сообщение 18.2.2016, 17:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 27.9.2012
Из: Москва
Пользователь №: 164749



Здравствуйте! Выдала задание конструкторам на опоры под трубопроводы в ЦТП. Опоры на метал. стойках, но где невысоко от пола и под задвижками-на бетонных основаниях (их решение). Вопрос в монтаже. Последовательность монтажа. Если нужно будет передвинуть по каким-то причинам опоры при монтаже , не проще это делать со стойками? Ведь сначала заливают фундаменты. Как крепят к полу стойки и когда заливают пол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bit
сообщение 18.2.2016, 19:40
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.10.2010
Пользователь №: 77705



Выложите пожалуйста Задание на опоры. для понимания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 18.2.2016, 19:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1492
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



А с чего бы двигать опоры, потому хреновый проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексир
сообщение 19.2.2016, 10:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 25364



Согласен с shadow. Если на монтаже что-то не правильно собрали и т.д., то пусть у монтажников болит голова, как попадать на заданные опоры. А вот если в проекте опоры расставлялись на "глазок", то тут уж себя надо винить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 19.2.2016, 10:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Ашатан @ 18.2.2016, 19:40) *
Здравствуйте! Выдала задание конструкторам на опоры под трубопроводы в ЦТП. Опоры на метал. стойках, но где невысоко от пола и под задвижками-на бетонных основаниях (их решение). Вопрос в монтаже. Последовательность монтажа. Если нужно будет передвинуть по каким-то причинам опоры при монтаже , не проще это делать со стойками? Ведь сначала заливают фундаменты. Как крепят к полу стойки и когда заливают пол?

Вряд ли под стойки трубопроводов нужны какие-то "фундаменты". Для ЦТП и котельных давным-давно, в зонах расположения оборудования делают просто усиленный пол. Обычно это просто бетон толщиной 200-225 мм. Даже для очень больших блоков сетевых насосов или деаэрационно-питательных установок.

Такой пол заливается полностью. Оборудование (обычно в виде блоков на металлических рамах) устанавливается прямо на пол и крепится самоанкерующимися болтами по ГОСТ 28778-90 или, если деньги девать некуда - Hilty.

Это дает большие удобства как при строительстве, так и при последующей эксплуатации. Серийные стойки-опоры как раз и предназначены для этого.

Разумеется, трубы и опоры в чертежах надо привязывать, но это не зависит от опорных конструкций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 19.2.2016, 11:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Добрый день.
Мы живем в самой лучшей стране на свете и все остальные нам просто завидуют))От косяков при строительстве никто не застрахован.
Решение применения бетонных опор под невысокое расстояние логичное ,но почему этого не знают конструктора?))) После заливки фундамента и возведения каркаса здания ЦТП (разметят места опор на фундаменте, сделают отверстия в фундаменты под арматуру, заложат арматуру(может быть сетку), выставят опалубку и зальют бетоном - и вот она жб опора)).
Пол заливают после всех работ, в данном случае опалубкой выступают стены здания.
Металлические стойки крепятся при помощи анкеров.
Какой способ крепления для вас и вашей организации считается более простым и приемлемым выбирайте на свое усмотрение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 19.2.2016, 19:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



[quote name='Татьяна Удальцова' date='19.2.2016, 10:54' post='1187169']
Такой пол заливается полностью. Оборудование (обычно в виде блоков на металлических рамах) устанавливается прямо на пол и крепится самоанкерующимися болтами по ГОСТ 28778-90 или, если деньги девать некуда - Hilty.

Это дает большие удобства как при строительстве, так и при последующей эксплуатации. Серийные стойки-опоры как раз и предназначены для этого.

Полностью согласен. Сам всегда так делал и делаю.
Не стоит изобретать кубы бетона, которые впаривают конструкторы.
За ними (конструкторами) надо внимательно следить.
У меня на объекте, недавно, вместо того, чтобы поставить опору на усиленный пол,
запроектировали фундаменты под опору трубопровода DN 250 размерами 600х600х900.
Чем больше зальют, тем больше получат.

Сообщение отредактировал спец - 19.2.2016, 19:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
holostoy
сообщение 19.3.2019, 18:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 3.4.2012
Пользователь №: 145958



На стойки под опоры существуют типовые альбомы или другие документы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:34