Здравствуйте.
Вопрос следующий: температура сетевой воды на выходе из конкретного водогрейного котла (например, КВГМ-20 №4) может отличаться от температуры сетевой воды в подающей магистрали от районной котельной, где эти котлы установлены?
Буду благодарен за ответ.
С уважением, студент.
Естественно.
Как раз совсем недавно я написал здесь об этом:
Оперативная режимная карта теплогенерации, показываю свои примерыТам на графиках по две линии: требуемая температура воды на выходах котлов (верхняя ломаная линия) и температура прямой сетевой воды по отопительному температурному графику.
А если котельная мазутная, то у котлов требуемая температура воды на выходе может быть 150 градусов круглый год.