Здравствуйте всем.
У нас работает блочная котельная по двухконтурной схеме(установлены два пластинчатых подогревателя), регулировка температуры теплоносителя производится трехходовым краном, который установлен на внутреннем контуре системы.
Сейчас нам проектируют еще одну блочку. Тепловая схема практически таже двухконтурная с ПП, но трехходовой кран проектируется установить уже на внешний контур(теплосеть).
Вопрос: Как правильнее, в чем минусы или плюсы этих двух решений.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.7.2017, 7:08
Сообщение #2


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 7333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(котеласбест @ 4.7.2017, 6:36) *
Тепловая схема практически таже двухконтурная с ПП, но трехходовой кран проектируется установить уже на внешний контур(теплосеть).

Плюс - в том, что во внутреннем контуре будет постоянный расход теплоносителя.

При качественном регулировании отпуска тепла минус - в том, что будет изменяться расход воды в теплосети.
А при наличии в теплоносителе теплосети солей жёсткости, оксидов железа и т.п. уменьшение расхода нагревамой воды с одновременным повышением её температуры будет приводить к более интенсивному росту отложений в водоподогревателе.

Сообщение отредактировал tiptop - 4.7.2017, 7:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.7.2017, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 7073
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



То что есть - переделывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.7.2017, 15:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4109
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



я бы не был столь категоричен, вполне возможно, что переделывать придется новый блок. Интересуюсь спросить, а куда ориентирован общий порт трехходового в том и другом случае?