Цитата(vadd @ 29.1.2019, 9:54)
я бы ..переставил))) если бы объект был бы готовый..а так надо просто сделать проект))) тех.условия даны только на подачу)))
Если в ТУ не указаны какие-либо данные, необходимые для проектирования, то Заку следует запросить эти данные у конторы, выдавшей неполные ТУ. Хотя смущает знак вопроса
Цитата(vadd @ 28.1.2019, 8:36)
.. данных по обратке нет?
Т.е. Вы не уверены в отсутствии данных?
Ещё более удивляет
Цитата(vadd @ 28.1.2019, 8:36)
Вопрос какой перепад давление должен быть в здании
Ответ ведь очевиден -
расчётный, тем более, что у Вас вновь проектируемые системы в здании.
И все мероприятия в проекте ИТП должны соответствовать ТУ и Вашим проектным решениям по внутренним системам ОВ. Вот
Ваши расчёты и покажут, есть ли необходимость в установке повысительного насоса. А место его установки определите по п. 3.5 СП 41-101-95.