мультиблок dungs, проблема с розжигом |
|
|
Гость_vovan6686_*
|
21.7.2010, 10:23
|
Guest Forum
|
Приветствую всех спецов. Я впервые на Вашем форуме, если что не так, просьба модеров не сносить сразу тему, очень нужна помощь. Имеется печь РТ-150Г, с горелкой непонятного происхождения (не то она немецкая, не то российская), никаких шильдиков на ней нет. Они были, но за 7 лет нещадной эксплуатации их не видно В паспорте на печь указана как "ГБГ 6/12". Но на ней были надписи определённо на немцком языке. Проблема начала проявляться давно. Печь стала "капризничать", как выяснилось по флеш-коду блока автоматики (honeywell DLG974) - горелка не разжигается в течение времени безопасности. Запуск происходил с 5-6 попытки. Ситуация со временем, естественно, усугублялась. Снял горелку. Грешил на запальный электрод. Но после очень долгих мучений с ним стало понятно, что дело определенно не в нем. Сразу после того, как поставил горелку (печь не прогрета) - запускается на ура, с первой попытки. И так до градусов 200-250. Больше - начинается геморой. +к тому появилась проблема непостоянного горения (хлопками и мини-взрывами). Естесвенно, появилась и вторая ошибка - пламя погасло (потерялось). Но это из-за разрегулировки соотношения, думаю. Мультиблок снимать не хотелось, так как в случае его повреждения будет хана мне - в запасе нет другого. А печь работает почти круглосуточно. Поставил на сброс аварии реле ВЛ-54, чтобы не надо было постоянно сбрасывать блокировку. Так печь прожила ещё пару недель. В конце концов гавкнула окончательно. После её смерти мне уже ничто не мешает ковырять - всё равно не включается. Ещё раз, чтобы удостовериться, цепляю на выход мультиблока маномер. Так и есть - газ не подаётся вообще. Снял, почистил вековой налёт. Название его кануло в лету. Единственное, что выяснилось - имя dungs. Отвернул нижнюю крышку, включил клапан. Не двигается шток медленно-открывающегося клапана. После недолгих манипуляций отвёрткой он немного ожил. Собрал-поставил - всё работает. НО. С течением небольшого времени дефект стал опять появляться. Понятное дело, что это не ремонт - подёргать шток. Надо раскручивать всё, чистить, смазывать. Но шансы на успешную сборку его обратно очень малы. Надо доки или хотя-бы напутствие от спецов, занимавшихся ранее этим вопросом. После марш-броска по гуглу нашёл лишь очень похожий на него (на фото). Но у меня не такой. На моём сбоку ещё стоит датчик на высокое давление. А так очень похож. Фото снятого блока не сделал - не было чем. Есть только установленного. Но думаю оно не поможет в опознании. Надеюсь на помощь сообщества в решении моей проблемы.
Прикрепленные файлы
mbdle.jpg ( 32,68 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
Гость_Leshii10_*
|
1.9.2010, 17:06
|
Guest Forum
|
Блок данный знаком работаю с ними более 7 лет.. Есть несколько вопросиков к вам по блоку для уточнения модели..
Сообщение отредактировал Leshii10 - 1.9.2010, 17:07
|
|
|
|
|
1.9.2010, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945
|
Если горелка с вентилятором - проблема может быть в неправильно подобранном соотношении "газ-воздух". В блоке два клапана (большое - малое горение). Открытию каждого клапана должно соответствовать определенное положение воздушной заслонки. Перед клапаном есть фильтр, при засорении соотношение будет нарушаться.
|
|
|
|
Гость_Leshii10_*
|
2.9.2010, 14:51
|
Guest Forum
|
Согласен с Valiko - может быть и такое. Ну думаю фильтр уже смотрели и чистили. Надо определится с моделью клапана а там решим. Все генильное как правило просто.
|
|
|
|
|
2.9.2010, 16:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Хорошо бы проверить целостность обмотки соленоида и диодов (если они там есть, конечно).
|
|
|
|
|
6.9.2010, 20:53
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2008
Пользователь №: 26560
|
загляните сюда http://www.dungs.su/. Там есть все про Dungs клапана.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 21:09
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.12.2008
Пользователь №: 26560
|
Я такую печь запускала. Ее еще называют "Белогорье" или "RTQ-150". Горелка немецкая (или австрийская). У нас была вот такая. № п/п Наименование Ед. измер. Величина Примечание
Горелочное устройство
1. Тип горелки - EG02B120R26 2. Тепловая мощность - кВт 120 3. Расход газа: нм3/ч 6,0 – 12,0 4. Режим работы - автоматический 5. Максимальное давление на входе в газовую линию - mбаr 100 6. Присоединительное давление газа: mбар 17-20 7. Потребляемая электрическая мощность ВА 411 Рабочее значение 8. Внешний предохранитель А 6,3 Макс. инерционный 9. Трансформатор поджига В 230 – первичное напряжение, 5000 – вторичное напряжение 10. Номинальное напряжение В 230 11. Частота тока Гц 50 12. Время защитного отключения газа - при неудачном розжиге - 5 с - при погасании пламени - 5 с - при недопустимых отклонениях давления газа воздуха - 5 с (не более) 13. Вес кг 20 14 Количество горелок шт. 1
ПРИНЦИП РАБОТЫ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ «EG02B120R26»
В нерабочем положении управляющий контур регулятора температуры воздуха не замкнут, а воздушная заслонка горелки полностью закрыта. С момента замыканий цепи управления горелка регулируется автоматически с помощью топочного автомата по следующему циклу: Если программатор не находится в начале цикла, он заканчивает цикл и устанавливается в пусковое положение. 1. Проверяется нерабочее положение реле давления воздуха и реле пламени. Время ожидания около 9 секунд, в течение которого двигатель не вращается. 2. Двигатель запущен. По истечении 3 секунд давление воздуха должно быть установлено, оно контролируется реле давления воздуха. Фаза предварительной вентиляции 20 секунд. 3. Предварительный поджиг в течение 3 секунд, затем открывается газовый клапан, искра поджига сохраняется в течение предохранительного времени 3 секунды. 4. По истечении предохранительного времени пламя должно стабилизироваться и сигнал пламени (ионизационный зонд) должен быть послан до очередного отключения горелки.
Неисправности
• Газ - горелка не запускается по причине недостаточного давления газа. При падении давления газа во время работы горелки напряжение не будет подаваться на газовые клапаны, горелка прекращает работу, но не переходит в аварийное положение. Горелка снова приводится в действие автоматически после восстановления нормального давления газа. • Воздух - в случае недостаточного давления воздуха горелка немедленно переходит в аварийное положение. Если контакт реле давления воздуха «LP» замкнут во время режима ожидания, запуск горелки не может быть произведен (программатор неопределенно вращается). • Пламя - При обнаружении пламени перед поджигом горелка переходит в аварийное положение. При исчезновении пламени во время эксплуатации топочный автомат немедленно блокируется. Примечание: Топочный автомат может быть деблокирован немедленно, после завершения процедур аварийного отключения.
|
|
|
|
|
14.9.2010, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.9.2010
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
|
Штоки у этих клапонов часто заедают особенно если работают на попутном газе. Смаште шток WD-40 и расходите будет работать как новенький. Клапана dungs разбираються хорошо .
|
|
|
|
Гость_vovan6686_*
|
25.10.2010, 13:22
|
Guest Forum
|
Извиняюсь за отсутствие, было очень много работы. Про мультиблок - решили купить новый. На этом не только не работает медленный клапан, но и решительно перестал работать регулятор давления. Нужна его марка, чтобы заказать. Я так понимаю, общее название для них - MB-DLE. А дальше в обозначении различия лишь по размерам. Вобщем, мне нужна подсказка, какую модель заказывать. Фото прилагаю.
Сообщение отредактировал vovan6686 - 25.10.2010, 13:27
|
|
|
|
|
29.10.2010, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.9.2010
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
|
На нижней крышке мультиблока должно быть обозначение.
|
|
|
|
Гость_vovan6686_*
|
29.10.2010, 16:26
|
Guest Forum
|
Цитата(андрей22 @ 29.10.2010, 16:03) На нижней крышке мультиблока должно быть обозначение. Цитата(vovan6686 @ 21.7.2010, 10:23) Название его кануло в лету. Единственное, что выяснилось - имя dungs. И, кстати, большое тебе спасибо. По твоему совету вчера ночью снял, принёс WD-40. Думал, смажу. Он не разбирается вообще никак. Часов 5 с ним промучился. +к тому похерил 2 фиксирующие шайбы, втроём на карачках ползали по кочегарке - фиг нашли. Сначала улетела одна, потом, спустя пару часов таинственным образом пропала со стола вторая (те, которые фиксируют мембрану регулятора давления). Потом пытался снять регулировочный колпак. А это, как выяснилось - гидроблок. Там масло залито. И трогать его нельзя. Масло, естественно, выдавил. Медленный клапан перестал быть медленным. Короче, поставил как есть. Что было дальше - думаю понятно.
Сообщение отредактировал vovan6686 - 29.10.2010, 16:27
|
|
|
|
|
31.10.2010, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.9.2010
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
|
Такие дела в попыхах не делают. Шток это та деталь на которой фиксируется мембрана. Для разбора используются звездочки и тонка отвертка.
|
|
|
|
Гость_vovan6686_*
|
31.10.2010, 20:34
|
Guest Forum
|
что такое шток, я в курсе. Убил я гидроблок, а он на "медленном" клапане расположен. В той самой ручке, что крутить Vmax. Жопа этому блоку, короче. Но он всё ещё работает, так как другого нет.
|
|
|
|
|
1.11.2010, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.9.2010
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
|
Если надо могу отправить фото как разбирать клапан . Посмотри инструкцию может поможет.
65.pdf ( 308,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 333
|
|
|
|
|
2.11.2010, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 13.9.2010
Из: Пермский край
Пользователь №: 71902
|
Разбирай осторожно , внимательно и в светлое время суток.
|
|
|
|
|
14.6.2013, 6:02
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195960
|
Ребята,нужна помощь в разборке-чистке мультиблока MB-DLE ,такая ситуация,при запуске котла идёт проверка на герметичность клапанов блоком VPS504,срабатывает защита-авария,клапан негерметичен,скорей всего ближний к горелке,так как по поискам в инете именно на него жалобы,скорее всего и за пыли на седле клапана,может быть есть у кого опыт-подробная инструкция по чистке клапанов,и их разборке если надо,чтобы не напартачить по незнанию и не испортить их.
Сообщение отредактировал nevad - 14.6.2013, 6:02
|
|
|
|
|
14.6.2013, 7:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(nevad @ 14.6.2013, 7:02) при запуске котла идёт проверка на герметичность клапанов блоком VPS504,срабатывает защита-авария У VPS504 бывают неисправности...
|
|
|
|
|
14.6.2013, 17:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195960
|
Цитата(tiptop @ 14.6.2013, 8:10) У VPS504 бывают неисправности... он рабочий,переставили на такой же рядом котёл,на такой же мультиблок клапанов,всё работает,значит в самом деле пропускают клапана-клапан на первой котле.
|
|
|
|
|
16.6.2013, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1079
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744
|
Подключите напоромер между клапанами и посмотрите, как проходит проверка герметичности.
|
|
|
|
|
16.6.2013, 19:11
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195960
|
Цитата(den.mgn @ 16.6.2013, 19:43) Подключите напоромер между клапанами и посмотрите, как проходит проверка герметичности. проходит штатно,явно что пропускает клапан,мне нужна инструкция по чистке сёдел клапанов или их разборке,чтоб не напортачить и не сломать что нибудь
|
|
|
|
|
10.7.2013, 8:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198469
|
Вообще то разборка клапанов Dungs не предусмотрена заводом-изготовителем, но можно попробовать Если вопросы остались звоните 8(495)775-48-шестьдесят один, Вам ответят на все интересующие вопросы
|
|
|
|
|
10.7.2013, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 195960
|
Цитата(Verpatovvlad @ 10.7.2013, 9:57) Вообще то разборка клапанов Dungs не предусмотрена заводом-изготовителем, но можно попробовать Если вопросы остались звоните 8(495)775-48-шестьдесят один, Вам ответят на все интересующие вопросы спасибо большое
|
|
|
|
|
4.10.2017, 10:49
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329166
|
Добрый день. Такая проблема: Мультиблок MB-DLE 412 B01 S20 работал 12 лет как часы. Сечас поменяли на входе ГРПШ 32\10 и мультиблок стал взбрыкивать. Продувка проходит нормально но при розжиге происходит ХЛОПОК ( иногда сильный с обратным выбросом воздуха из поддувала вентилятора) а иногда из за этого уходит в аварию горелки. Подскажите где искать ( настройки не трогали и в городе нет спецов по этим клапанам)
|
|
|
|
|
7.10.2017, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1183
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572
|
Если происходит хлопок, то это значит, что сначала подается газ, затем спустя какое-то время - искра. А надо наоборот. Причем искра должна быть растянута во времени, и с запасом. Или ещё причина - неправильное расположение в пространстве электродов розжига/пилотной горелки/основной горелки.
И входное давление перед горелкой (клапаном) изменилось? Какой ГРПШ стоял до этого? Пульсации давления газа не появились ? Посмотреть бы по манометру во время розжига.
|
|
|
|
|
7.10.2017, 17:55
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11099
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Наверное, просто бедная смесь...
|
|
|
|
|
7.10.2017, 20:28
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 107780
|
Цитата(losevol @ 4.10.2017, 10:49) Добрый день. Такая проблема: Мультиблок MB-DLE 412 B01 S20 работал 12 лет как часы. Сечас поменяли на входе ГРПШ 32\10 и мультиблок стал взбрыкивать. Продувка проходит нормально но при розжиге происходит ХЛОПОК ( иногда сильный с обратным выбросом воздуха из поддувала вентилятора) а иногда из за этого уходит в аварию горелки. Подскажите где искать ( настройки не трогали и в городе нет спецов по этим клапанам) сверху на блоке есть регулировочный винт регулятора давления. сверху закрыт такой поворотной пластиковой крышечкой. он под плоскую отвертку. около него стрелочками указано направление вращения "+" увеличивает давление, "-" уменьшает. чтобы разжечь горелку без хлопка нужно уменьшать давление. если уменьшить слишком сильно - не будет розжига. гореть будет, но не факт что будет высокий КПД и не факт что перейдет на большое горение. нормально отстроить получится только с с газоанализатором.
|
|
|
|
|
1.11.2017, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 330898
|
Доброе утро, есть Мультиблок MB-DLE 407 B01 S20 стоит на горелке sib unigas ng 140 m.tn.s.ru.a.0.20. При запуске происходит продувка, потом пытается поджечь, но безрезультатно и далее этот цикл повторяется бесконечно, аварии не дает.
Горелка стояла лет 5 без действия, говорят могли клапана залечь, как эти клапана достать и почистить, или расшевелить хотя бы? Может у кого есть инструкция или фотки как это делается?
|
|
|
|
|
1.11.2017, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
|
|
|
|
|
|
31.10.2021, 5:39
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.10.2021
Пользователь №: 397747
|
Цитата(Valiko @ 1.9.2010, 19:51) Если горелка с вентилятором - проблема может быть в неправильно подобранном соотношении "газ-воздух". В блоке два клапана (большое - малое горение). Открытию каждого клапана должно соответствовать определенное положение воздушной заслонки. Перед клапаном есть фильтр, при засорении соотношение будет нарушаться. Уважаемый! Подскажите,как к этому фильтру подобраться? У нас стоит GX5000 с автоматикой DUNGS.
|
|
|
|
|
|