Расчет воздухообмена по теплоизбыткам. Вопрос. |
|
|
|
20.6.2015, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 28.11.2011
Пользователь №: 131042
|
Добрый день! Что то немного запутался читая форум,люди пишут, что расчет воздуха по теплоизбыткам рассчитывается по формуле: L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С) р - плотность воздуха = 1,2кг/м3 tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С tпр – температура приточного воздуха, °С Открывая СНИП 41-01-2003 и Там картина другая: L=Lw.z+(((3,6*Q)-(c*Lw.z*(tyx-tпр))/(c*(tyx-tпр)), где Lw.z.-расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов. Получается он к примеру равен 0, получаем формулу: L=3,6*Q/(c*(tyx-tпр). Вопрос: Куда делась плотность воздуха мужики???Че то притупил
Сообщение отредактировал LyulkovRoman - 20.6.2015, 17:12
|
|
|
|
|
28.6.2015, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 10.7.2013
Пользователь №: 198559
|
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр)
Пропустили... что бросается в глаза
Замечание 1. Из курса математики, если ноль, делить на число, будет ноль. То бишь из этой формулы L=Lw.z+(((3,6*Q)-(c*Lw.z*(tyx-tпр))/(c*(tyx-tпр)) останется L=3,6*Q
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр) Эта формула для определения мощности калорифера, её так же можно использовать для определения мощности кондиционирования. Но если расход воздуха ноль, то объема помещения получается тоже нет. Другими словами, Вы забыли добавить объем. Короч. L не может быть равным 0
Сообщение отредактировал morfua - 28.6.2015, 22:21
|
|
|
|
|
28.6.2015, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826
|
Так там в п.Л.2 СНиП 41-01-2003 рядом с формулами написано "при плотности приточного воздуха, равной 1,2 кг/м3" вот куда делась плотность. Сразу написали, что 1,2 кг/м3. Далее "в формулах (Л.1)-(Л.7)... с - теплоемкость воздуха, равная 1,2 кДж/(м3*С)". Берут "объемную" теплоемкость, а не "массовую". В форуме люди пишут про расчет расхода используя именно "массовую" теплоемкость.
Сообщение отредактировал ssk - 28.6.2015, 23:42
|
|
|
|
|
29.6.2015, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91808
|
В СНиПе теплоемкость подставляется не 1,005 кДж/(кг*°С), а 1,2 кДж/(м3*°С), то есть уже умноженная на плотность.
Сообщение отредактировал Nosorog - 29.6.2015, 9:42
|
|
|
|
|
15.5.2020, 15:08
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.9.2018
Пользователь №: 348380
|
Объясните все таки, что они сделали с этой формулой L=3,6*Q/(с*(tyx-tпр) в приложении "И" СП 60.13330.2012 Написано что расход воздуха L измеряется в м3/ч, а с -теплоемкость воздуха равная 1,006кДж/(кг*°С), но если теплоемкость в кДж/(кг*°С) подставлять в формулу, то получаем L в кг/ч, а не в м3/ч В старом СНиПе 41-01-2003 в этой формуле было что с -теплоемкость воздуха равна 1,2 кДж/(м3*°С) Из какого пункта в СП60.13330.2012 можно понять, что в этой формуле надо плотность еще учитывать?
|
|
|
|
|
15.5.2020, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12242
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Вы привели фрагмент ф-лы И.1 из СП 60...2012. Прямо над ней есть указание: Цитата И.2 Расход воздуха следует определять отдельно для теплого и холодного периодов года и переходных условий из условия ассимиляции тепло- и влаговыделений и по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ, принимая большую из величин, полученных по формулам (И.1) - (И.7) (при плотности приточного и удаляемого воздуха, равной 1,2 кг/м3): Но я рекомендую Вам пользоваться указаниями прилож. Ж СП 60...20 16. Там это уже ф-ла Ж.3 не вызовет у Вас никаких вопросов.
|
|
|
|
|
16.5.2020, 11:32
|
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214
|
Цитата(Ktoto @ 15.5.2020, 15:08) Объясните все таки, что они сделали с этой формулой L=3,6*Q/(с*(tyx-tпр) в приложении "И" СП 60.13330.2012 Написано что расход воздуха L измеряется в м3/ч, а с -теплоемкость воздуха равная 1,006кДж/(кг*°С), но если теплоемкость в кДж/(кг*°С) подставлять в формулу, то получаем L в кг/ч, а не в м3/ч В старом СНиПе 41-01-2003 в этой формуле было что с -теплоемкость воздуха равна 1,2 кДж/(м3*°С) Из какого пункта в СП60.13330.2012 можно понять, что в этой формуле надо плотность еще учитывать? если хотите не просто читать нормы , а понимать , откройте любую книжку на эту тему и посмотрите вывод формулы а это ключевые мысли : 1кДж=1 ккал/час⋅4,19 1Вт=1 ккал/час⋅1,163 1 ккал/час=1 Вт/1,163 1кДж=1 Вт/1,163⋅4,19=3,6Вт 1Вт=0,278кДж
Сообщение отредактировал SP_ - 16.5.2020, 11:34
|
|
|
|
|
16.5.2020, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265
|
Каждый новый СНиП как коробка шоколадных конфет: никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся))) Почитайте лучше старые справочники. Как говорил мой преподаватель в университете все единицы должны сокращаться, если не сокращаются значит ошибка в формуле.
|
|
|
|
|
|