Цитата(Ашатан @ 18.2.2016, 19:40)
Здравствуйте! Выдала задание конструкторам на опоры под трубопроводы в ЦТП. Опоры на метал. стойках, но где невысоко от пола и под задвижками-на бетонных основаниях (их решение). Вопрос в монтаже. Последовательность монтажа. Если нужно будет передвинуть по каким-то причинам опоры при монтаже , не проще это делать со стойками? Ведь сначала заливают фундаменты. Как крепят к полу стойки и когда заливают пол?
Вряд ли под стойки трубопроводов нужны какие-то "фундаменты". Для ЦТП и котельных давным-давно, в зонах расположения оборудования делают просто
усиленный пол. Обычно это просто бетон толщиной 200-225 мм. Даже для очень больших блоков сетевых насосов или деаэрационно-питательных установок.
Такой пол заливается полностью. Оборудование (обычно в виде блоков на металлических рамах) устанавливается прямо на пол и крепится
самоанкерующимися болтами по ГОСТ 28778-90 или, если деньги девать некуда - Hilty.
Это дает большие удобства как при строительстве, так и при последующей эксплуатации. Серийные стойки-опоры как раз и предназначены для этого.
Разумеется, трубы и опоры в чертежах надо привязывать, но это не зависит от опорных конструкций.