> Деформация сендвич дымохода
SLAMm
сообщение 18.1.2019, 18:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893



Горизонтальный участок, схлопнулся дымоход из сендвичей, возможные причины?


Прикрепленный файл  20180322_104937.jpg ( 4,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31

Прикрепленный файл  IMG_20180511_163052_HDR.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43

Прикрепленный файл  20180321_163516__1_.jpg ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 18.1.2019, 18:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Он заужен и из ржавейки какой-то. Горелка на каком топливе? Наверно настройки не верные.
Больше ничего в голову не приходит. Сложновато предположения строить без предварительного описания и каких-то данных. Но, полагаю, что "бабах" был где-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SLAMm
сообщение 18.1.2019, 22:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 4.6.2013
Пользователь №: 194893



Цитата(327 @ 18.1.2019, 19:26) *
Он заужен и из ржавейки какой-то. Горелка на каком топливе? Наверно настройки не верные.
Больше ничего в голову не приходит. Сложновато предположения строить без предварительного описания и каких-то данных. Но, полагаю, что "бабах" был где-то.


материал - нержа 12Х17
мазут м100

в эксплуатации был ~ 18 месяцев, всего 2 котла по 15 МВт, две трубы, 4 дымохода.

сложились 2 дымохода, с разницей в несколько месяцев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 22.2.2019, 14:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Гы.. А может просто сверху льдина упала?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.2.2019, 14:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А не было ли возможности появления дымовых газов с высокой Т? Может от высокой Т они потеряли "несущую способность" и схлопнулись просто от разряжения создаваемого трубой? Правда очень сомнительный довод, но тоже ничего внятно разумного не приходит в голову и тоже еще насчет льдины сверху кажется подходящим. Мало инфы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.2.2019, 18:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(327 @ 18.1.2019, 18:26) *
Он заужен ...

Да он не просто заужен, он ЗАУЖЕН!
Цитата(SLAMm @ 18.1.2019, 22:14) *
всего 2 котла по 15 МВт

Пятнадцать мегаватт на сундук мертвеца? - на кусок газохода Ду где то 250? Либо опечатка в мощности котлов, либо аналогичная опечатка при разработке проекта. Второй случай объясняет причину схлопывания трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.2.2019, 18:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



вроде б побольше, чем ф250 мм. Сложно определить, но масштабируя на что то внятное на заднем плане скорее под ф400 мм. Но лучше что б ТС ответил какой диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ILIA
сообщение 22.2.2019, 18:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27092



Да, на льдину похоже. А может, при прогретой трубе, остановка горелки/горелок с "номинала" сразу в "0"+брак детали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.2.2019, 19:22
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4166
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Точно не льдина! На средней фотке, на заднем плане березы зеленеют, а на той где снега есть немного по трубой, нет остатков кучи, которая якобы упала сверху. Смотрите на поверхность земли под трубой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valerian.sobolev
сообщение 22.2.2019, 20:20
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.3.2017
Пользователь №: 317771



У нас произошло то же в начале этого отопительного сезона при пуско-наладке новой котельной. Внутри коллектива предприятия решили, что это произошло из за отсутствия ребер жесткости между сендвич-панелями. После этого заменили сжатые горизонтальные сендвичи (3 или 4 метровых сендмча) на неисправном дымоходе котла, закрепили уголком по периметру для жесткости, чтобы он не сжимался через промежутки (в 2-х или 3-х местах). То же сделали на дымоходах 2-х других котлов, которые, еще не успели схлопнутся. Пока работаем нормально.

Еще нужно отметить, что на схлопнувшемся дымоходе мы работали недолго на номинале, т.к. для этого были условия. А на еще не схлопнувшихся дымоходе 2-х других котлов работали немного ниже номинала, т.к. горелки были другие и не хватало воздуха для номинала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 22.2.2019, 20:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Если нет допустимого дР перед запуском, то в начале нужно прогреть дымоход до хотя бы 60С, а после выходить на проектную мощность. А что у вас защитные приборы выдавали? Или там их нет/"перемычки" стоят? Т.е., грубо говоря, если угарный газ "прёт" в помещение, то = слабая тяга. Сначала прогреваемся, потом топим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 8:02