должно быть снабжено табличкой, извещающей о номерах воздухозаполненных ПК-с, имеющих гидравлическую связь с данным запорным устройством.

СП 10.13130.2020
Склады имеют свойство самовозгорания при недостаче.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 26.1.2022, 13:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2022, 13:13) *
Это категория В по пожарной опасности.
Получается сухотруб и на нём пожарные краны, электрозадвижка в отапливаемом помещении или в колодце с управлением от датчиков положения ПК. АУП ВПВ не заменяет.

СП 10.13130.2020
Склады имеют свойство самовозгорания при недостаче.. smile.gif



Значит, по нормам получается автоматическое пожаротушение?

Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2022, 13:13) *
Это категория В по пожарной опасности.
Получается сухотруб и на нём пожарные краны, электрозадвижка в отапливаемом помещении или в колодце с управлением от датчиков положения ПК. АУП ВПВ не заменяет.

СП 10.13130.2020
Склады имеют свойство самовозгорания при недостаче.. smile.gif


Технолог дал категорию Д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2022, 14:10
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 26.1.2022, 13:52) *
Значит, по нормам получается автоматическое пожаротушение?
Технолог дал категорию Д.

Пусть обоснует как получилась категория Д - что Ваш склад меньше 25% площадей в здании занимает и выделен противопожарными стенами I категории? Если нет- то по нормам точно должен быть внутренний пожарный водопровод с пожарными кранами по всему зданию. В неотапливаемой части- сухотруб. А АУП может и не быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 26.1.2022, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2022, 15:10) *
Пусть обоснует как получилась категория Д - что Ваш склад меньше 25% площадей в здании занимает и выделен противопожарными стенами I категории? Если нет- то по нормам точно должен быть внутренний пожарный водопровод с пожарными кранами по всему зданию. В неотапливаемой части- сухотруб. А АУП может и не быть.

Сейчас дают В4 катерогию-изменили, по основному складу и по зданию.
Как понимать АУП может и не быть?
Объясните пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 26.1.2022, 15:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015





Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2022, 15:10) *
Пусть обоснует как получилась категория Д - что Ваш склад меньше 25% площадей в здании занимает и выделен противопожарными стенами I категории? Если нет- то по нормам точно должен быть внутренний пожарный водопровод с пожарными кранами по всему зданию. В неотапливаемой части- сухотруб. А АУП может и не быть.


Как может и не быть, если в нормах рекомендуют АПТ?

Сообщение отредактировал ЛарисаC - 26.1.2022, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2022, 15:27
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 26.1.2022, 15:00) *
Как может и не быть, если в нормах рекомендуют АПТ?

Да, больше 1000м2 - и АУП тоже в помещении неотапливаемого склада в дополнении к сухотрубу ВПВ.
https://takir.ru/wp-content/uploads/2021/06...311500.2020.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 26.1.2022, 15:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2022, 16:27) *
Процитируйте.


Я из Казахстана.
СН РК 2.02-11-2002* " Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами пожарной сигнализации, автоматическими системами пожаротушения и оповещения людей о пожаре" табл.9 п.4.1.1.---складские помещения горючих грузов площ.1000м2 и более.
Все нормы были разработаны в советское время и не отличаются, российские даже более понятны наших.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 26.1.2022, 15:52
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



По нашим нормам для категории В3 надо, для В4 уже не надо. Если вам для неотапливаемого склада дали В4 категорию, то без АУП можно обойтись. Как уж по вашим, это смотрите в ваших
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 26.1.2022, 15:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2022, 16:27) *
Да, больше 1000м2 - и АУП тоже в помещении неотапливаемого склада в дополнении к сухотрубу ВПВ.
https://takir.ru/wp-content/uploads/2021/06...311500.2020.pdf


Значит, тк площадь основного склада составляет 1824м2-более 1000м2 необходимо предусмотреть АПТ и пожаротушение от пожарных кранов?

Цитата(Ferdipendoz @ 26.1.2022, 16:52) *
По нашим нормам для категории В3 надо, для В4 уже не надо. Если вам для неотапливаемого склада дали В4 категорию, то без АУП можно обойтись. Как уж по вашим, это смотрите в ваших


Дайте пожалуйста, ссылку на нормативный документ.

Сообщение отредактировал ЛарисаC - 26.1.2022, 15:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  для_АВОК.dwg ( 320,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.1.2022, 20:03
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 26.1.2022, 15:59) *
Значит, тк площадь основного склада составляет 1824м2-более 1000м2 необходимо предусмотреть АПТ и пожаротушение от пожарных кранов?

Так точно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 27.1.2022, 8:51
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(ЛарисаC @ 26.1.2022, 17:59) *
Дайте пожалуйста, ссылку на нормативный документ.

Пожалуйста smile.gif
http://alt-01.ru/f/sp_48613115002020.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 27.1.2022, 13:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(ЛарисаC @ 26.1.2022, 15:38) *
Я из Казахстана.
СН РК 2.02-11-2002* " Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами пожарной сигнализации, автоматическими системами пожаротушения и оповещения людей о пожаре" табл.9 п.4.1.1.---складские помещения горючих грузов площ.1000м2 и более.
Все нормы были разработаны в советское время и не отличаются, российские даже более понятны наших.


Это наш казахстанский СН РК.
https://docs.google.com/document/d/1HUvoe8e...OSDuRE0yhU/edit

Сообщение отредактировал ЛарисаC - 27.1.2022, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 27.1.2022, 14:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 26.1.2022, 20:03) *
Так точно.


в нашем СН РК п.1.10 в общих данных, по моему как раз говорится, что пожарной автоматике не будет.
Как вы думаете?

Сообщение отредактировал ЛарисаC - 27.1.2022, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2022, 9:41
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 27.1.2022, 14:30) *
в нашем СН РК п.1.10 в общих данных, по моему как раз говорится, что пожарной автоматике не будет.
Как вы думаете?

Откуда у меня в Молдавии СН РК? Процитируйте что там написано или дайте ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 28.1.2022, 15:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2022, 9:41) *
Откуда у меня в Молдавии СН РК? Процитируйте что там написано или дайте ссылку.


Добрый день.

ссылка
https://docs.google.com/document/d/1HUvoe8e...OSDuRE0yhU/edit
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2022, 15:36
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 28.1.2022, 15:33) *

У меня не открывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 28.1.2022, 16:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2022, 15:36) *
У меня не открывается.

Теперь, попробуйте открыть---
https://docs.google.com/document/d/1HUvoe8e...dit?usp=sharing

Сообщение отредактировал ЛарисаC - 28.1.2022, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.1.2022, 16:51
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 28.1.2022, 16:47) *
Теперь, попробуйте открыть---
https://docs.google.com/document/d/1HUvoe8e...dit?usp=sharing

Формат адреса неверен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 28.1.2022, 17:48
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Serg Ivanov @ 28.1.2022, 16:51) *
Формат адреса неверен


https://docplayer.com/67010883-K'r-k'n-sn-rk.html

Цитата(ЛарисаC @ 28.1.2022, 17:38) *

Выше есть файл в автокаде,прикрепила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.1.2022, 10:07
Сообщение #23


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Ну у вас да, нет разделения по категориям В2-В3 и В4. Горючие грузы и всё. По идее надо АПТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2022, 11:15
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 27.1.2022, 14:30) *
в нашем СН РК п.1.10 в общих данных, по моему как раз говорится, что пожарной автоматике не будет.
Как вы думаете?

По таблице 4.1 смотрите. Больше 1500 м2 - АУП нужна получается. Даже для негорючих в горючей упаковке. Или делить склад противопожарной стеной на две части.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 29.1.2022, 12:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2022, 10:07) *
Ну у вас да, нет разделения по категориям В2-В3 и В4. Горючие грузы и всё. По идее надо АПТ

цитата из СН РК---
1.10. Помещения, относящиесяповзрывопожарнойипожарнойопасностиккатегорииА. БиВ, размещаемыевзданияхбезфонарейширинойболее 60 м. должныбытьоборудова-ныустановкамиавтоматическогопожаротушения.
Можно ли дать, такое обоснование?
Так как здание относится к категории В4, здание без фонарей, ширина менее 60м-установка АПТ не требуется.

Цитата(Serg Ivanov @ 29.1.2022, 11:15) *
По таблице 4.1 смотрите. Больше 1500 м2 - АУП нужна получается. Даже для негорючих в горючей упаковке. Или делить склад противопожарной стеной на две части.

цитата из СН РК---
1.10. Помещения, относящиесяповзрывопожарнойипожарнойопасностиккатегорииА. БиВ, размещаемыевзданияхбезфонарейширинойболее 60 м. должныбытьоборудова-ныустановкамиавтоматическогопожаротушения.
Можно ли дать, такое обоснование?
Так как здание относится к категории В4, здание без фонарей, ширина менее 60м-установка АПТ не требуется.

Сообщение отредактировал ЛарисаC - 29.1.2022, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2022, 20:33
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9189
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЛарисаC @ 29.1.2022, 12:15) *
цитата из СН РК---
1.10. Помещения, относящиесяповзрывопожарнойипожарнойопасностиккатегорииА. БиВ, размещаемыевзданияхбезфонарейширинойболее 60 м. должныбытьоборудова-ныустановкамиавтоматическогопожаротушения.
Можно ли дать, такое обоснование?
Так как здание относится к категории В4, здание без фонарей, ширина менее 60м-установка АПТ не требуется.


цитата из СН РК---
1.10. Помещения, относящиесяповзрывопожарнойипожарнойопасностиккатегорииА. БиВ, размещаемыевзданияхбезфонарейширинойболее 60 м. должныбытьоборудова-ныустановкамиавтоматическогопожаротушения.
Можно ли дать, такое обоснование?
Так как здание относится к категории В4, здание без фонарей, ширина менее 60м-установка АПТ не требуется.

Нельзя из норм выбирать пункты которые Вам нравится отбрасывая остальные. Здание - можно без АПТ. А склад в здании - нельзя. Для складов конкретно таблица 4.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SANCC
сообщение 24.5.2022, 6:19
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2013
Пользователь №: 193048



Ищу СН РК 2.02-11-2002* с изменениями от 27.04.2021г. Ну или хотя бы от 05.10.2012г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛарисаC
сообщение 4.9.2022, 16:57
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 25.1.2022
Пользователь №: 401015



Цитата(SANCC @ 24.5.2022, 6:19) *
Ищу СН РК 2.02-11-2002* с изменениями от 27.04.2021г. Ну или хотя бы от 05.10.2012г.

https://www.egfntd.kz/upload/NTD/SNRK22/2_02_11_2002.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения